Ämne:
Nibe 1245-10 - Vad är normal gångtid och antal starter per dygn?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
3
...
5
Next
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Nibe 1245-10 - Vad är normal gångtid och antal starter per dygn? (läst 29421 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Nibe 1245-10 - Vad är normal gångtid och antal starter per dygn?
«
Svar #15 skrivet:
23 december 2013, 19:34:32 »
Citera
Gissar på Brine 90% Värme 60% Ekonomi 50% vv kan du låta vara som det är.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Lars Bergström
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm, Sverige
Antal inlägg: 111
Karma +0/-0
Kön:
CTC GSi 16
Lars Bergström
SV: Nibe 1245-10 - Vad är normal gångtid och antal starter per dygn?
«
Svar #16 skrivet:
23 december 2013, 20:04:00 »
Citera
Hej Smurfen!
Då detta är i den speciella meny Service så undrar jag om ändringen av CP brine och CP värme kan leda till något "farligt" ?
Hur utvärderar jag/vi om ändringen får önskvärd effekt?
---------------------------------
När jag för ett par dagar ändrade nedanstående:
4.9.3 Start kompressor från -60GM till -100GM
4.9.3 Start tillsats från -400GM till -500GM
så ändrades antal starter från ca 1,5 ggr/timme till 1,0 ggr/timme samt gångtider på 18 minuter till 25 minuter.
Detta känns åt rätt håll. Kommer ändringen av CP brine och CP varm även förbättra antal starter och gångtid per start? Eller hur kommer ändringen synas?
Loggat
CTC GSi 16, installerad september 2019 med aktivt borrhål 2x 132 m från år2002,
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta: Boyta 220 m2 (20 grader) / Biyta 200 m2 (15 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
-----------------------------------------------
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Nibe 1245-10 - Vad är normal gångtid och antal starter per dygn?
«
Svar #17 skrivet:
23 december 2013, 20:29:37 »
Citera
Ställer man hastigheterna helt åt skogen kan man få larm men nu ska vi ställa dom hyffsat rätt i alla fall och då blir inget fel. Hastigheterna förändrar troligtvis inte gångtiderna nämnvärt men cop blir lite bättre om vp går optimalt det enda du kommer se är att diffen kalla sidan närmar sig 3 grader vilket anses optimalt och på varma sidan 7-8 grader.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Lars Bergström
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm, Sverige
Antal inlägg: 111
Karma +0/-0
Kön:
CTC GSi 16
Lars Bergström
SV: Nibe 1245-10 - Vad är normal gångtid och antal starter per dygn?
«
Svar #18 skrivet:
23 december 2013, 21:20:49 »
Citera
Bra,
jag ändrar enligt ovan.
Vad såg du i mina loggfiler vad gäller diff kalla sidan och diff varma sidan, nu innan jag gör ändringen?
Loggat
CTC GSi 16, installerad september 2019 med aktivt borrhål 2x 132 m från år2002,
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta: Boyta 220 m2 (20 grader) / Biyta 200 m2 (15 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
-----------------------------------------------
bopakoster
Dignitär inom värmepump
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4995
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Nibe 1245-10 - Vad är normal gångtid och antal starter per dygn?
«
Svar #19 skrivet:
23 december 2013, 21:22:24 »
Citera
Normal gångtid?
Jag och många andra har ställt in gradminuter för VP start så att man har Max antal starter typ 20 st. Då har man f.ö. 50% gångtid.
Loggat
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023
Lars Bergström
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm, Sverige
Antal inlägg: 111
Karma +0/-0
Kön:
CTC GSi 16
Lars Bergström
SV: Nibe 1245-10 - Vad är normal gångtid och antal starter per dygn?
«
Svar #20 skrivet:
26 december 2013, 18:12:12 »
Citera
Här är en ny loggfil. Har diff på kalla och varma sidan förbättrats? Kan någon hjälpa mig analysera den och gärna tala om vad ni kollar på och hur!
Hur ser jag i logg-filen om kompressorn går? För jag gissar att det är på man ska kolla diffen på den kalla och varma sidan?
Hur gör jag för att räkna fram COP?
Loggat
CTC GSi 16, installerad september 2019 med aktivt borrhål 2x 132 m från år2002,
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta: Boyta 220 m2 (20 grader) / Biyta 200 m2 (15 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
-----------------------------------------------
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Nibe 1245-10 - Vad är normal gångtid och antal starter per dygn?
