Skrivet av: pricken
« skrivet: 27 oktober 2009, 16:23:18 »

Det har du rätt i, den stiger ca 3º under vv-laddningen, och jag tror inte att det beror på ngt annat än läkande trevägare.

Jajja, det är så pass lite att jag ids inte göra något åt det nu, tar det senare när läkaget blir större, om det nu blir större.

Tack ridax för kloka funderingar... Thumbsup
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 27 oktober 2009, 14:36:16 »

Jamen, det intressanta är ju att Vb-fr stiger under själva VV-laddningen också (se nedanstående förstoring)!  Det borde den inte göra egentligen, men det kan bero på "kontaktvärme" och kanske inte behöver betyda läckande flöde?  Det var därför som man egentligen skulle ha haft något att jämföra med från tidigare, men det är ju omöjligt.

Skrivet av: pricken
« skrivet: 27 oktober 2009, 13:00:57 »

Fler givare monterade.

VB_f och VB_r sitter inne i VP samt VB_fr och VB_rr sitter monterade ca 50cm utanför VP.

Helt klar så stiger tempen på VB_fr(värmebärare fram radiatorer) efter en VV-laddning, men det där beror nog på när trevägaren växlar läge, det hinner läka ut lite från manteln.

Men 1.3 var ställd på 30min, ändrad till 45min nu, får se om det hjälper, men isåfall måste ngt annat hänt eftersom jag aldrig rört denna inställning, eller kanske jag gjort det, men isåfall redan när vp driftsattes för 3,5 år sedan, detta började vid legionellakörningen 25/2, körningen 3v tidigare gjorde ingen dubbelladdning.

Märkligt  Sc:,h

Skrivet av: pricken
« skrivet: 25 oktober 2009, 07:35:21 »

Kan helt klart vara så, men då borde det läka vid en normal vv-laddning oxo, och jag tycker inte att så är fallet. SKall iaf montera ett par givare till, utanför vp på radiatorrören, mest bara för att jag är nyfiken, detta är inget problem, än så långe iaf.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 25 oktober 2009, 05:18:51 »

Det kan ju vara så att växelventilen läcker lite och då tar VV laddninmgen längre tid och gränsen för VV laddning nås.
Har väl inte direkt ngn statestik att ta till, men där VP står i källaren är det 14-17º året om, och avsvalningen utan uttag av VV har alltid legat vill jag minnas på dessa tider, drygt 8H
Men det är egentligen ointressant hur snabbt avsvalningen sker.  Det utopiazz skrev var ju att växelventilen kanske läcker lite vid VV-körning.  För att avsvalningen skulle påverkas så skulle ju växelventilen läcka lite när den står mot radiator-systemet, men för att påverka längden på VV-körningen så skulle ju växelventilen läcka lite i det andra läget, när den står mot VV.  

Inte alls samma sak alltså och det går inte att utläsa ur dina loggar om så är fallet, då du måste ha jämförande loggar på själva radiatorsystemet för att visa detta (inte Vb-fram/retur som ju skall påverkas vid en VV-körning).

Skrivet av: Elmer
« skrivet: 25 oktober 2009, 02:24:25 »

Endast 1 start/dygn tror jag inte riktigt på

Kan bara instämma med Pricken. Min 1230-6 med inbyggd VVB har en avsvalning på ungefär samma tid. Kör VV-start 47 ºC och VV-stopp 54 ºC.
Men det är sällan jag får se så långa stopptider för VV-laddning. Har nog mellan 15 och 20 VV-laddningar per dygn.
Skrivet av: snoopy
« skrivet: 24 oktober 2009, 09:43:07 »

Tackar då vet jag, Jag kollar av lite vad min grabb ska välja i sin anläggning.
Men det verkar som en 300 liters vv-beredare ger minimalt med starter.
Skrivet av: pricken
« skrivet: 24 oktober 2009, 09:19:40 »

Endast 1 start/dygn tror jag inte riktigt på, tänk på att den står ganska kallt till. Jämför med andra som har en Nibe 12xx, finns ingen som har endast 1 start/dygn, även om dessa står varmare till. Sluttemp tror jag är 54º, sitter på jobbet, så jag kan inte se, och den VV-temp du ser är manteltemp mitt.

VV-logg när famijen är hemma är mindre smickrande just nu, då en skitande 4-månaders pöjk kräver sitt.. ;D men antalet VV-laddningar uppgår säkert till 10-15st/dygn.

