Författare Ämne: Nibe 1245-10 - Vad är normal gÃ¥ngtid och antal starter per dygn?  (läst 29421 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
Gissar på Brine 90% Värme 60% Ekonomi 50% vv kan du låta vara som det är.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Lars Bergström

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 111
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • CTC GSi 16
Hej Smurfen!

Då detta är i den speciella meny Service så undrar jag om ändringen av CP brine och CP värme kan leda till något "farligt" ?

Hur utvärderar jag/vi om ändringen får önskvärd effekt?

---------------------------------
När jag för ett par dagar ändrade nedanstående:
4.9.3 Start kompressor från -60GM till -100GM
4.9.3 Start tillsats från -400GM till -500GM
så ändrades antal starter från ca 1,5 ggr/timme till 1,0 ggr/timme samt gångtider på 18 minuter till 25 minuter.
Detta känns åt rätt håll. Kommer ändringen av CP brine och CP varm även förbättra antal starter och gångtid per start? Eller hur kommer ändringen synas?
CTC GSi 16, installerad september 2019 med aktivt borrhål 2x 132 m från år2002,
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta: Boyta 220 m2 (20 grader) / Biyta 200 m2 (15 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
-----------------------------------------------

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
Ställer man hastigheterna helt åt skogen kan man få larm men nu ska vi ställa dom hyffsat rätt i alla fall och då blir inget fel. Hastigheterna förändrar troligtvis inte gångtiderna nämnvärt men cop blir lite bättre om vp går optimalt det enda du kommer se är att diffen kalla sidan närmar sig 3 grader vilket anses optimalt och på varma sidan 7-8 grader.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Lars Bergström

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 111
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • CTC GSi 16
Bra,

jag ändrar enligt ovan.

Vad såg du i mina loggfiler vad gäller diff kalla sidan och diff varma sidan, nu innan jag gör ändringen?
CTC GSi 16, installerad september 2019 med aktivt borrhål 2x 132 m från år2002,
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta: Boyta 220 m2 (20 grader) / Biyta 200 m2 (15 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
-----------------------------------------------

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
Normal gångtid?
Jag och många andra har ställt in gradminuter för VP start så att man har Max antal starter typ 20 st. Då har man f.ö. 50% gångtid.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Lars Bergström

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 111
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • CTC GSi 16
Här är en ny loggfil. Har diff på kalla och varma sidan förbättrats? Kan någon hjälpa mig analysera den och gärna tala om vad ni kollar på och hur!

Hur ser jag i logg-filen om kompressorn går? För jag gissar att det är på man ska kolla diffen på den kalla och varma sidan?

Hur gör jag för att räkna fram COP?
CTC GSi 16, installerad september 2019 med aktivt borrhål 2x 132 m från år2002,
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta: Boyta 220 m2 (20 grader) / Biyta 200 m2 (15 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
-----------------------------------------------

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
Om du kollar i tabellen relays pca-base sÃ¥ betyder en 7a att kompressorn gÃ¥r för värme en 2a att den vilar och 15 att kompressorn gÃ¥r för vv sen finns det lite andra siffror ocksÃ¥ som jag inte kommer ihÃ¥g tex när endast brine cp gÃ¥r men det är inte sÃ¥ intressant. Diffen pÃ¥ kalla sidan var runt 3.6 grader nu vilket är ok med djupt hÃ¥l men du kan kanske öka farten till 100% och se om deltat sjunker. PÃ¥ varma sidan  var deltat 5,7 grader sÃ¥ du kan sänka hastigheten lite till sÃ¥ det hamnar runt 7 grader för deltat kommer att öka senare i vinter när (om) kylan kommer och vp ger lägre effekt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Lars Bergström

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 111
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • CTC GSi 16
Hej Smurfen!

Vad är skillnaden mellan 5.1.11 CP värme - värme och 5.1.11 CP värme - ekonomi?

Jag ökar 5.1.9 CP brine från 90% till 100%
Jag sänker:
- 5.1.11 CP värme - värme från 60% till 50%, och
- 5.1.11 CP värme - ekonomi från 50% till 40%
Är dessa sänkningar av värme och ekonomi OK?


CTC GSi 16, installerad september 2019 med aktivt borrhål 2x 132 m från år2002,
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta: Boyta 220 m2 (20 grader) / Biyta 200 m2 (15 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
-----------------------------------------------

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
Läge värme är när kompressorn går och läge ekonomi när kompressorn står stilla man brukar kunna ställa ekonomi lite lägre än läge värme huvudsaken är att alla radiatorer får full värme så ställ den inte för lågt men 10 % under är nog inga problem.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Lars Bergström

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 111
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • CTC GSi 16
OK!