«
Svar #21 skrivet:
26 december 2013, 19:33:07 »
Citera
Om du kollar i tabellen relays pca-base så betyder en 7a att kompressorn går för värme en 2a att den vilar och 15 att kompressorn går för vv sen finns det lite andra siffror också som jag inte kommer ihåg tex när endast brine cp går men det är inte så intressant. Diffen på kalla sidan var runt 3.6 grader nu vilket är ok med djupt hål men du kan kanske öka farten till 100% och se om deltat sjunker. På varma sidan var deltat 5,7 grader så du kan sänka hastigheten lite till så det hamnar runt 7 grader för deltat kommer att öka senare i vinter när (om) kylan kommer och vp ger lägre effekt.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Lars Bergström
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm, Sverige
Antal inlägg: 111
Karma +0/-0
Kön:
CTC GSi 16
Lars Bergström
SV: Nibe 1245-10 - Vad är normal gångtid och antal starter per dygn?
«
Svar #22 skrivet:
26 december 2013, 21:20:43 »
Citera
Hej Smurfen!
Vad är skillnaden mellan 5.1.11 CP värme - värme och 5.1.11 CP värme - ekonomi?
Jag ökar 5.1.9 CP brine från 90% till 100%
Jag sänker:
- 5.1.11 CP värme - värme från 60% till 50%, och
- 5.1.11 CP värme - ekonomi från 50% till 40%
Är dessa sänkningar av värme och ekonomi OK?
Loggat
CTC GSi 16, installerad september 2019 med aktivt borrhål 2x 132 m från år2002,
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta: Boyta 220 m2 (20 grader) / Biyta 200 m2 (15 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
-----------------------------------------------
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Nibe 1245-10 - Vad är normal gångtid och antal starter per dygn?
«
Svar #23 skrivet:
26 december 2013, 21:31:47 »
Citera
Läge värme är när kompressorn går och läge ekonomi när kompressorn står stilla man brukar kunna ställa ekonomi lite lägre än läge värme huvudsaken är att alla radiatorer får full värme så ställ den inte för lågt men 10 % under är nog inga problem.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Lars Bergström
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm, Sverige
Antal inlägg: 111
Karma +0/-0
Kön:
CTC GSi 16
Lars Bergström
SV: Nibe 1245-10 - Vad är normal gångtid och antal starter per dygn?
«
Svar #24 skrivet:
26 december 2013, 22:45:55 »
Citera
OK!
Då ställer jag CP värme - värme till 50% och ekonomi till 45 %.
Ytterligare en fråga: Den CP som sitter på tanken (100 liter). Vad ska den stå på? Jag har ställt den på "antal meter vattenpelare till högsta radiatorn", dvs 4,4 meter.
«
Senast ändrad: 26 december 2013, 22:58:00 av Lars Bergström
»
Loggat
CTC GSi 16, installerad september 2019 med aktivt borrhål 2x 132 m från år2002,
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta: Boyta 220 m2 (20 grader) / Biyta 200 m2 (15 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
-----------------------------------------------
Erik Renberg
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 856
Karma +0/-1
Respekterar naturlagarna
Erik Renberg
SV: Nibe 1245-10 - Vad är normal gångtid och antal starter per dygn?
«
Svar #25 skrivet:
27 december 2013, 09:19:58 »
Citera
Din 100-liters tank, är den kopplad som en arbetstank, med egen cirkulationspump som cirkulerar värmen i huset (även när VP inte går...) ? Du har ingen tempgivare (BT25) på utgående rör från tanken?
Vad är det för märke och sort på CP?
Loggat
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Nibe 1245-10 - Vad är normal gångtid och antal starter per dygn?
«
Svar #26 skrivet:
27 december 2013, 16:34:31 »
Citera
Ingen bt25 i loggen är tanken kopplad som arbetstank borde du ha en sån givare vilket är en extern framlednings givare efter tanken eller i den och i så fall ska den interna cp stå på intermitent drift och endast gå när kompressorn går. Givaren är lätt att koppla in så det fixar du lätt själv om du nu har en arbetstank och det verkar nästan så
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Lars Bergström
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm, Sverige
Antal inlägg: 111
Karma +0/-0
Kön:
CTC GSi 16
Lars Bergström
SV: Nibe 1245-10 - Vad är normal gångtid och antal starter per dygn?
