Har trimmat in pumpen så gott det går men nu när kylan krypit fram så är jag inte nöjd längre.

Om ni tittar pÃ¥ graferna sÃ¥ har jag ca 24 starter/dygn för värme och 4 för varmvatten som tvingas göras i tvÃ¥ steg.  huvuddunk

Som ni kanske läst så har jag ca 110 liter vatten i radiatorkretsen.

Om jag fattat allt rätt så är det optimalt med 20-25liter/kw som pumpen är. I mitt fall 170-212 liter.

Vad tycker ni ? ska jag satsa pÃ¥ en volymförstorare pÃ¥ ca 100 liter?  Sc:,h
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.

Utloggad Bobo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Mera volym ?!
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2007, 15:44:18 »
Om ni tittar pÃ¥ graferna sÃ¥ har jag ca 24 starter/dygn för värme och 4 för varmvatten som tvingas göras i tvÃ¥ steg.  huvuddunk

Som ni kanske läst så har jag ca 110 liter vatten i radiatorkretsen.

Om jag fattat allt rätt så är det optimalt med 20-25liter/kw som pumpen är. I mitt fall 170-212 liter.

Vad tycker ni ? ska jag satsa pÃ¥ en volymförstorare pÃ¥ ca 100 liter?  Sc:,h
Jag hade tidigare 21 starter/dygn tidigare och satt in en gammal ombyggd VVB på 120 l och har nu ca 15 starter per dygn för värme. VV tillverkar den alltid genom att direkt hänga på en avslutad värmekörning. Inga extra starter för VV således. Orsaken till detta är att manteln till min VVB är hela 380 liter och den svalnar så långsamt att den aldrig hinner ner till inställd starttemp mellan värmekörningarna.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.

Utloggad jontte

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Mera volym ?!
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2007, 19:56:52 »
Det lÃ¥ter helt klart intressant  studs

Fler med synpunker ?!
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.

Utloggad Dacke

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
SV: Mera volym ?!
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2007, 21:01:13 »
Det där med att den alltid ska köra VV efter avslutad värmekörning. Hur styr man det? Verkar intressant
Nibe 1130-6 + VPA 300/200 + Borrdjup 140
4800 start//3200h komp.tid//13h TS
50/50% golvvärme/radiatorer 160kvm
Kör kurva 6-0
COOLIX Luft/Luft i garaget

Utloggad Bobo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Mera volym ?!
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2007, 22:38:46 »
Det där med att den alltid ska köra VV efter avslutad värmekörning. Hur styr man det? Verkar intressant
Det går inte att styra, vad jag vet. I anvisningen för 1230 (gäller även 1130) står det att då stoppnivån för värmedrift (gradminutsunderskottet avverkat) uppnås går VP över till värmeladdning om mindre än 2° fattas till varmvattenstart. Detta för att minimera antalet starter. Genom att jag har en så stor volym på VV-sidan kommer jag alltid att hamna i detta 2°-intervall efter någon värmekörning och behöver inte någon extrastart för VV, utom kanske på högsommaren.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Mera volym ?!
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2007, 22:54:41 »
kallas "topup" funktion
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad mso

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • min före detta
SV: Mera volym ?!
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2007, 09:50:59 »
Klart att du skulle få mindre starter och kanske kunna minska gradminuterna och få en mindre hysteres på vbf/vbr vilket också är positivt.
Att vp dubbelvärmer vvb går nog inte att komma ifrån men om man pillar upp start tempen på varmvattnet någon grad under vintersesongen så ökar sanolikheten att pumpen växlar till vv drift direkt efter värmeproduktion utan stopp på kompressorn.
Som sagt volym är bara positivt om den inte är alldeles för överdrivet stor.
mvh/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kÃ¥kar under Ã¥ren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nÃ¥n mÃ¥nad pÃ¥ ett intresant forum sÃ¥ blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hÃ¥rdlödda och 171m borrat  VÃ¥ran 1-1/2 plansvilla pÃ¥ 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per Ã¥r i umeÃ¥ trakten. Utfallet är ca17500kw Ã¥r ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-

Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.

Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW

Utloggad Ekke Boo

  • Mästerdetektiv
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 266
  • Karma +0/-0
  • Nibe - forever
SV: Mera volym ?!
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2007, 21:48:39 »
Kan bara säga att Nibe's UKV100 är klart sevärd   8)

Sjuk läggning kanske, men den var riktigt snygg - vit och rundad. Kostade mig dryga 3000 spänn och den agerar volymförstorare i mitt golvvärmesystem i källaren. Varmt och gött ska det vara för fossingarna   ;D

/Ekke
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.

Utloggad jontte

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Mera volym ?!
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2007, 11:13:20 »
Tackar för era synpunkter!

Nibes ukv100 låter klart intressant.
Vad är de för kopplingar som man behöver till den?`

Lika bra att slÃ¥ till pÃ¥ en gÃ¥ng  :D
« Senast ändrad: 26 januari 2007, 11:26:24 av jontte »
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.

Utloggad Ekke Boo

  • Mästerdetektiv
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 266
  • Karma +0/-0
  • Nibe - forever
SV: Mera volym ?!
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2007, 18:18:14 »
Well, jag är ingen expert men kopplingen torde vara enkel. Du kopplar inte den direkt på ut-blåset av din VP och sedan kopplas den vidare till värmebärarkretsen och vidare till radiatorerna. Skulle rekommendera ventiler framför och bakom för att underlätta.

Om du inte har en mycket flexibel koppling idag kommer du behöva tömma systemet.

/Erik
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!