Skrivet av: Blå_huset skrivet 23 oktober 2011, 11:29:21
Hej ! Har just haft en påfyllning av min Invest L/V pump som tappat trycket efter läckage i kopplingarna. Nu kan den ge bra värme igen....?!  Dock vill den inte avfrosta utan ytterdelen fylls med is. Sänker man temperaturen (fast kondensering) så kan man se att den försöker avfrosta (logger).  Den gick verkade göra riktiga avfrostningar innan fyllningen men då var som sagt temperaturen låg. Någon som har något tips om vad det kan vara eller hur man felsöker ?
Tack på förhand // Göran
Titel: SV: Invest LV6 avfrostningsproblem...
Skrivet av: Luring2 skrivet 23 oktober 2011, 17:33:24
Hi 
Ett troligt fel är 4-vägs ventilen som kärvar, kolla i EC-tråden, några har fått i gång kärvande ventil genom att motionera den genom att dra solenoiden manuellt fram och tillbaks på spindeln.

Mvh/Svante
Titel: SV: Invest LV6 avfrostningsproblem...
Skrivet av: Myråsen skrivet 15 november 2011, 06:16:52
Hej!
Jag har ett liknade problem.
Har en likadan värmepump som ovan.

Bekymmret är att den inte vill frosta av alls.
Vore tacksam för tips då pumpen ser ur som en iglo.

Hälsningar Myråsen
Titel: SV: Invest LV6 avfrostningsproblem...
Skrivet av: Blå_huset skrivet 19 november 2011, 15:15:08
Hej, fick hjälp i "energicentra" tråden så kolla gärna där. Har inte helt fått fart på pumpen men det går nog framåt.
// Blå huset