«
Svar #27 skrivet:
27 december 2013, 21:55:44 »
Citera
Se bifogat en bild på tanken (jpg) och dess inkoppling (pdf).
Pumpen är en Wilo, Yonos Pico 25/1-6-130 (ROW), 4-40W.
Bredvid avluftningsskruven, i mitten på tanken, finns ett rör som jag gissar är till för att ansluta en givare. Var hittar jag lämplig givare och vart kopplas den in (BT25), går det att få den med i loggfilen
Så, är detta en arbetstank? Och är den rätt inkopplad?
Loggat
CTC GSi 16, installerad september 2019 med aktivt borrhål 2x 132 m från år2002,
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta: Boyta 220 m2 (20 grader) / Biyta 200 m2 (15 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
-----------------------------------------------
Erik Renberg
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 856
Karma +0/-1
Respekterar naturlagarna
Erik Renberg
SV: Nibe 1245-10 - Vad är normal gångtid och antal starter per dygn?
«
Svar #28 skrivet:
27 december 2013, 22:05:38 »
Citera
PDF:en ser helt rätt ut och enligt Nibes rekommendationer!
Så ja, du har tanken kopplad som en arbetstank, där din externa CP förser huset med värme och VPns CP bara cirkulerar vattnet över tanken. Därför ska du ställa in värmebärarpumpen i Niben att gå intermittent == bara när kompressorn går. Wilo-pumpen ska däremot gå jämt.
Jag vet inte vad du har för inställningsmöjligheter på Wilo-pumpen, men ställ in den för lämpligt delta på typ 7 grader över radiatorerna. Justera sedan Nibens CP hastighet för att liksom matcha, så att returen in i Nibe inte kommer från tanken (den ska inte "kortsluta") utan i princip kommer rakt från radiatorerna.
Temp-givaren är en liten grej som du köper/får från Nibe eller återförsäljare. Min sitter fastklämd mot röret ovanför min externa CP (på min tank) med lite sån där isolerande tejp. Och så går en sladd till VPn och är ansluten i en plint.
Loggat
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Lars Bergström
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm, Sverige
Antal inlägg: 111
Karma +0/-0
Kön:
CTC GSi 16
Lars Bergström
SV: Nibe 1245-10 - Vad är normal gångtid och antal starter per dygn?
«
Svar #29 skrivet:
27 december 2013, 23:18:44 »
Citera
Tack svaret Erik Renberg:
Inställningsmöjligheter på Wilo-pumpen: steglöst (0-6 m/6-40W) eller fasta lägen I (1.6m/18W), II (3.1m/40W), III (4.3m/40W) eller IV (5.8m/40W).
Jag trodde att Wilo-pumpen skulle vara inställd på längden på vattenpelare till den översta radiatorn övre punkt. Jag har den inställd på steglöst 4.4m.
Vad menar du med "7 grader över radiatorerna"? Ska deltat mellan "radiator in" och "radiator ut" vara 7 grader? Är det Nibens BT3-BT2 som ska vara 7 grader eller ska det vara på mina kontakttermometrarna som finns på efter tanken och på retur innan Niben?
I tidigare svar har jag blivit rekommenderad att ställa in 5.1.11 CP-hastigheten (50%) för värme så att deltat blir 7 grader. Sedan CP-hastigheten för ekonomi som skulle vara den varma CP-hastigheten när kompressorn står stilla. Den skulle vara något lägre än CP-hastigheten för värme (50%). Så den har jag ställd på 45%.
Det du säger är att i meny 5.1.10 ändra från auto till intermittent. Jag gissar att då har inte värdet i meny 5.1.11 CP-hastighet för ekonomi någon betydelse? Är detta rätt uppfattat?
Loggat
CTC GSi 16, installerad september 2019 med aktivt borrhål 2x 132 m från år2002,
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta: Boyta 220 m2 (20 grader) / Biyta 200 m2 (15 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
-----------------------------------------------
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
3
...
5
Next
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Nibe 1245-10 - Vad är normal gångtid och antal starter per dygn?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 721
dolda: 0
användare: 0
There aren't any users online.
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info