Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 10 april 2005, 18:24:20 »

Jag kan berätta att idag badade min tös i bubbelbadet. Jag sprang ut och tog tempen i min ACk tank. Den är nu kopplad i serie med min gamla Elberedare som står på 45 grader temp.

Det som hände var under tappning fullt ( där är redan strypning på VV i mitt badrum pga klena rör. Det tog 22 min att fylla badet. Ack T sjönk temp med 5,6 grader sen var badet fyllt.
Vattnet blandades med El beredarens 300l 45 gr vatten.

Men kontentan det är behov av 500l diff 5,6 gr Vatten för att fylla badet. Det ger med  5,8kW 10 grader uttagen värme 3,2 kW    Enkel beräkning  ( 5,8/10*5,6=3,248kW) Totalt i badet var det  300l a 40 grader det ger från KV temp 10 grader att 30 grader diff att värma upp. Enkel beräkning igen. 10 grader 500l är 5,8kW. 300x3=900l . Alltså ca 10,5kW värme åtgår.

Men min beredare hade 45 gr vatten 300l. Detta har till viss del värmts helt av El. Det som är förluster (till rummet den står i )beräkn enkelt 1000kWh förlust/år ger ca 3kWh /dygn i förlust.


Alltså med VP drift vi säger som hos mig 6kW ger det 1/2 timmes körning för att fylla badet med min tanks kylning.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 10 april 2005, 18:06:43 »

som vanligt så komer jag nog att göra alternativ 5 ;) men jag ville bara veta om det teoretiskt var möjligt att andvända sig av en lösning med en genomströmningsberedare.

1. blir det nån skilnad om jag låter en genomströmsberedare toppvärma, eller om jag låter en genomströmsberedare värma vatten som bara cirkulerar mellan genomströmsberedaren & en värmeväxlare, sen låter man värmeväxlaren toppvärme.



lyfter denna tråd då bland annat dena fråga försvunnit i mängden
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 04 april 2005, 21:54:49 »

jag var tvungen o mäta lite när jag Ducha  ;D

jag duschar i ett flöde av knapt 8 liter/min & vattnet var knapt 38 grader.

jag orkade inte stå kvar tils vv tog slut
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 03 april 2005, 22:06:25 »

Carman!
Jag såg att du bara hade hittat Minex genomströmningsberedare.

Du har 2 st hos http://www.baxi.se/
Kolla på beredare, spiraler. Står tyvärr inget om effekt.

Skrivet av: Rickard
« skrivet: 03 april 2005, 19:19:24 »

Citera
korkat av mig att inte köpa en 1115 då 

Japp!

Har man plats för det så är det en bra lösning, kostar dock lite mer, och skall man inte ha bubbelbadkar är det onödigt.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 03 april 2005, 19:19:09 »

om jag nu köper en VPA 300/200 för att få tilräckligt med vv. Så kan ja ju seriekopla den inbygda vvb med radiatorsystemet.
Frågan är då om jag ska låta dubbelmanteln vara tom på vätska? finns det risk för korision? det kanske står en skvätt kvar?
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 03 april 2005, 19:16:20 »

Nej då marginell skillnad på förlusterna
korkat av mig att inte köpa en 1115 då  huvuddunk
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 03 april 2005, 15:25:40 »

Nej då marginell skillnad på förlusterna
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 03 april 2005, 13:37:41 »

vist går det säkert at få ut mer om man fyller långsamt eller i 2 omgångar, men det är ju inte optimalt & tar ju lite extra tid.

Om jag nu monterar in en extärn dubbelmantlad vvb på 300 liter istället för den intärna, blir den dyrare i drift på grund av värmeförluster om jag bara förbrukar lite varmvatten som jag normalt gör?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 03 april 2005, 13:08:34 »

första april  ;)

Citera
jag kör vv-start på 40 grader & vid bad kan man höja till 49 för att fylla vvb med max värme, sen ändrar man tillbaka

helt ok metod!! Ett litet problem vid störttappning är att ytter och innermantel inte hänger med riktigt. Innermanteln kyls av mycket snabbt med ditt kallvatten. men värmeöverföringen från den varma yttermanteln är inte helt optimal.
Testa att fylla badkaret långsammare och se skillnaden då!
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 03 april 2005, 13:01:39 »

Hmm du får inte hålla på så där på nätterna, kommunen och polisen har pejlingsgrejor på dom som förbrukar mycket på natten. Det är för att komma åt fabriker som tillverkar HB.
Akta dig du kan åka fast!

