Skrivet av: Avensis
« skrivet: 14 september 2007, 16:05:45 »

En liten sak om legionella.....

http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=1644&epslanguage=SV

Dessutom står VVB i pannrummet som också är torkrummet för kläder.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 14 september 2007, 12:59:18 »


Jag hoppas byta min 200L med en 50L så småning om.


Då förstår jag inte varför du har 60° i den.

Om du har möjlighet att ställa ner termostaten till 50°, så har du ändå mer VV än en 50 liters med 60°.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 14 september 2007, 11:18:38 »

Vad betyder det här, Lexus?
Hur kan några liter vatten vara lika med några kW?



Jag har räknat igen, och får samma resultat.

(+10° in)
Skrivet av: Avensis
« skrivet: 14 september 2007, 10:59:59 »

Vad betyder det här, Lexus?
Hur kan några liter vatten vara lika med några kW?

Skrivet av: Lexus
« skrivet: 14 september 2007, 00:44:35 »

CTC      
200 lit. 60° =11,6 kW
223 lit. 50° =10,3 kW
Totalt: 22 kW
Tillförd effekt 15,1 kW

IVT
300/160 lit. 53°
Totalt: 23 kW
Tillförd effekt 7,5 kW
Skrivet av: staffan55
« skrivet: 13 september 2007, 23:36:23 »

Det blev väl väldigt oklart för frågeställaren med dessa svar.

Allmänt så har ALLA VP problem med att producera större mängder riktigt varmt VV utan hjälp av ngn elspets. Till vanligt duschande och liknande fungerar det nog utan elspets, men om man ska fylla ett större badkar så kan det nog bli knepigt om man man bara kör kompressordrift. Det blir ju i regel inte varmare än 50-55 grader. Om man däremot kör elspets i CTC-pumpen, med tex 65 grader för att fylla upp badkaret så blir nog driften inte optimal. Man kan naturligtvis ställa in att få särskilt mkt VV vid vissa tider i CTCn, men badar man alltid på bestämda tider?

Ja, jag vet att såväl IVT som Nibe ska kunna köra upp VV till 65 grader, men hur många är det som gör det och blir det särskilt ekonomiskt?
Av dina offerter så kanske IVTn är den som har störst chans att klara det du kräver, MEN CTCn är starkare, billigare och har längre kollektor. Om du slänger in en VV-beredare, modern(välisolerad),kanske på 100-200 l, så är den anläggningen fortfarande billigast och förmodligen det bästa alternativet.
Jag funderar själv på att sätta en mindre VV-beredare efter VPn för att på det viset alltid ha tillgång till riktigt varmt VV och endast köra med kompressordrift i pumpen. Detta skulle onekligen öka komforten och förmodligen innebära endast en försumbar extrakostnad.
Skrivet av: Avensis
« skrivet: 13 september 2007, 21:17:07 »

Måste man ha en el-beredare när man köper CTC?
Nej, inte om man klarar sig med 365 liter 40° vatten. (12l/min)
Jag vill ha minimum 50° vatten i kranen (vid tappstället)och aldrig gå tom för varmvatten.
Det finns inte någon vatten-vatten VP:a som klarar av sådana saker.
Och när frugan och jag vill ha det så här, är en VP:a med slinga det absolut bästa alternativet.

Att spetsa dom sista graderna kostar nästan inget alls.
Och om jag av någon anledning måste stoppa min VP:a har jag fortfarande massor av varmvatten.
Och när jag inte behöver att tänka varmvatten, kan VP:an göra det den gör allra bäst: Varma min villa med bästa möjliga cop också under höst/vår.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 13 september 2007, 20:22:46 »

Måste man ha en el-beredare när man köper CTC?
Skrivet av: Avensis
« skrivet: 13 september 2007, 19:44:28 »

Bra! Och om jag bara tappar 600 liter vatten då? Vill vattnet då aldrig bli kallare än 40 grader?

Och om Blanken har en fru, en tonårsdotter, en son och ett hörnbadkar, hur många liter 40° vatten förbrukas då varje dygn?  :)
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 13 september 2007, 19:30:29 »

Svar: 33°
Skrivet av: Avensis
« skrivet: 13 september 2007, 19:23:31 »

Vattnet i VVB är 60°.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 13 september 2007, 19:17:12 »

Pratar vi om totalt 443 liter som har en temp om 40°-50°?
Skrivet av: Avensis
« skrivet: 13 september 2007, 19:07:37 »

Inte så svårt?

Dom 200 liter vatten i VVB ger 300 liter 40 gradigt vatten i kranen.
Dom 223 liter 50 gradigt vatten i acken är lite svårare....
Med 12 l/min är facit från CTC 90 liter 40 gradigt vatten.
med 10 liter och utan kompressorstöd? 80 liter vatten 30 grader höjning ger 240 liter och 10 grader kallare.....
Så understigs 40 grader så småning om.....
 8 kW+ 3kW - 4 kW: 7 kW ger drygt 3 liter varmvatten/min vid 30 grader höjning.

