Hej Jag är ny här men tycker att det finns mycket att hämta. Jag har sökt på dimensionering och det finns massvis att läsa. Antagligen står det någonstans om det jag frågar, men jag hittar det inte.Jag har fått lite olika offerter och inte minst väldigt varierande förslag på borrhålets aktiva längd och på effekten hos vp.Nu försöker jag sätta mig in i hur det fungerar, det är ju vi som skall leva med lösningen.Vi har nu en elförbrukning på 40.000 kwh.
Jag har räknat på radiatorer utifrån tabeller med 65 w/m2 i våningsplan och 50 w/m2 i källarplan.Fråga 1: Är dessa w/m2-siffror rimliga.
Totala effektbehovet blir med dessa siffror 17.500 w.Jag har valt radiatorer som har ngt högre effekt än behovet och får då 18.500 w.Fråga 2: Hur väljer jag nu effekt på vp.Offerterna erbjuder vp på mellan 9-15 kw.
Fråga 3: När jag har valt effekt på vp, hur kalkylerar jag aktivt borrdjup?En borrare jag talade med sa att en meter aktivt hål ger 35-40 w.
Jag är tacksam för alla förslag, synpunkter och hänvisningar till andra inlägg.
Hur stort är huset och hur många är ni i hushållet? Badar ni mycket? Vilken inomhustemp vill ni hålla utan eltillskott, när Kung Bore sätter in en rejäl köldknäpp? (-20 grader)
35-40 W/m rekommenderas som uttagen effekt från borrhålet. Uttaget från borrhålet är ca 2/3 av effekten ut från pumpen. Personligen tycker jag det låter lite högt. 30-35 W/m skulle jag sikta på och helst då i nedre halvan av intervallet.