0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Okej, manteln innehåller 60/70 liter tror jag. Men när jag står och tittar när kompressorn värmer varmvattnet så ser jag att tempen stiger till 52/53 grader, sen sjunker det till ca 45 på en kvart. Om vattnet i själva beredaren uppnår 50+ grader varför sjunker det så fort? På displayen står det tex 45c så kan man också tappa 45c så det stämmer.Sen undrar jag, man ställer in start 40c, stopp 51c, men vattnet verkar alltid ligga ungefär mellan 40 och 51c. Måste jag ställa in 60c för att få 50c tex?
Det beror helt på hur den är dimensionerad men 13 tim är ganska normalt.
Hej är helt ny på forumet Tänkte låna denna tråd för jag har en helt ny F1145-10 och 500l tank som varit igång ca 1 månadär ju då helt grön vad det gäller justering av olika parametrar i styrsystemet.Men har tittat på forumet och förstått att det finns kunskap i stugorna.Jag har loggat och undrar om någon skulle vilja ta sig tid att titta då jag ej kan självladdar upp en fil så får vi se vad det kan ge.Mvh Elon
Stort tack för att du tog dig tid.Jag har tittat i meny 5.1.11 den står på intermittent sedan i auto och max hastighet 85%ändrade till 70% kan detta vara rätt väg att gå?
Det kommer att funka att strypa med termostater på radiatorerna uppe.Du kommer få lite kortare drifttider, men det kan justeras med startvärde kompressor i 4.9.3.Det hade varit bättre om det gått att justera flödet i slingan direkt, men inte alla system är byggda med ventiler där tyvärr.