Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Johan113 skrivet 15 juli 2011, 19:31:54

Titel: Stänga av Värmen helt
Skrivet av: Johan113 skrivet 15 juli 2011, 19:31:54
Hej

Har precis köpt ett hus med CTC EcoEL luft/vatten värmepump.
Då jag ska renovera huset som ska passa mitt smak, så vill jag stänga helt Värmen till huset. Har inga planer på att duscha där på 3 månader. Just nu när de är fint väder så har ja inget behov av att den är på och värmer vatten elller värmer huset helt o onödan.

Någon som kan hjälpa med det?`

//mvh
Titel: SV: Stänga av Värmen helt
Skrivet av: Smurfen. skrivet 15 juli 2011, 20:09:05
Hej

Har precis köpt ett hus med CTC EcoEL luft/vatten värmepump.
Då jag ska renovera huset som ska passa mitt smak, så vill jag stänga helt Värmen till huset. Har inga planer på att duscha där på 3 månader. Just nu när de är fint väder så har ja inget behov av att den är på och värmer vatten elller värmer huset helt o onödan.

Någon som kan hjälpa med det?`

//mvh

Har du ingen huvudbrytare till vp  Sc:,h
Titel: SV: Stänga av Värmen helt
Skrivet av: Apan skrivet 15 juli 2011, 20:12:00
Måste ju ändå gå att stänga av den på " rätt" sätt, den kan man ta huvudbrytaren, gör jag på Niben med,  stannar bägge CP med..
Titel: SV: Stänga av Värmen helt
Skrivet av: cheetah1 skrivet 15 juli 2011, 20:22:08
Rätt sätt är tydligen med huvudbrytaren/arbetsbrytaren/säkerhetsbrytaren.

Citat från: Manualen
Driftsuppehåll
Produkten stängs av med säkerhetsbrytaren. Om vattnet riskerar att frysa ska allt vatten tappas ur panna och radiatorsystem. Varmvattenslingan, som innehåller cirka fem liter, töms genom att föra ner en slang längst ner i kallvattenanslutningen och sedan tappa ur genom hävertverkan.
Titel: SV: Stänga av Värmen helt
Skrivet av: Apan skrivet 15 juli 2011, 20:26:53
Aha..lite konstigt ändå, men shout.
Titel: SV: Stänga av Värmen helt
Skrivet av: Smurfen. skrivet 15 juli 2011, 20:33:54
Manualen är kanske skriven i Norge ;)
Titel: SV: Stänga av Värmen helt
Skrivet av: Johan113 skrivet 15 juli 2011, 21:11:56
Då om ja stänger av den med huvudbrytare / Inget kommer att ändras, återställas till fabriksinställningar eller några andra problem som kan dyka upp utav det?



Titel: SV: Stänga av Värmen helt
Skrivet av: rocas skrivet 15 juli 2011, 21:13:21
Inget händer....men du får ingen värme när den är avstängd....
Titel: SV: Stänga av Värmen helt
Skrivet av: Smurfen. skrivet 15 juli 2011, 21:19:39
Hur funkar det om den står utan ström länge är det ingen risk att den återställs till fabrikinställning sitter det inget batteri som håller minnet Sc:,h
Titel: SV: Stänga av Värmen helt
Skrivet av: cheetah1 skrivet 15 juli 2011, 21:24:25
Möjligt att den sparar informationen på en minneskrets som inte kräver ström för att komma ihåg grejer också.
Jagmenar, den ska ju inte behöva tappa minnet för att man har strömavbrott ett par timmar/dagar?
Titel: SV: Stänga av Värmen helt
Skrivet av: Smurfen. skrivet 15 juli 2011, 21:26:56
Möjligt att den sparar informationen på en minneskrets som inte kräver ström för att komma ihåg grejer också.
Jagmenar, den ska ju inte behöva tappa minnet för att man har strömavbrott ett par timmar/dagar?

Nej men om det blir strömavbrott 3 mån vad händer då ?. Har i och för sig inte hört om nån vp som tappat minnet vilket kan hända med tex datorer som det sitter batteri i.
Titel: SV: Stänga av Värmen helt
Skrivet av: erp skrivet 16 juli 2011, 09:37:15
I inställningsmenyn ändrar du "Värmepump tillåten" till "värmepump spärrad", så är pumpen bortkopplad.
Sedan ändrar du "elpanna max kW" och "elpanna nedre kW" till 0 kW, så är elpannan bortkopplad.
Nu är det bara radiatorpumpen som går i bland, min drar 25 Watt, vill du hindra den att gå, så sätter du husvärme från till 5ºC.

Nu är all värme avstängd men pannan har ström och radiatorpumpen motionskörs då och då.

erp