Och vad blir temperaturen efter 1000 liter? Iaf inte 1 grad högre än kallvattnet in   :)

Nej, 20 grader är inte korrekt svar.....
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 13 september 2007, 18:55:03 »


Med 10 l/min och 40 grader tappvarmvatten kan jag tappa så mycket varmvatten som helst. Okej, 1000 liter då.....


Du behöver 20 kW för att hålla jämna steg d.v.s. att du varken tappar temp eller ökar temp i beredaren då du tappar 10 l/min 40° ut och 10° in.


Citera
10 l/minut 10° in, 40° ut, 60° vatten i VVB, 50° i ack'en, 3kW elpatron i VVB, 4kW effekt VP:a varmvattenproduktion och 4kW VP:a till golvvärmen.

Hur värmt är vattnet i kranen efter 100 minuter och 1000 liter varmvatten?

Hur stora är tankarna och vad menar du?

Om jag gissar mig till din fråga och volym....så är svaret 11°-12°.

-------------------------
Svar = 20°
Skrivet av: Avensis
« skrivet: 13 september 2007, 18:44:02 »

Jaha, Luckyman.

Jag har installerad en 7,5kW EcoHeat och en 200L VVB.

Med 10 l/min och 40 grader tappvarmvatten kan jag tappa så mycket varmvatten som helst. Okej, 1000 liter då.....

Jag hoppas byta min 200L med en 50L så småning om.

På tiden att ta några övningar i multiplikation?

10 l/minut 10° in, 40° ut, 60° vatten i VVB, 50° i ack'en (223 liter), 3kW elpatron i VVB, 4kW effekt VP:a varmvattenproduktion och 4kW VP:a till golvvärmen.

Hur värmt är vattnet i kranen efter 100 minuter och 1000 liter varmvatten?




Skrivet av: luckyman
« skrivet: 13 september 2007, 17:39:19 »

Det klarar aldrig ctc´n med ett hörnbadkar, inte ens med elpatron, du måste ha en separat vvb å beroende hur stort ditt badkar blir men en 300 liters borde räcka.
Skrivet av: Avensis
« skrivet: 12 september 2007, 00:22:47 »

Kan CTC:n producera tillräckligt med varmvatten vid bad?
Det kan den nog... till bad, men tycker du att 45 gradigt vatten är varmt vatten till alla dom andra saker där det behövs varmvatten?

Jag har iofs en äldre VVB som satt i kåken, som jag rev ur när jag börja renovera. Men den finns ju kvar iaf, så om jag kan använda den som "hjälp" till CTC:n. Ekonomiskt??
Normal förbrukning av varmvatten är ca 5000 kWh/år. Om du spetsar ditt varmvatten 10 grader med en VVB, blir det inte någon stor kostnad. Samtidigt ger det massor av extra varmvattenkapacitet och varmvattnet i kranen är något som på riktigt kan kallas varmvatten.
 
Jag ska ha golvvärme som rumsuppvärmning med termostater i varje rum som styr golvvärmen.
CTC har shuntautomatik och är oberoende av flödet. Perfekt för system med golvvärme och termostat/strypningar, men det är oavsett inte smart att ha många strypningar.
Skrivet av: ROLPeR
« skrivet: 11 september 2007, 23:57:57 »

Här är de uppgifter CTC anger när det gäller varmvatten för EcoHeat 8.5

Varmvattenkapacitet, mängd 40°C (10° kv) vid:

-50° elpanna, 12 l/min tappflöde       l 90

-65° elpanna, 12/21 l flöde              l >365/107

MVH // Rolle
Skrivet av: blanken
« skrivet: 11 september 2007, 23:14:10 »

Jag har en offert på 82000:- på en CTC EcoHeat 8.5 (500m slang) och en offert på 95000:- på en IVT Greenline HT + E7 (345 m slang). I priset för IVT ingår en VVB på 300/160 l. Jag ska ha hörnbubbelbadkar vilket jag påtalat för båda försäljarna, men alltså bara han med IVT som tyckte jag skulle ha en VVB på sidan om. Kan CTC:n producera tillräckligt med varmvatten vid bad? Jag har iofs en äldre VVB som satt i kåken, som jag rev ur när jag börja renovera. Men den finns ju kvar iaf, så om jag kan använda den som "hjälp" till CTC:n. Ekonomiskt??

Jag ska ha golvvärme som rumsuppvärmning med termostater i varje rum som styr golvvärmen.

Har fått offert på en Nibe 1225 också på 92000:- utan VVB...


Vad ska jag välja?

Tacksam för svar!

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!