Hej!Har problem med att brinolen (köldbäraren) kokar på min Fighter 1115.Varmvattnet blev inte så varmt i går så jag kollade pannan och ködbärarens expansionskärl höll på att smälta för brinolen kokade!Lite underligt att pannan inte slog ifrån.......Någon som har varit med on något liknande?Ringde NIBE support men dom hade aldrig hört talas om någon som hade råkat ut för detta. Kul att vara först! Misstänker att det är cirkulationspumpen för köldbäraren som har lagt av och att kompressorn då inte får någott nytt ködmedium att jobba med.Någon som har andra teorier?/ VilleKan ju alltid bygga om pumpen till en hembränningsapparat i fall jag inte får ordning på den, för att koka sprit verkar den ju klara av!
Koppla loss kondensatorn och anslut den till en ohmmeter inställd på ett högt värde.
Nej jag behöver då inte skärpa mig. Eftersom du tydligen inte fattar vad jag menar tycker jag att du skall vända dig till någon du känner och som har och begriper sig på ett universalinstrument.
Jag inte nämnt ordet multimeter. Jag skrev att man skall mäta med ett universalinstrument, d.v.s. ett analogt instrument med visare. Om man mäter en kondensator som i detta fall har ett värde på någonting mellan 4 och 8 mikrofarad, och som är hel, ger instrumentet först helt skalutslag, d.v.s. 0 ohm, för att efterhand gå mot oändligt motstånd. Om detta inte händer är det avbrott i kondingen. Om det skulle visa sig att visaren stannar innan den når oändligt motstånd är det en läcka i kondingen och då är den kass.
Men det är lite som att isolationstesta en apparat med en ohmmeter.