Då ställer jag CP värme - värme till 50% och ekonomi till 45 %.

Ytterligare en fråga: Den CP som sitter på tanken (100 liter). Vad ska den stå på? Jag har ställt den på "antal meter vattenpelare till högsta radiatorn", dvs 4,4 meter.
« Senast ändrad: 26 december 2013, 22:58:00 av Lars Bergström »
CTC GSi 16, installerad september 2019 med aktivt borrhål 2x 132 m från år2002,
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta: Boyta 220 m2 (20 grader) / Biyta 200 m2 (15 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
-----------------------------------------------

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 856
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
Din 100-liters tank, är den kopplad som en arbetstank, med egen cirkulationspump som cirkulerar värmen i huset (även när VP inte går...) ? Du har ingen tempgivare (BT25) på utgående rör från tanken?

Vad är det för märke och sort på CP?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
Ingen bt25 i loggen är tanken kopplad som arbetstank borde du ha en sÃ¥n givare vilket är en extern framlednings givare efter tanken eller i den och i sÃ¥ fall ska den interna cp stÃ¥ pÃ¥ intermitent drift och endast gÃ¥ när kompressorn gÃ¥r. Givaren är lätt att koppla in sÃ¥ det fixar du lätt själv om du nu har en arbetstank och det verkar nästan sÃ¥  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Lars Bergström

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 111
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • CTC GSi 16
Se bifogat en bild på tanken (jpg) och dess inkoppling (pdf).

Pumpen är en Wilo, Yonos Pico 25/1-6-130 (ROW), 4-40W.

Bredvid avluftningsskruven, i mitten på tanken, finns ett rör som jag gissar är till för att ansluta en givare. Var hittar jag lämplig givare och vart kopplas den in (BT25), går det att få den med i loggfilen

Så, är detta en arbetstank? Och är den rätt inkopplad?
CTC GSi 16, installerad september 2019 med aktivt borrhål 2x 132 m från år2002,
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta: Boyta 220 m2 (20 grader) / Biyta 200 m2 (15 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
-----------------------------------------------

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 856
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
PDF:en ser helt rätt ut och enligt Nibes rekommendationer!

Så ja, du har tanken kopplad som en arbetstank, där din externa CP förser huset med värme och VPns CP bara cirkulerar vattnet över tanken. Därför ska du ställa in värmebärarpumpen i Niben att gå intermittent == bara när kompressorn går. Wilo-pumpen ska däremot gå jämt.

Jag vet inte vad du har för inställningsmöjligheter på Wilo-pumpen, men ställ in den för lämpligt delta på typ 7 grader över radiatorerna. Justera sedan Nibens CP hastighet för att liksom matcha, så att returen in i Nibe inte kommer från tanken (den ska inte "kortsluta") utan i princip kommer rakt från radiatorerna.

Temp-givaren är en liten grej som du köper/får från Nibe eller återförsäljare. Min sitter fastklämd mot röret ovanför min externa CP (på min tank) med lite sån där isolerande tejp. Och så går en sladd till VPn och är ansluten i en plint.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad Lars Bergström

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 111
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • CTC GSi 16
Tack svaret Erik Renberg:
Inställningsmöjligheter på Wilo-pumpen: steglöst (0-6 m/6-40W) eller fasta lägen I (1.6m/18W), II (3.1m/40W), III (4.3m/40W) eller IV (5.8m/40W).
Jag trodde att Wilo-pumpen skulle vara inställd på längden på vattenpelare till den översta radiatorn övre punkt. Jag har den inställd på steglöst 4.4m.

Vad menar du med "7 grader över radiatorerna"? Ska deltat mellan "radiator in" och "radiator ut" vara 7 grader? Är det Nibens BT3-BT2 som ska vara 7 grader eller ska det vara på mina kontakttermometrarna som finns på efter tanken och på retur innan Niben?

I tidigare svar har jag blivit rekommenderad att ställa in 5.1.11 CP-hastigheten (50%) för värme så att deltat blir 7 grader. Sedan CP-hastigheten för ekonomi som skulle vara den varma CP-hastigheten när kompressorn står stilla. Den skulle vara något lägre än CP-hastigheten för värme (50%). Så den har jag ställd på 45%.

Det du säger är att i meny 5.1.10 ändra från auto till intermittent. Jag gissar att då har inte värdet i meny 5.1.11 CP-hastighet för ekonomi någon betydelse? Är detta rätt uppfattat?
CTC GSi 16, installerad september 2019 med aktivt borrhål 2x 132 m från år2002,
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta: Boyta 220 m2 (20 grader) / Biyta 200 m2 (15 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
-----------------------------------------------

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 721
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!