Jag har haft min CTC Ecoheat 8.5 inkopplad i snart två månader nu och hittat två mycket konstiga saker i styrsystemet.
1. Filtrering (brist på) av innetemp-givarens värden.När temp i huset stiger eller faller, så börjar de värden som pannan indikerar för innetemp "hoppa" 1/10-dels grad upp och ned ibland med sekundintervall !
Detta gör i och för sig inget i sig, MEN det leder till att ALLA bör-värden "hoppar"
2 GRADER !
I sin tur leder detta till att start-stopp intervallet för värmepumpen blir 3 grader i stället för 5 grader.
Detta ger för korta driftintervall och många start-stopp.
Finns det ingen fungerande filtrering av inne-givarens temperatur ?
Har försökt förklara problemet för CTC-"support" med de skyller på att jag nog har glapp i ledningen från tempgivaren
Om så är fallet så är glappet väldigt väl synkroniserat med temperaturens upp- och nedgång i huset, och VÄLDIGT litet då det bara genererar 1/10-dels grads skillnad i rapporterad temperatur !
Är det bara jag som har detta problem ?
2. Hur reglera eltillskottet ?Det enda sätt jag hittat att reglera eltillskottet är att ställa "MAXEFFEKT ELPANNA" till 0 kW.
I inställningsmenyn finns ett alternativ "TEMPERATUR ELPANNA" men detta verkar inte ha någon praktisk betydelse.
Jag hade vid ett tillfälle denna ställd på 40 ºC men trots detta var temp i elpannan 59 ºC BÖRVÄRDET 62 ºC
och eltillskottet VAR INKOPPLAT !!!!
Kan någon förklara hur detta kommer sig ?