Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Hjälp... NIBE 1230-6  (läst 3027 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad oscarabbe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Hjälp... NIBE 1230-6
« skrivet: 13 februari 2006, 15:53:43 »
Läste nånstans här på forumet samt i manualen, att skillnaden mellan  framledningstemp/retur skall vara mellan 5 - 10 Sc:,h
Kollade i manualen hur jag skulle ta reda på vad jag har...in 29,4 retur 29,0  :-\
Hmm

Övriga värden för tillfället är:
Varmvatten temp 50
Utetemp 2,4
Köldbärare in 7,2
Köldbärare ut 7,0
Kurvlutning 8
Vred -2,5
Gradminuter 9
Innetemp 20,5

Allt funkar men jag bara undrar om det ser ok ut, för är det nåt jag inte kan så är det det här, men man vill ju lära sig så mkt som möjligt, så att man kanske kan bli till lite hjälp här inne oxå, o inte bara behöva be om hjälp.
Han som var här och installerade pannan, knappade i 5 minutero sen.....klaaaart!
Som sagt, nöjda är vi men det verkar finnas hur många duktiga medlemmar här som säkert kan säga, sätt dig ner o njut,,,, eller, knepigt de där talet kan inte stämma....
Hoppas att nån av Er har synpunkter o ev tips.

Nä, nu säger jag som den gamle, tyvärr avlidne storsångaren Pierre Isaksson...
"Då går jag ner i min källare"
« Senast ändrad: 13 februari 2006, 15:55:51 av oscarabbe »

Utloggad köldmedie

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 342
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp... NIBE 1230-6
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2006, 16:02:15 »
Kompressorn går inte när du läste av värdena.

Låt den gå 15-20 minuter och gör en ny avläsning.
IVT Greenline HT+C9
Utfall Ã…r 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall Ã…r 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)

Utloggad Jakoby

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Töreboda
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Jakobys logdata
SV: Hjälp... NIBE 1230-6
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2006, 16:07:02 »
Hej!

Ser ut som om pumpen inte var i drift när du läste av dessa värden. Kolla värdena igen när pumpen gått en ca 15 minuter. Då borde du få andra siffror.
Ägare till en Autoterm 409C Max. ca 50m borra (gammal brunn) + 420 meter slang på tomten. Värmer en 2 plans kåk på 220m2 från 1973 i Töreboda (Skaraborg)

Utloggad zac

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hjälp... NIBE 1230-6
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2006, 19:53:22 »
Instämmer med föregående talare men jag tycer att kurvlutning 8 och -2,5 tyder på en onödigt brant kurva, har du ett väldigt energikrävande hus ?
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Hjälp... NIBE 1230-6
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2006, 20:22:04 »
Instämmer med föregående talare men jag tycer att kurvlutning 8 och -2,5 tyder på en onödigt brant kurva, har du ett väldigt energikrävande hus ?
Brant kurva??? beror på om man har golvvärme eller radiatorer...
Radiatorer vill ha kurva 8-10 oftast...fast vissa avikelser finns ju...
Golvärme allt från kurva 4-7 sen ställs ju innetempen med förskjutningen..
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad oscarabbe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hjälp... NIBE 1230-6
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2006, 20:47:37 »
Jag har radiatorer. jag ställde den på kurva 8, för det blev så jäkla varmt i huset. Jag trodde det var bra att ha en låg kurva..,men det var kanske fel tänkt. Som sagt, jag försöker att lära mig av Era kunskaper.
Jag har tilläggs isolerat hus, isolerad vind samt 3-glasfönster.
« Senast ändrad: 13 februari 2006, 20:49:23 av oscarabbe »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp... NIBE 1230-6
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2006, 20:48:29 »
Instämmer med föregående talare men jag tycer att kurvlutning 8 och -2,5 tyder på en onödigt brant kurva, har du ett väldigt energikrävande hus ?
Brant kurva??? beror på om man har golvvärme eller radiatorer...
Radiatorer vill ha kurva 8-10 oftast...fast vissa avikelser finns ju...
Golvärme allt från kurva 4-7 sen ställs ju innetempen med förskjutningen..

Nja, går man efter temperaturkurvorna som anges i Nibes manual så stämmer detta men ofta är lågtempsystemen något överdimensionerade (tack och lov). Jag antar att VVS-installatören räknar på 55 grader vid DUT och sen tar till lite för säkerhets skull.  Thumbsup

Om man vrider mer än -2 på ratten och vill ha ca 20 inne så är det läge att testa en lägre kurva och 0 på ratten.

Jag har radiatorer. jag ställde den på kurva 8, för det blev så jäkla varmt i huset. Jag trodde det var bra att ha en låg kurva..,men det var kanske fel tänkt. Som sagt, jag försöker att lära mig av Era kunskaper.
Jag har tilläggs isolerat hus, isolerad vind samt 3-glasfönster.

Jepp lägre kurva = bättre COP, testa kurva 7 och noll på ratten.
« Senast ändrad: 13 februari 2006, 20:51:13 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad oscarabbe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hjälp... NIBE 1230-6
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2006, 20:56:00 »
ok, ner i källarn, kurva 7 och noll på ratten :D


Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Hjälp... NIBE 1230-6
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2006, 20:59:21 »
Kolla om dom är strypta, alt stryp på plan 1
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad oscarabbe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hjälp... NIBE 1230-6
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2006, 21:21:01 »
För att strypa elementen kontra öppna, vad skall ringen stå på?
För att "strypa dom skall jag vrida ringen till vilket nummer? osv..vill ha varmare i källarn än på plan 1.

(ringen under termostaten)

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Hjälp... NIBE 1230-6
« Svar #10 skrivet: 13 februari 2006, 22:13:07 »
Strypningarna brukar sitta på returen ut från elementet man lossar på ett mutterliknande lock och under det sitter det en "skruv" som man skruvar ut för att höja flödet och in för att minska, om du skruvar så kommihåg hur mycket du har skruvat så att du kan återställa till orginal om det blir helt fel.
Sök på STRYPNING i forumet så kommer du att hitta ganska mycket, både bilder och text, lycka till.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp... NIBE 1230-6
« Svar #11 skrivet: 14 februari 2006, 07:14:31 »
För att strypa elementen kontra öppna, vad skall ringen stå på?
För att "strypa dom skall jag vrida ringen till vilket nummer? osv..vill ha varmare i källarn än på plan 1.

(ringen under termostaten)

Ju högre siffra desto större flöde, jag har ställt mina stora radiatorer på 6-7, mellanstora på 4-5, och de små på 3-4. Radiatorerna i tvättstuga och garage har jag ställt på 2.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!