Kör inte vv start för högt på sommaren anatalet starter ökar nåt hemskt!!!

vad är 1på 4:a ?


jag kör vv-start på 40 grader & vid bad kan man höja till 49 för att fylla vvb med max värme, sen ändrar man tillbaka














Va är det inte 1/4

Skrivet av: Bertil
« skrivet: 03 april 2005, 12:54:31 »

Hmm du får inte hålla på så där på nätterna, kommunen och polisen har pejlingsgrejor på dom som förbrukar mycket på natten. Det är för att komma åt fabriker som tillverkar HB.
Akta dig du kan åka fast!

Kör inte vv start för högt på sommaren anatalet starter ökar nåt hemskt!!!














Va är det inte 1/4
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 03 april 2005, 12:08:57 »

som vanligt så komer jag nog att göra alternativ 5 ;) men jag ville bara veta om det teoretiskt var möjligt att andvända sig av en lösning med en genomströmningsberedare.

1. blir det nån skilnad om jag låter en genomströmsberedare toppvärma, eller om jag låter en genomströmsberedare värma vatten som bara cirkulerar mellan genomströmsberedaren & en värmeväxlare, sen låter man värmeväxlaren toppvärme.

2. hur mycke dyrare är det att värma en VPA 300/200 än att värma min inbygda beredare på 160 liter. om vi nu inte konsentrerar oss på att värma upp den när den är helt "tömd" utan värme kostnad under ek vecka, utan att fylla ett bad.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 03 april 2005, 11:47:17 »

Alt 3.
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 03 april 2005, 11:45:09 »

Jag tycker det är onödigt att bränna extra el i din "GB" som är iserie med VVB på KV sidan. Låt Fyll badet tills det sjunker under 40 grader. Stoppa sen fyllning och vänta lite sen kan du fylla upp så badkaret svämmar över. VP kan under 1/2 timme värma upp din VVB till full temp igen. Det med för 2 tappningar med 1/2 tim mellanrum.

Alt1.... Min lösn med extra VVC+extra elbereredare för 4000:-
Då har du aldrig brist på VV.

Alt 2..Jag kom på en annan superbra lösning. På ditt hus tak montera solfångare för 10000:- Det ger dig VV utan kostnad när solen lyser. Du har gott om plats på taket.

Alt3..2 tappningar med 1/2 tim emellan.

Alt4... Din "GB" i serie med VVB

Se vad NIBE skriver i din manual. De rek extra beredare när man har bubbelbad.

Alla svara vad tycker ni CarMan skall göra? Alt 1,2,3,4 Sc:,h

Jag tycker Alt 2---- VV utan kostnad.-----
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 03 april 2005, 00:26:28 »

ta det lugnt, det kan jag göra när jag blir gammal  ;)

med en tempratur på 70 grader så behöver bara tapphastigheten från vvb vara 13 liter/min för att få 20liter/min (45 gradit) vatten från tappstället.

jag får det till att detta skulle ge 240 liter 45 gradit vatten? der räcker alltså inte. eller räknar jag fel?

om man räknar så här då. jag vill ha 370 liter 45 gradit vatten. tapar man med 20liter/min så tar det 18,5 minuter att tappa 370 liter.
jag har 160 liter i min vvb för att den ska räcka i 18,5 minuter så får vi inte tappa snabbare än 8,6liter/min. hur mycke måste vi höja tempraturen över dom 50 grader som kommer från vvb för att få så låg tapphastig het innan blandventilen & ha 20 liter i min vid tapstället

Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 03 april 2005, 00:16:34 »

