Hej jag är intresserad av att köpa en luft vatten värme pump , har tittat på en
Bosch Luft vattenpump EHP 10 AW och El panna cc160 9kw 62800:- eller en
NIBE SPLIT Luft/vatten värmepump 63500:-
Prisen tagna från Byorna.se (verkar vara billiga)
vilket av dessa pumpar och el panna är bästa valet ?
förbrukar ca 1.6 kubik olja + 12000kw el hushålls el + varmvatten beredare.
Tacksam för svar Erik
japp det blev en Bosch cc160 9kw + EPH 8 AW
Utedelen är restnoterad så jag undrar om det går bra att bara koppla in elpannan (har en svåger som är rörmokare som skall hjälpa mej att koppla in) ock iså fall vad gör man med de rör som går ut från el pannan som skall gå till utedelen?
Fråga 2 får man med kabel till CANbusen i utedel.
Fråga 3 Har jag förstått det hela rätt att man kopplar in CANbus kabeln mellan utedel ock inedel ansluter alla rör fyller upp värmesystemet med vatten alt(glykol vatten) och slår på strömmenn och följer instr från manualen via displayen.
Tacksam för svar
1) Ja, det går bra, men du måste eventuellt plugga igen rören där VP'n skall sitta, beroende på hur mycket vatten du har tänkt fylla på.... Jag installerade min CC nån dag före VP'n, men mina rör går i taket, så jag nöjde mig med att fylla så att vattennivån stod över själva elpannan. Då fick jag iallafall varmvatten... För att den inte skulle pumpa ur allt vatten så drog jag ur sladden till rad-cirkpumpen.
Om du har tänkt fylla på även radiatorsystemet så måste du plugga värmebärarrören. Lämpligvis med ett par ventiler så du slipper tappa ur vattnet igen när du kopplar in VP'n
2) Ja, 10 meter kabel följer med. I mitt fall var den ca 1.5 meter för kort... Tänk på att det går åt ett par meter för att komma in nedtill på baksidan av CC'n och vidare runt till framsidan innanför skalet och in i elektronikboxen.
3) I princip... Lufta på CC'n och VP'n samt eventuellt på rören emellan. Ställ ner cirkpumparna som står på högsta läget vid leverans. Sen måste du gå in i servicemenyn och ange storlek på VP samt aktivera den och avaktivera 'endast tillskott'. Åsså är det säker nåt mer jag har glömt förutom de vanliga justeringarna av temperaturer och kurvor.
När CC'n levereras så är dessutom inte cirkulationspumpen för värmebäraren inkopplad, så när du har kopplat in VP'n så får du inte glömma att stoppa in sladden i pumpen...
Jo, förresten. Jag upptäckte att skillnaden mellan start-/stopptemperaturen för varmvattenproduktion bara var 1 grad. Öka det (minska starttempen) ett antal grader så slipper då råka ut för att pumpen går ett par minuter varje kvart föra att göra varmvatten...