Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 26 december 2014, 16:47:15 »

Behöver du så varm framledning på övre planet, och på golvvärmen, för att hålla värmen i huset? Är alla radiatorer på övervåningen vidöppna?

Börvärdet på nedre tanken är framledningen plus ett antal grader. På de äldre systemen (EcoEl) +5 som standard, så dina värden verkar ju inte heltokiga.

Utan rumsgivare vet ju inte systemet om inställningarna stämmer eller inte, utan då litar den blint på utetemp och huskurva, så du måste själv hålla koll på temperaturen inne. Med en rumsgivare försöker systemet anpassa framledningen lite, om huskurvan ligger lite fel.

Skrivet av: Jonas999
« skrivet: 26 december 2014, 15:29:54 »

Tack lunk för svaret.
Deltat på framledningen på displayen är 4 grader. (44 ut, 40 in) -4 ute.
Suterräng villa på 180 m2 . Gamla radiatorer uppe. Ny golvvärme nere.
Till golvvärmen tas vattnet från det extra uttaget fram på höger sida. Cirk pumparna ställde installatören högt (13w resp 18 w).
Ingen rumsgivare. Kurvlutning rad sys 1 (uppe) 53. Kurvlutning rad sys 2 (golvvärme nere) 43. Varmvatten ekonomi.
Är kopplingen av golvvärmen normal?
Ska jag prova sänka farten på cirk pumparna?
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 26 december 2014, 14:00:14 »

Att laddpumpen går långsamt beror på att den avpassar farten så att du får lagom diff på VPin/ut, och samma sak gäller fläkten.
Att VPn ska klara att leverera 60-gradigt vatten vid -7 är korrekt, men om den klarar det vid -7 beror ju på hur mycket värme ditt hus kräver. Om VPn höjer tempen på vattnet 6 grader, men radiatorerna sänker temperaturen på vattnet lika mycket i samma takt, så kommer ju VPn aldrig att på egen hand lyckas höja temperaturen i tanken och därmed framledningen. Så det är ju en balans mellan vad huset kräver och vad VPn hinner leverera. Det är ju därför elpatronen finns där, för att kunna hjälpa till när inte VPn hinner med på egen hand.

Vad har du för diff på framledning och radiatorretur?
Skrivet av: Jonas999
« skrivet: 26 december 2014, 11:26:04 »

Tack för svaret.
Det som jag funderar över är att kompressorn hela tiden har samma värden:
Laddpump: 25%
Fläkt:         48%
Enligt ett diagram i manualen ska pumpen klara nästan 60 grader vid -7.
Den drar aldrig på!!
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 25 december 2014, 23:53:30 »

Det KAN vara normalt, det beror på hur mycket effekt huset behöver för att hålla värmen vid den temperaturen och om värmepumpen klarar att lämna denna effekt utan eltillskott.
Har du rimlig  :dt: över värmepumpen? Titta på mätvärdena för vp in och vp ut och se på skillnaden mellan dem, borde normalt ligga runt 6-7  °C när värmepumpen går för fullt och det har gått sådär 10-30 minuter sedan senaste avfrostning så allt har hunnit stabilisera sig. Håll också ett öga på hetgastemperaturen.
Skrivet av: Jonas999
« skrivet: 25 december 2014, 23:38:29 »

Hejsan och god fortsättning.
Nyinstallerad eco air 410 och jag undrar vad som är felinställt.
-8 ute och börvärdet på nedre tank är (52) men vpn levererar bara 47 grader. Shunttiden räknar ned från 180 min å sen går spetselen in.
"Laddpump till 25%, fläkt till 48%, vp in/ut 41/46.3.
Jag har sett vput vara uppe i +60 i samband med varmvatten höjning, men nu bara 47.
Är detta normalt eller vad står på?
Vore oerhört tacksam för svar...

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!