Ta morgon dagen och försök rita upp detta i Paint i datorn. med VVB + blandn ventil+ GB och var kallvatten och varmatten går. etc.  Gör det i lugn och ro. och återkom.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 02 april 2005, 23:59:26 »

om jag tänker rätt så spär vi 4 delar vatten från vvb med en del kallvatten för att få 45 gradit vatten får en vvb på 50 grader & då får vi en hastighet på 16 liter/min ut ur vvb om vi har en hastighet på 20liter/min ur tapställer.

om värmeväxlaren lyckas höja vv-tempen så får vi en högre spädning & deämed lägre tapastigher & då höjer växlaren ännunger & späder ännumer & så håller vi på tills vvb har tömt 160 liter.

tänker jag rätt?
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 02 april 2005, 23:55:03 »

Ok jag förstår.

Du vill först gå ut med VV från VVB till genomströmningsberedaren ("GB"). sen går du in direkt med vattentryckets hjälp via blandnings ventilen till VVB. Det medför att  det kalla vattnet går in via genomströmnings beredaren istället för VVB.

Om det fungerar vet jag ej. rita upp det med skiss i paint och visa. Ladda hem via Nibe etc VV beredares manual.

Intressant Rita och berätta.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 02 april 2005, 23:43:07 »

Första frågan vill du värma vattnet med el i denna genomströmmning värmare.? 
Dumt tycker jag. Använd din VP att värma VV med.

Vad du vill växla över förstår jag ej. Du har din VVB som genererar VV från VP.

Vill sen gå via denna genomstr.värmare till ditt bad?  Om den skall värma måste du tappa i den takt med det flöde som den är konstr. för. 6L/min. Du sa själv 20/min vill du tappa. det fungerar ej.

Änn en gång Köp sep elvärme beredare mini på 55 liter. Låt VP vatten gå via denna. Dra sen ett litet 12mm rör tillbaka till din VVB i VP med cirk pump som startar i sekvens från ditt program.

Alt tappa långsamt i 20 min när du fyller badet. Utan ny investing. Prova detta först köp senare vid behov ev ny beredare.


Ja det blir säkert en sån där lösning som du beskriver, men vill i ren nyfikenhet töma alla andra möjligheter.
igår tappa jag upp 2 bad med en hastighet av 20liter/min i den takten tar det 18,5 minuter att fylla 370 liter & i den takten räcker min inbyggda beredare till ca 200 liter.

1. jag vill värma vattnet till 50-55 grader med värmepumpen & sen höja tempen tempen yttligare med en genomströmsberedare. på detta sätt späds vattnet mer vid blandningsventilen & den inbyggda vvb kommer att kylas mycket långsammare & vattnar räcker då längre gissar jag. Jag vill ha en temphöjning på 20-25 grader.

jag tappar i kranen med en hastighet av 20liter/min (45gradtit), men det är ju inte den hastighet vi har vid värmeväxlaren !!! vilken hastighet har vi där?
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 02 april 2005, 23:28:01 »

Första frågan vill du värma vattnet med el i denna genomströmmning värmare.? 
Dumt tycker jag. Använd din VP att värma VV med.

Vad du vill växla över förstår jag ej. Du har din VVB som genererar VV från VP.

Vill du sen gå via denna genomstr.värmare till ditt bad?  Om den skall värma måste du tappa i den takt med det flöde som den är konstr. för. 6L/min. Du sa själv 20/min vill du tappa. det fungerar ej.

Än en gång Köp sep elvärme beredare mini på 55 liter. Låt VP vatten gå via denna. Dra sen ett litet 12mm rör tillbaka till din VVB i VP med cirk pump som startar i sekvens från ditt program.

