Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: roman skrivet 12 maj 2005, 11:37:05

Titel: hur räknar man ut hur djup en borra ska va
Skrivet av: roman skrivet 12 maj 2005, 11:37:05
Hej nu undrar jag om det finns någonstans på nätet ,som man kan räkna ut hur stor värme-
pump behöver till sitt hus, eller någon slags kalkyl att tillgå. Vore väldigt intresant att räkna ut det skälv. Faq 160kvm hus + 50 kvm verkstad som ska värmas upp sedan,jag gör av med
3-3,5kbm olja, huset är byggt 1990 och är i trä med rejela element + golvvärme ska skaffa barn sedan,och bor i halmstad kommun + att jag eldar med ved 5-6kbm i braskamin. *vinkar*


ROMAN
Titel: SV: hur räknar man ut hur djup en borra ska va
Skrivet av: Carl N skrivet 16 maj 2005, 14:00:18
Hej!
På denna sidan finns en lathund:
http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/mvp_besparing.htm
Titel: SV: hur räknar man ut hur djup en borra ska va
Skrivet av: roman skrivet 17 maj 2005, 07:55:04
Tack......... Carl n men det finns säkert ett sätt at räkna ut det på själv typ, huset gånger
kilowatt mm. förrästen hur mycket energi ut vinner man per meter borra "aktivt"

Roman ???
Titel: SV: hur räknar man ut hur djup en borra ska va
Skrivet av: Jerry skrivet 17 maj 2005, 08:52:51
Roman

Genom sökfunktionen fann jag denna tidigare tråd

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,622.0.html *vinkar*
Titel: SV: hur räknar man ut hur djup en borra ska va
Skrivet av: Rickard skrivet 17 maj 2005, 08:54:57
Det du efterfrågar är en hel vetenskap och går inte ge ett rätt svar på, man brukar dock räkna med ett värmebehov i huset på:

30W/m2 om huset är nytt och väl isolerat
50W/m2 om huset är av äldre snitt

Lite mindre i källare och isolerad övervåning.

Borrans djup avgörs av den bergart som finns i området där man borrar, värmeöverföringstalet kan variera från 1-6 (på nån skala :-[) beroende på vilket material som berggrunden består av. Man brukar dock räkna med att 1 meter slang i vattenfyllt hål kan överföra ca 30 W/meter slang.

Berget värmeledningsförmåga avgör hur stor temperatursänkning som du får i intilligande berg, med litet värmeöverföringstal får du stor tempsänka om du inte borrat nog djupt, med högt värmeöverföringstal får du liten tempsänkning.

För att avgöra vilket borrdjup som behövs måste man därför veta:

1. Hur stor värmepump som skall sättas in (effektuttag)
2. Vilket energiuttag man tänk belasta borran med (den totala över året)
3. Vilken berggrund som finns i området (värmeledningstal)

I min egen anläggning har jag dimensionerat värmepumpen att ge 50W/m2 uppvärmd yta, den värmer mitt hus utan tillskott ned till ca - 32 grader.
Se min signatur för mer info om min anläggning.

/Rickard
Titel: SV: hur räknar man ut hur djup en borra ska va
Skrivet av: roman skrivet 17 maj 2005, 09:57:42
NU har jag hittat något b00k. kolla det här Uppvärmd yta x 50 W/kvm = Beräknad maxeffekt.
Storleken på värmepumpen: 60-70% av maxeffekten.

Exempel: 185 kvm uppvärmd yta x 50W/kvm = 9.250W = 9.25 kW
Storlek på värmepumpen:  ca. 65% av 9,25 kW = 6,013 kW = 6 kW

Vid Bergvärme ( borrhål ) får man ut ca. 40 W per meter aktivt borrhål.

6.000W dividerat med 40 W/m = 150 meter aktivt borrhål.
Men eftersom man får ca. 1/3 av kompressorn blir det faktiska djupet 2/3 av 150m.
2/3 av 150 m = 100 m aktivt borrhål.

är det ett rimligt utgångsvärde.

Roman
 
 ::) påtänkt senare hur får man in det här längst ner. Duo 8 ,borra 120 aktivt djup enplans
villa i halmstad på 200 kvm tidigare 3-3,5kbm olja + har skaffat braskamin nibe contura
Titel: SV: hur räknar man ut hur djup en borra ska va
Skrivet av: Roland skrivet 17 maj 2005, 10:53:56
En annat sätt att räkna är att använda tumregeln att max effektbehov är oljeförbrukningen i m3/år * 3. Med tillägg för vedförbrukningen blir det i ditt fall ca 11 kW. 

60 % effekttäckning är för snålt (hamnade själv där då oljepannan var bättre än väntat), 70 % är rimligare. Många som skulle gå ännu högre. Det gör att pumpen bör vara på 8 kW.  Ett effektuttag på 30 W/m (förutsätter urberg) i kombination med att 2/3 av värmen tas från hålet ger att aktiva håldjupet bör vara ca 175 meter. 40 W/m fungerar men det är lönsammare att borra djupare.