Hursomhelst så är det inget problem detta, bara en stilla fundering. MAskinen har stått och gjort sitt i 3,5år nu, har inte behövt röra den över huvud taget, inte ens fylla på brine.. Thumbsup
Skrivet av: snoopy
« skrivet: 24 oktober 2009, 08:49:15 »

Du borde inte ha mer än en vv-körning per dygn det är vad jag har på min 200 liters vid 53 graders sluttemp utan förbrukning.(ej Nibe annat system med egen kondensor för vv)
Enligt din logg har du ju 56-57 i sluttemp eller är detta värde i manteln.
Hur ser loggen på vv ut när alla förbrukare är hemma?
Skrivet av: pricken
« skrivet: 23 oktober 2009, 20:19:04 »

Helt utan VV-uttag. Familjen borta, och jag jobbar 06:30-19:00
Skrivet av: snoopy
« skrivet: 23 oktober 2009, 18:44:10 »

Dessa 8 timmar är det utan att du tappat vv eller vid normal drift.
OM vid normal drift antal personer i hushåll/ varav tonårsdöttrar.
Skrivet av: pricken
« skrivet: 23 oktober 2009, 15:07:00 »

Har väl inte direkt ngn statestik att ta till, men där VP står i källaren är det 14-17º året om, och avsvalningen utan uttag av VV har alltid legat vill jag minnas på dessa tider, drygt 8H

Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 23 oktober 2009, 14:59:19 »

Hos mig är det inte det som strular då jag inte rört dessa inställningar, utan helt plötsligt började den bara bete sig på detta sätt.

Har du statistik så att du kan jämföra tider och temperaturer med när det fungerade som du vill? Det kan ju vara så att växelventilen läcker lite och då tar VV laddninmgen längre tid och gränsen för VV laddning nås.
Skrivet av: pricken
« skrivet: 23 oktober 2009, 14:37:28 »

Hos mig är det inte det som strular då jag inte rört dessa inställningar, utan helt plötsligt började den bara bete sig på detta sätt.
Skrivet av: ot
« skrivet: 23 oktober 2009, 13:50:17 »

Jag har nu ändrat tiden för max vv-period ( 1.3 )från 45min till 55 .
Och ( 1.2 ) periodtid från 50min till 60min .

mvh ot



Skrivet av: ot
« skrivet: 23 oktober 2009, 13:43:24 »

Hej

utopiazz är nog på rätt spår.

Jag har max tid för vv-period ( 1.3 )på 45 min.

Det ser ut som att ventilen har växlat och att kompressorn startart för att värma huset.

Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 23 oktober 2009, 09:43:14 »

Nu vet jag inte vilka tider som gäller för Fighter 1230 men på min Fighter 1115 så finns det en maxtid för VV laddning. Efter 45-50 minuter så bryts VV laddningen och pumpen växlar till rumsvärme under en kort stund. Skälet till detta är att den måste kontrollera om det finns värmebehov i huset. Finns det inget värmebehov så växlar den tillbaks till VV laddning igen.
Skrivet av: ot
« skrivet: 23 oktober 2009, 09:21:33 »

[img]Hej

Min nibe 1230 laddar i 2 toppningar

Jag har sett till att den utför legionerna körning en Torsdag vid 10 tiden .
För då har vi ej någon vv förbrukning . ( Ingen är hemma )

Inställningar
1.3 stopptemp vv   =53 ºC
1.6 stopptemp xvv = 60 ºC
1.7 stopp kompr    = 57 ºC

Tillsats 1  = 3kw
Tillsats 2  = 6kw

obs är begränsad på styrkortet till max 6kw

Info från senaste xvv
Tillsats 1  0.54 Kwh.    10 Min 48sek  . Antal starter 4
Tillsats 2  2.37 kwh .   23 Min 41 sek . Antal starter 2
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 16 oktober 2009, 09:30:53 »

Undra om man skall testa att återställa till fabriksinställningarna, och justera parametrar pånytt?

Har jag provat. Hjälpte inte för mej. :(
Skrivet av: Keld
« skrivet: 15 oktober 2009, 18:17:56 »

Hej
Kan anledningen vara att maxtiden för varmvattenkörning upnåtts eller att legionellahöjningen skall pågå en viss tid o att tempen hinner sjunka under tiden.
Jag har för mej att mina kurvor ser ut ungefär likadana.
Skrivet av: pricken
« skrivet: 15 oktober 2009, 15:27:54 »

Jo, jag menar den andra. Man ser att kompressor kör första delen, sen toppar den igen med elpatron. Undra om man skall testa att återställa till fabriksinställningarna, och justera parametrar pånytt?
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 14 oktober 2009, 21:10:14 »

Avser du den andra toppning av temperaturen, där avslut sker innan stoppvärde nåtts?
Har märkt samma sak. Oftast får jag 2 toppningar, ibland endast en, nån gång har jag sett tre.
Har fått för mej att nånting i styrenheten verkar tycka att det gått så pass lång tid att legionellacykeln avslutas fastän VV-laddning pågår. Händer titt som tätt, tycker jag.
Skrivet av: pricken
« skrivet: 14 oktober 2009, 16:55:47 »

Kan ngn tala om vad som försigår här?

Så här har VP gjort de senast 8-10ggr vid legionellahöjning, märkligt. Styren som ett tuppjuck?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!