Alt tappa långsamt i 20 min när du fyller badet. Utan ny investing. Prova detta först köp senare vid behov ev ny beredare.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 02 april 2005, 23:11:39 »

nu vet jag att det finns många lösningar som fungerar bra för att värma vatten, men jag är barnsligt förtjust i värmeväxlare, så vi kaan väll på skoj räkna lite på önnu en fundering jag har.
Jag har ett stort problem & det är att jag själv inte är kapabel att räkna ut om dom fungerar :(

När det gäler genomströmningsberedare så hittade jag ju en 11kW som gick att driva på 16A 3 fas, men den kunde bara höja tempen med 25 grader vid 6 liter/min.
normal tapphastighet för att tappa ett bad är 20 liter/min = den klarar då bara av att höja tempen med 5 grader. kan man räkna så? är det rätt?

om man istället kopplar denna genomströmsberedare eller annan elpatron till ett litet slutet system innehålande endast en platvärme växlare & genomströmsberedaren. kan man då uppnå en högre temphöjning vid 20 liter/min eller blir summan den samma? kyls gminivattensystemet av i samma takt som om vi endast andvänt genomströmsberedaren?
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 02 april 2005, 11:37:15 »

Som jag tidigare skrivit har du VP start som ex vid VV temp 47 grader sätt VVB el TS till 45. dår går ej el till annat än det sjunker under 45 grader. Sen arbetar VP upp till 55 grader som cirk med VVC till elberedaren så den får 55 grader vid stopp VP. Detta minimerar El tillskott och inga farliga bakterier i sep varmvatten EL- beredaren.

Pumpen snurrar hela tiden runt VV Installationen. Gångtid av VVC ställs i  VP program.

Du sätter ett T koppling i nya badrummet där VV går tillbaka till din idag VV beredare. utopiazz har sep VVC så maila honom om exakt rörkoppling. Jag beskriver det endast funktionellt.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 02 april 2005, 11:25:11 »

Fråga hur ofta fyller du ett bad.

Säg 2 ggr / vecka. Vad kostar cirk+ extra VVB i energi. Endast VP drift.

Du måste göra så om du ej skall trixa varje gång du fyller badet.
Det tror jag i längden kostar mer i energi och el.

kan jag koppla cirkulation mellan min inbyggda vvb & en vanlig extärn el vvb, eller måste det vara en speciel modell?
hur kopplar jag?
då har jag altså inte elen igång på elberedaren mer än ibland?
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 02 april 2005, 10:48:49 »

Fråga hur ofta fyller du ett bad.

Säg 2 ggr / vecka. Vad kostar cirk+ extra VVB i energi. Endast VP drift.

Du måste göra så om du ej skall trixa varje gång du fyller badet.
Det tror jag i längden kostar mer i energi och el.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 02 april 2005, 10:45:35 »

investerings kostnader (renoveringskostnader) har jag inga problem at räkna på, det är dom tråkiga fasta kostnaderna jag vill hålla nere (vlen flr att ständigt toppvärma med en el vvb
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 02 april 2005, 10:14:17 »

Jag ser att du ej har mer än 160 liter i 1215. Det ger för dig endast 242 l 40 gr vatten.

Alltså behövs 128 l värmas från 10-40 grader. Det tar för din VP ca 1/2 timme extra gångtid att värma. Altså tappa under 1/2 timme samtidigt du fyller ditt bad.


Mitt förslag vid större bad installera sep VVB med cirk pump i mellan. Ex vis 100 liter VVB. Sätt sen elberdarens TS på 45 gr. Så behöver ej elpatron gå in när VP arbetar. Man har då 160+100 liter VV till 40-50 grader.

Se data blad NIBE 1215.


Där ser du min beräkning stämmer något så när. Skrev max 242l 40 gr vatten. Du fick 230l.

Alltså för att fylla ditt bad måste du se till att ha VP till under tiden du ´tappar' VV. Jag skrev du behöver 128 liter mer. Alltså tappa under 1/2 timme samtidigt du fyller ditt bad.

Du fick 230l VV( ditt mått 370-230=140l extra). Mina resterande VV 128 måste  till genom långsammare tappning eller köp extra VVB att värma vattnet med.

