« skrivet: 16 oktober 2010, 16:14:52 »
Hej!
Min Nibe 1130 pump har nu gÃ¥tt fem Ã¥r  klockrent.

Men igår ringde frun till mig på jobbet, när hon just kommit hem från sitt jobb.
Hon klagade på att det var 24,7 grader i huset och att det måste vara något fel, elementen var också jättevarma. Ute var det +1ºC .
Jag sa åt henne att kolla om det var något larm, men hon kunde ej se något så jag sa slå av v-pumpen. huvuddunk huvuddunk

Väl hemma slog jag igång VP:n och den startade direkt med att producera varmvatten enligt menyn. Sc:,h
Aha kanske växelventilen tänkte jag och mycket riktigt så har den gråa (Honywell) som jag har delat på sig.
Den har en plast kapsling som sitter ihop med några plast hullingar med underdele och vad jag kunde se hade en bit av plasten som håller ihop gått av. den skulle växla till vv-tanken men när locket/kapsligen åkt upp så står den i läge för värme till radiatorkretsen.
Jag tog två kraftiga buntband och drog ihop plastkapsling med underdel och då växlade den över från radiatorkretsen till vv-tanken som den skulle. :o ^-^ ;D
Nu funkar den som den skall igen tills vidare. Thumbsup
 
Finns det fler som haft samma problem?

Kan man få en ny på 6-års garantin, den borde gälla? :,v(

Finns ju andra fabrikat nu, någon som vet om de funkar med nibes styr tänker på esbe som vrider och EMV 110-K?? ??? Sc:,h
« Senast ändrad: 16 oktober 2010, 18:54:40 av G Bergström »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2-5 personer + katt.
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart/stopp byt 2012
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 2-4m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.

I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Växelventil bekymer, grå honeywell
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2010, 17:33:52 »
Buntband är en av världens bästa uppfinningar.  Thumbsup

I övrigt har jag inga svar på dina frågor, om du kontaktar installatören eller Nibe om garantin kan du väl dela med dig av dina upptäckter.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Växelventil bekymer, grå honeywell
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2010, 21:19:01 »
Funkar utmärkt med andra fabrikat har köpt min av storkautomation.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Växelventil bekymer, grå honeywell
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2010, 00:40:06 »
Om det inte går på garantin kanske den här passar

http://www.koping.net/nila/webb/tillbehor/motorventilEMV110.pdf

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: Växelventil bekymer, grå honeywell
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2010, 09:08:22 »
Vi har fÃ¥tt bÃ¥de växelventilen och ställmotorn bytt pÃ¥ garanti. En läckande växelventilen efter ett drygt Ã¥r och en död ställmotorn efter fyra Ã¥r.  
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad G Bergström

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 280
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Växelventil bekymer, grå honeywell
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2010, 19:00:50 »
Nibe svarar att det inte passar med vridande ventil, finns bara den blå italienska växelventilen som är sämst om jag förstår detta rätt.
Jag kör så länge det går med buntband.

Undrar mer och mer om svaret från nibe var rätt borde gå att funka med någon av de vridande....??
NÃ¥gon som har en vridande ventil till 1230/1130. Har ni anpassat styren eller byggt om??

 Sc:,h
« Senast ändrad: 19 oktober 2010, 20:15:42 av G Bergström »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2-5 personer + katt.
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart/stopp byt 2012
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 2-4m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.

I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326.

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: Växelventil bekymer, grå honeywell
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2010, 22:14:43 »
I princip kan du ha vilken typ av ventil som helst så länge den passar fysiskt och den styrs på samma sätt som orginalet. Svårigheten kan vara att få tag på en likadan (för oss vanliga dödliga)
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad G Bergström

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 280
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Växelventil bekymer, grå honeywell
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2010, 21:32:07 »
Jag tänker göra försök med en typ motor EMV 110-K med tillhörande ventil. Den sitter ju numera även i 1145 serien. Och jag tror att den lirar i hop med styren på 1130... Sc:,h Sc:,h Thumbsup
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2-5 personer + katt.
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart/stopp byt 2012
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 2-4m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.

I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Växelventil bekymer, grå honeywell
« Svar #8 skrivet: 21 oktober 2010, 17:46:08 »
Jag tänker göra försök med en typ motor EMV 110-K med tillhörande ventil. Den sitter ju numera även i 1145 serien. Och jag tror att den lirar i hop med styren på 1130... Sc:,h Sc:,h Thumbsup

Jag kan inte se att varför den skulle inte fungera, den fungerar pÃ¥  IVT och Bosch.
Jag själv Ã¥kt förbi Köping  par veckor sedan och köpte en sÃ¥dan att ha i reserv när min ventil
börjar krångla nästa gång. Har provkörd den redan utan att koppla röranslutningar, fungerar fint.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 606
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!