Skrivet av: Khrille
« skrivet: 04 juni 2014, 18:36:36 »Tackar
Tekniker kommer imorgon!
Mvh
Khrille
Tekniker kommer imorgon!
Mvh
Khrille
Skrivet av: Khrille« skrivet: 04 juni 2014, 18:36:36 »Tackar
Tekniker kommer imorgon! Mvh Khrille Skrivet av: Lexus« skrivet: 04 juni 2014, 00:09:32 »Växlingsventilen har gett upp.
Skrivet av: Khrille« skrivet: 03 juni 2014, 21:53:27 »Hej
Jag är lite fundersam och undrar om någon av Er har något tips att komma med. Har en IVT GreenLine HT Plus C7 från 2008. Har aldrig tidigare haft problem samt att el förbrukningen verkligen reducerats sen installationen. Men idag märke jag att min radiatorerna håller full värme trots att temperaturen ute är 14,6 grader C. Efter att ha gått ut och kontrollerat givarvärdena känner jag mig förvirrad Varmvattendrift: inställd temp 51, Nuvarande Temp 57,8 Retur RAD GT1 till 15,4 grader Nuv 39 grader Ute GT2 14,6 grader Varmvatten GT3 Börvärde 51 grader Nuv 57,8 grader Rum GT5 Börvärder 20 grader, Nuv 21,8 grader Kompressor GT6 94,1 grader Värmebärare Ut GT8 58,3 grader Värmebärare IN GT9 50,3 grader Köldbärare IN GT10 12,6 grader Köldbärare UT GT11 10,5 grader Några idéer? Mvh Khrille |