Nibe 55L VVB kostar ca 4000:-." Peanuts " förhållande till badrums renv kostnaden. (beräknas till enl mig till minst 100000:-)




Skrivet av: CarMan
« skrivet: 02 april 2005, 00:38:29 »

Har nu tappat upp yttligare 300liter.
nu hölsig tempen över 40 gradet i 10 minuter, sen rasa den snabt hade då fylr ca 230 liter, mot tidigare 190 liter.
Jag fick altså bara ut 40 liter 40-45 gradit vatten mer.
det tog dena gång 15,5 minuter att fylla badet & mupmen starta inte vid 49gradrer då den hade 5 minuter kvar tillstart  >:(
tempen i vattnet vart 36 grader vid rågfyllt badkar.

(om det här lilla badkaret rymmer 300 liter rågat så måste dom 370 liter som det andrabadkaret ska rymma vara den mängd man tappar i vid normalt bad.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 02 april 2005, 00:10:21 »

det tog 28 minuter för elpatronen att höja vattnet från 53 grader till 65 grader.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 01 april 2005, 23:41:01 »

verkar som om den är så smart så at den värmer till 55grader innan elpatronen går i. ;D
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 01 april 2005, 22:57:44 »

Jag sa höj VV start temp till minst 45 grader. Se till att VP går på VV laddning efter det börjar du fylla ditt bad.

Då får du troligen fyllt ditt badkar med 40 grader vatten.

NY TEST FÖR KONTROLL?

ja en ny test är på G !
måst bara ha den första som referens !

har värmt vvb till 53 grader en gång & nu höjt vv-start til 49.
vänter nu på 20 min radietor värmning & sen ska den värma vv- för andra gången. sen tänkte jag toppa med  extra vv-knappen
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 01 april 2005, 22:56:19 »

tar en grej till, hoppas ni komenterar båda inläggen.

om jag fattet rätt så går värmepumpen enbart på en om jag trycker in extra varmvatten knappen. den värmer alltså inte med bergvärmen till 55 grader & sen höjer med elpatronen?
vilket steg värmer elpatronen med?

vad ger bäst resultat?
1. höja tempen till 49 grader & låta pumpen arbate klart & sen trycka på extra varmvaten, men trycka av extra varmvatten innan man börjat tappa.
2. höja tempen till 49 grader & låta pumpen arbate klart & sen trycka på extra varmvaten & låta den arbeta klart, men ta den vara kvar på extra varmvaten.

elpatronen ger ju bara 3 eller 6 kW värmepumpen ger ju 9 kW
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 01 april 2005, 22:50:06 »

Jag sa höj VV start temp till minst 45 grader. Se till att VP går på VV laddning. Efter det börjar du fylla ditt bad.

Då får du troligen fyllt ditt badkar med 40 grader vatten.

NY TEST FÖR KONTROLL?
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 01 april 2005, 22:29:01 »

mitt nuvarande badkar är 140x40x55= 308 liter (till kanten)
jag fyllde nu karet ända upp till kanten. i en hastighet av 20 liter/min vilket verkade vara en normal tapphastighet. det tog 14,5 minuter att fylla karet.
vvb hade en tenp av 45 grader när jag började & jag vred på max värme när jag fyllde. tapvattnet höll 45 gradet till att börja med.
när karet var ganska prisis halvfult så börja tempen sjunka kraftigt på tappvattnet nånstans här startade pumpen & den står på start vid 40 grader, kunde ganska snart mäta fram en temp av 20 grader på tappvattnet & på pumpen stod det 38 grader det hade då gått 8 min från det att jag började.

eftar 12 minuter så stod det 39 grader på pumpen, men tappvatnet fortsatte o sjunka, var nu nere på 14 grader
efter 14,5 minuter var det råge på karet & tappvatnet höll 13 grader. badvattent hade då en temp på 29 grader
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 01 april 2005, 20:57:14 »

Jag tycker ditt sista förslag lät bäst. Men det är svårt att veta tempen när du tappar upp ett bad. Frun och barnen blir otåliga om man grejar för mycket med temp mätare och dyligt.

