Hej,
Jag har nyligen haft ett kompressor fel på min IVT Greenline HT+ C11 där ventilen i kompressorn släppte ut hetgas med följden att GT6 larmade och nödstoppade pumpen. Nu är kompressorn bytt och pumpen snurrar på som vanligt. Dock tycker jag att jag ser högre(uppåt 105g) hetgas tempar än vad jag ser att andra har på samma pump. Vad kan anses som normalt spann för temperaturen?
Titta gärna på Husdata för att se hur mina temperaturer ligger: http://otillåten_länk/pop_report.asp?ID_User=976&H=&View=Rapport
Hälsningar
Johan
-
Testar att lägga till länk igen:
http://otillåten_länk/pop_report.asp?ID_User=976&H=&View=Rapport
-
Jag loggar mina temperaturer med ett speciellt program med egna temperaturgivare.
Kompressortemperaturen på min gamla C7 blir som mest (tex jan 2013) runt 75 grader vid elementvattenproduktion och runt 85 grader vid varmvattenproduktion.
Nu när jag bara producerar varmvatten blir kompressortemperaturen runt 80 grader.
Min erfarenhet av pumpens egna temperaturgivare är att dessa ofta (!?) har en dålig nogrannhet. Så tex visar min pumps egen kompressorgivare 10-15 grader lägre temperatur än min temperaturlogggers givare. Något har hänt där för jag kan inte påminna mig att det var så stor diff för "många" år sedan.
När jag installerade min logger upptäckte jag att det var svårt att få givarna att visa "rätt" temperatur. Det blev inte tillräckligt bra förrän jag slipade rent anliggningsytan mot röret, använde värmepasta mellan rör och givare, band fast givaren med buntband samt isolerade rör och givare där givaren sattes.
Per L
-
Kan bara bekräfta det Per skriver, 75 grader som högst vid radiatordrift och 85 vid varmvattenberedning. Instämmer också i att givarna ger väldigt osäkra värden vid höga temperaturer.
Har du en elektronisk stektermomter går det troligen att montera givaren mot hetgasröret. Isolera runt om så att den visar rätt.
-
Är det samma köldmedia i era pumpar?
-
Det är troligen inte samma köldmedia i "nyare" IVT VP och min gamla. Jag har för mig att dom bytte året efter jag köpte min pump.
Jag har R407C i min pump.
Per L
-
Hur mycket tror ni att tempen på köldmedia IN påverkar här? Just nu ligger jag på +8-11g från hålet. Det brukar ju krypa ner till runt +1 under vintern.
Detta borde väl spela roll, eller?
/Johan
-
Har f.ö. också R407c i slangen.
/johan
-
I slangen är det säkert 30 % sprit. R407C är det i köldmediekretsen som går kompressor-kondensor-expansionsventil-förångare och åter till kompressor.
Hög köldbärartemperatur ska ge lägre hetgastemperatur då köldmediegasen inte behöver komprimeras lika mycket. Man startar på ett högre tryck med varm köldbärare.
-
Jaha, så hetgaser som toppar på 105-110g tyder på knas? :'(
Kontrollmätte GT6 med mat/grill termometer för ett par månaders sedan innan kompressorbytet. Då visade givaren korrekt, men det ska givetvis kontrolleras igen.
/Johan
-
Så hög hetgastemperatur som 105-110 grader tyder på knas om temperaturerna stämmer.
Märks det något annat problem till exempel att den verkar ge låg effekt? Det verkar som om felet från tiden före kompressorbytet kvarstår vilket kan betyda att det inte var kompressorn det var fel på. Det kan vara felinställd expansionsventil i kombination med dåligt värmebärarflöde.
För att kunna ge tips om fel vore det bra om det gick att se alla temperaturer men länken till loggningen fungerar inte.
-
Drygt 100 grader är inte alls ovanligt på CTC L/V med R407c, även om många tycker att det känns för högt. Hetgastemperaturen brukar följa temperaturen på utgående varmvatten ur värmeväxlaren, i CTC-fallet kan man nog säga att den ligger kring 50 °C över aktuell vattentemperatur. Däremot påverkas den inte mycket av temperaturerna på förångarsidan (alltså brinetemperatur i en jord- eller bergvärmepump respektive utelufttemperatur i L/V).
R410-värmepumpar brukar ha omkring 20 °C lägre hetgastemperatur än en motsvarande R407c.
-
En bra "Tryckgasöverhettning" ligger på ca 25°-30° över kondenseringen .
Har kylteknikern bytt EXP är det överhettningen som är någon/några grader för hög ,
Han borde ha lämnat ett protokoll på sin installation ,
cocacola
-
Tack för alla idéer och tankar.
Länken funkar, men VP forum tillåter av någon anledning inte den. Ersätter man otillåten_länk med husdata (punkt) se så funkar det dock.
Expansionsventill byttes så vitt jag vet vid kompressorbytet. Effekten vet jag inte riktigt hur jag bedömer, men det känns som att den går som vanligt och ger värme som vanligt.
/Johan
-
Har tittat på loggningen. Tyvärr finns inte framledningstemperatur och köldbärartemperaturer med vilket gör att det är svårt att säga något. Jag reagerar på att returtemperaturen verkar hög med tanke på utomhustemperaturen. Den motsvarar vad jag har när det är ca noll grader ute. Ligger huset i södra Sverige?
-
Tack Roland,
Huset ligger i Stockholm. Den högre retur temperaturen kan möjligen ha att göra med att jag inte har fin justerat kurvan rätt. Vi ligger på en inne temp på c:a +24. I loggningen kan man se även kb temp och fl temp, man väljer rapporten t.ex. "alla temperaturer".
Har bifogat diagram med alla temperaturer under de senaste 7 dagarna. Som du ser toppar hetgasen på c:a 110g:
Med vänlig hälsning
Johan
-
+24 inne förklarar varför returtemperaturen verkade hög. Jag utgick från att det var runt 20 grader inne.
-
Uppdatering: Verkar vara säkerhetsventilen som inte funkar som den ska. Den ska bytas så får vi se.
Återkommer med rapport.
-
På vilket sätt påverkar säkerhetsventilen hetgastempen? Läcker vattnet ut så att flödet i värmesystemet upphör? Är det dom 'spikarna' på framledningstempen man ser i grafen?
-
Vet inte exakt, men ska kolla med kylteknikern när det blir ventilbyte.
Klar är i alla fall att hetgastempen bara går upp under varmvatten produktion.
/J
-
Vilken säkerhetsventil är det som skall bytas?
-
Hur håller det värmen i huset när det blir kallt när kompressorn redan nu går 50% av dygnet?
-
Det funkar ganska bra, tillskottet brukar behöva börja kicka in när temperaturen sjunker under c:a -8g. Sedan pumpen installerades så har huset byggts till och golvvärme har installerats i källare (c:a 40kvm tillbyggnad + 80kvm golvvärme i källare) så den är skulle behöva lite mer effekt.
När kompressorn rasade så var ett alternativ att byta till inverterpump (kollade mycket på Nibes 1255:a), men eftersom kompressorn gick på garanti så får det gå lite till.
Nu när IVT också har släppt inverterpump (igen!) så ska det bli intressant att följa hur dessa fungerar. Det lär väl bli en inverterpump nästa gång.
/Johan