Höj diffen, värmepumpen skall aldrig stanna på hög diff. (Alla termostater skall vara fullt öppna under intrimmningsfasen också, men det vet du väl)
Pumpen kom i kapp gradminuterna även fast den stannat på diff fast jag kör på -150 några dar så får jag se Thumbsup
Radiatorerna avger lika mycket effekt hela tiden, du har ju samma temp runt omkring jämt. (Även om det är kallt ute blir det ju inte kallt inne)Men visst, på ett sätt så ökar värmeavgivningen, ju varmare vatten som värmepumpen producerar, desto högre uteffekt får radiatorerna.Men än en gång, värmepumpen skall aldrig stanna på diffen, det åsidosätter nästan helt regllerdatorns förmåga att styra tempen på det sätt som är tänkt.Jag har diffen ställd på 17 grader.Diffvärdet är inlagt för att minimera problem med dåligt intrimmade system, och det är MYCKET bättre att trimma in flöden, parallellförskjutning, kurvlutning och termostater än att låta värmepumpen går med "säkerhetsfunktionerna" aktiverade.