Vill tacka för all hjälp och info jag fått på forumet Thumbsup. Har nyss installerat en Nibe 1245 8 kw med 180 m borra samt 175 liter knäpptank med 10 meters förvärmningslinga till vv. Allt verkar funka bra vv förvärms ca 15 grader av knäpptanken. Kommer att montera en extra framledningsgivare efter knäpptanken bara jag får den (är beställd) även om det funkar bra som det är nu så kan det det vara kul att se om framlednings tempen påverkas mycket vid vv tappning. Kommer naturligtvis att lägga ut bild på loggning via xx45 viever bara jag får programmet (Rickard jag har betalat) är lite orolig för låg kb temp men det visar sej till vintern. Nu ska jag gå och göra en egen framledningskurva och aktivera inomhusgivaren. *vinkar*
Titel: SV: tack
Skrivet av: Rickard skrivet 09 oktober 2010, 17:07:47
Nu har du aktiveringsuppgifterna på mailen.
Titel: SV: tack
Skrivet av: Smurfen. skrivet 10 oktober 2010, 09:56:40
Lägger in bild på loggen bara den har loggat ett dygn. Som det är nu hinner inte pumpen räkna ner gradminuterna vid drift den stannar på att det skiljer 10 grader mellan beräknad framledning och verklig framledning spelar det nån roll eller  Sc:,h verkar dumt att höja diffen eller ska jag sänka gradminuterna står på -300.
Titel: SV: tack
Skrivet av: Rickard skrivet 10 oktober 2010, 10:29:29
Höj diffen, värmepumpen skall aldrig stanna på hög diff. (Alla termostater skall vara fullt öppna under intrimmningsfasen också, men det vet du väl)
Titel: SV: tack
Skrivet av: Smurfen. skrivet 10 oktober 2010, 13:15:43
Höj diffen, värmepumpen skall aldrig stanna på hög diff. (Alla termostater skall vara fullt öppna under intrimmningsfasen också, men det vet du väl)

Provade att sänka gradminuterna till -150 och då stannar den efter gradminuterna. Vet inte ännu hur det blir med start stopp hade ca 12 starter dygn med -300 om jag höjer diffen så jobbar väl pumpen med onödigt hög framledning eller ? Gör det något om den stoppar på 10 graders diff när jag ändå inte har många start stopp.
Titel: SV: tack
Skrivet av: Rickard skrivet 10 oktober 2010, 15:09:28
150 på gradminuterna är nog rätt lagom, att ha detta värde på 300 är för högt.
TS min skall vara ca 5 gg så högt som gradminutvärdet, annars är det risk att elpatron hoppar in fortare än man vill.
Om värmepumpen stoppar på diff så ökar gradminutunderskottet succesivt, och triggar till sist elpatronen.
Värmepumpen skall aldrig stanna på VB diff VP om du inte kör fast kondensering.
Titel: SV: tack
Skrivet av: Smurfen. skrivet 10 oktober 2010, 16:49:53
Pumpen kom i kapp gradminuterna även fast den stannat på diff fast jag kör på -150 några dar så får jag se Thumbsup
Titel: SV: tack
Skrivet av: Rickard skrivet 10 oktober 2010, 20:56:37
Pumpen kom i kapp gradminuterna även fast den stannat på diff fast jag kör på -150 några dar så får jag se Thumbsup

När det inte är kallare ute än så här kommer den ikapp (men får extremt många start/stopp), men blir det kallare ute så kommer den inte att räcka till eftersom min tid mellan starter gör att du tappar driftstimmar på kompressorn.
Dessa timmar måste då ersättas med elspets.
Eller så får du kallt inne.
Titel: SV: tack
Skrivet av: Smurfen. skrivet 10 oktober 2010, 21:31:53
Ska prova -150 några dar men om det är kallt ute borde väl inte pumpen komma upp i max diff då avger ju radiatorerna så mycket mer effekt.
Titel: SV: tack
Skrivet av: Rickard skrivet 11 oktober 2010, 07:02:01
Radiatorerna avger lika mycket effekt hela tiden, du har ju samma temp runt omkring jämt. (Även om det är kallt ute blir det ju inte kallt inne)
Men visst, på ett sätt så ökar värmeavgivningen, ju varmare vatten som värmepumpen producerar, desto högre uteffekt får radiatorerna.
Men än en gång, värmepumpen skall aldrig stanna på diffen, det åsidosätter nästan helt regllerdatorns förmåga att styra tempen på det sätt som är tänkt.
Jag har diffen ställd på 17 grader.

Diffvärdet är inlagt för att minimera problem med dåligt intrimmade system, och det är MYCKET bättre att trimma in flöden, parallellförskjutning, kurvlutning och termostater än att låta värmepumpen går med "säkerhetsfunktionerna" aktiverade.
Titel: SV: tack
Skrivet av: ola_fagerstedt skrivet 11 oktober 2010, 09:01:14
Radiatorerna avger lika mycket effekt hela tiden, du har ju samma temp runt omkring jämt. (Även om det är kallt ute blir det ju inte kallt inne)
Men visst, på ett sätt så ökar värmeavgivningen, ju varmare vatten som värmepumpen producerar, desto högre uteffekt får radiatorerna.
Men än en gång, värmepumpen skall aldrig stanna på diffen, det åsidosätter nästan helt regllerdatorns förmåga att styra tempen på det sätt som är tänkt.
Jag har diffen ställd på 17 grader.

Diffvärdet är inlagt för att minimera problem med dåligt intrimmade system, och det är MYCKET bättre att trimma in flöden, parallellförskjutning, kurvlutning och termostater än att låta värmepumpen går med "säkerhetsfunktionerna" aktiverade.

På 1245:an finns två värden - ett för max diff kompressordrift och ett för max diff tillsats. Bör det vara samma värde på bägge?

Mvh

/Ola
Titel: SV: tack
Skrivet av: Smurfen. skrivet 19 oktober 2010, 18:18:05
Vill visa en bild på loggen om den verkar ok eller om det är nått som bör ändras. Gradminuterna står på -30 med framledningsgivare efter knäpptanken (http://)