Mitt ordspråk:

Lagom är bäst. Ställ in temp tills din hand blir lagom varm men ej så du bränner dig.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 01 april 2005, 20:47:54 »

11kW går ju att köra på 16A säkring, vilket jag har som huvudsäkring.
den är 3--fas & klarar 6 liter i minuten.
jag måste ta o kolla hur mycke 6 liter / min är.

en annan sak. om jag ska få ut så mycke varmvatten som möjligt. ska jag då tappa med max värme & låta det kallare vattnet mot slutet kyla badet ned till 40 grader, eller ska jag tapa 41 gradit helatiden?
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 31 mars 2005, 20:16:01 »



undertiden kan nån tala om för mig hur många liter i minuten jam måste kunna tappa vid pumpen för att ha normalt flöde, så det inte rinner för långsamt om man tappar i flera kranar samtidigt.  Vilken pump " badkars pumpen?


Har försökt att hitta olika fabrikat på genomströmsberedare (el beredare  ?), men har bara hittat en.


Typ sommastuge värmare?

går nån av dom här att andvända?
den nedra är inte ett alternativ !
skulle helst vilja koppla den direkt efter pumpen, men räcker flödet till då? Vilken pump
[/color]

Tappa vatten är ju beroende på hur mycket du öppnar kranen?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 31 mars 2005, 20:05:35 »

Om du nu blir tvungen att utöka, köp då en trefas, snedbelastningen man får med stora förbrukar kopplade på en fas är inte kul! Det kan innebära att du måste säkra upp fastän du egentligen inte behöver!
Jag påstår att det skulle va förbjudet med större fasta installationer på en fas, det är helt onödigt dessutom!!
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 31 mars 2005, 16:59:55 »

Det literantal som ditt nya badkar rymmer, är det fyllt till brädden eller fyllt för bad.

Kan vara värt att ha i åtanke, jag skulle prova fylla det ett par gånger för att se hur varmt man får innan jag gick åstad och köpte mer kapacitet i form av elberedare.

Men det är ju jag det.

Tänk på att det tar ett tag att fylla badet med, under den tiden tillför du ju minst 9 kW värme till beredaren.

ja jag ska givetvis prov fylla först, det blir i vinter nån gång  :(

undertiden kan nån tala om för mig hur många liter i minuten jam måste kunna tappa vid pumpen för att ha normalt flöde, så det inte rinner för långsamt om man tappar i flera kranar samtidigt.


Har försökt att hita olika fabrikat på genomströmsberedare, men har bara hittat en.

Teknisk data, el
                                                                              CCE
                                                                              kapslings-                 |  Flöde vid 25 graders
modell        | Spänning   |  Ström              |  säkring     |  klass       | maxtemp  |   temphöjning                 
________________________________________________________________________
MINEX 3,5  |   1*230 V   |    3.5 kW/15A   |    1*16 A   |      IP 24   |      50   |    2,0 liter/minut
MINEX 11   |   3*400 V   |     11 kW/16A   |    3*16 A   |      IP 24   |      60   |    6,3 liter/minut
MINEX 18   |   3*400 V   |     18 kW/26A   |    3*35 A   |      IP 25   | 60        |     10 liter/minut


går nån av dom här att andvända?
den nedra är inte ett alternativ !
skulle helst vilja koppla den direkt efter pumpen, men räcker flödet till då?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 31 mars 2005, 10:29:48 »

Det literantal som ditt nya badkar rymmer, är det fyllt till brädden eller fyllt för bad.

Kan vara värt att ha i åtanke, jag skulle prova fylla det ett par gånger för att se hur varmt man får innan jag gick åstad och köpte mer kapacitet i form av elberedare.

Men det är ju jag det.

Tänk på att det tar ett tag att fylla badet med, under den tiden tillför du ju minst 9 kW värme till beredaren.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 31 mars 2005, 10:20:05 »

Vi säger du har 200l 60 gr vatten och tar ut 40 grader till dtt bad på 370l.

Citera
Det ger dig 200 delat med  2/3 =303 l 40 grader vatten. Sen värmer vi resten  från 10-40 grader det ger 30 graders diff och 67 liter. Det ger 3*67 10 grader. (5,8kWh med 10 gr 500l). Alltså Summa 2,33 timmar att värma resterande vatten till 40 grader med 1kw värme.



Detta bygger på att kallvattnet in håller 0°. Normalt håller det väl närmare +10°, och då behöver du späda dina 200 liter 60° vatten med 133 liter 10° vatten för att komma till 40°, dvs du får ut 333 liter. Om du i stället fyller karet, dvs 370 liter, blir tempen ca 37°.

Härledning:

 (200 * 60 + x * 10) / (200 + x) = 40
200 * 60 + x * 10 = 40 (200 + x)
12000 + 10x = 8000 + 40x
12000 - 8000 = 40x - 10x
4000 = 30x
x = 133,33

Dvs vi måste späda de 200 literna 60° vatten med 133 liter 10° vatten för att komma till 40°, och den totala volymen blir alltså 200 + 133 liter = 333 liter.

Roligt att få använda mattekunskaperna emellanåt  8)
Skrivet av: JONAS
« skrivet: 31 mars 2005, 08:10:23 »

Janne,

Jag förstår inte hur man räknar ut tiden det tar att värma vatten från xxx gr till xxx gr med en VP.
Efter störttappning laddar min en stund för att sedan sluta då är mantlen varm men fan inte varmvattnet, en stund senare har varmvattnet kylt mantlen så att VP åter startar.
Detta upprepas 3-6 ggr . Därför har jag svårt att räkna ut tiden det tar att göra 160 l 10gr vatten till 45gr.

Finns det något bra sätt ?
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 30 mars 2005, 20:33:51 »

Jag ser att du ej har mer än 160 liter i 1215. Det ger för dig endast 242 l 40 gr vatten. Alltså behövs 128 l värmas från 10-40 grader. Det tar för din VP ca 1/2 timme extra gångtid att värma. Altså tappa under 1/2 timme samtidigt du fyller ditt bad.


Mitt förslag vid större bad installera sep VVB med cirk pump i mellan. Ex vis 100 liter VVB. Sätt sen elberdarens TS på 45 gr. Så behöver ej elpatron gå in när VP arbetar. Man har då 160+100 liter VV till 40-50 grader.

Se data blad NIBE 1215.
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 30 mars 2005, 19:50:26 »

Vi säger du har 200l 60 gr vatten och tar ut 40 grader till dtt bad på 370l.

Citera
Det ger dig 200 delat med  2/3 =303 l 40 grader vatten. Sen värmer vi resten  från 10-40 grader det ger 30 graders diff och 67 liter. Det ger 3*67 10 grader. (5,8kWh med 10 gr 500l). Alltså Summa 2,33 timmar att värma resterande vatten till 40 grader med 1kw värme.


Alltså bättre höj tempen till 75 grader i din behållare så räcker varmvattnet till att fylla ditt bad. Då får du 377l av 40 graders vatten. Alltså fullt bad. ¨



Alt inverstera i sep VVb som du så har du tillräcklig volym.

Alt höj till 65 grader 1 timme innan bad och Kör med VP samtidigt så och tappa långsamt med 40 grad vatten.
Då får du direkt Varmt vatten utan extra kostnad.

Se ref vad det tar i tid att värma i sep VV beredare.



Skrivet av: CarMan
« skrivet: 30 mars 2005, 18:43:40 »

vet inte riktigt var jag ska lägga denna, så den kanske måste flytas.

vet att det finns folk här som är bättre än jag på at räkna.

hur många liter 40 gradit vatten får jag ut om jag trycket på extra varmvatten & höjer tempen till 65 grader?, vi kanska ska räkna på 60 grader då det är svårt att pricka toppen.

om jag nu fyller ett badkar på 370 lite hur varmt blir då vattent?

om jag har en värmare på 1kw i karet. hur länge måste den värma för att få upp en temp på 40 grader?

jag vet att det inte går att svara exakt, men vi kan väll gissa o spåna lite


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!