Sådär!
Godmorgon eller något liknande...
Har i morse kunnat konstatera ännu en gång att pressostat löst ut vid 22.28 igår kväll och därmed stod pumpen på tillskott nu när jag klev in i pumprummet vid 07.15.
Kul att se IVT Center på forumet.
Följde era anvisningar och mycket riktigt så fick jag utslag på GT9 som backade under varmvattenprocessen ett antal gånger. Första gången vid 46.4 grader med ca 2 grader och sedan upprepades detta fram till värmebärardeltat löste ut vid 07.52. ca 18 minuter in i uppvärmningen.
När jag började hade jag följande värden:
GT1 24.8 och 28.7
GT2 0.7 plus
GT3 bör 50.0 nuv 47.9
GT6 27.2
GT8 28.9
GT9 21.1
Ganska direkt gick GT9 nästan ikapp GT8. Som närmast 1.9 grader men sedan drog GT8 ifrån.
Vid 46.4 grader på GT9 så började den alltså backa med 2 grader innan den vände uppåt igen. Sedan backade den igen och så höll den på medan GT8 fortsatte uppåt. Vid 1 tillfälle blev jag osäker på om även GT8 backat med 0.1 grader men det kan ju vara synvilla när man växlar mellan GT8 och GT9 hela tiden.
När deltat löste ut hade GT8 temp 62 och GT9 47.7.
Alltså borde det vara givaren som är felaktig!?
Men varför löser den ut på Pressostat?
Sen fattar jag inte GT3 och vilka tempraturer som den skall jobba efter. Tidigare kunde jag komma ut i pumprummet och se temperaturer som 51 eller 49 på GT3 nuvarande men nu för tiden tycker jag alltid att det står 56-58 på den.
Är inte detta för högt?
Sen tar jag de frågor ni ställde i övrigt.
Först så har alla installationer gjorts av en VVS firma. Jag har varit handräckning om jag varit hemma men det har mest bestått i att hämta grejor och säga om det kommer vatten eller inte.
Böjarna var från LK. Vet inte så mycket mer men installatören och jag gjorde vattenprover för att ta reda på om vattnet är aggressivt på något sätt men provet hävdade inte det.
Skadorna i sak bestod i punkthål på krökarna precis innan presskopplingen.
När felet upptäcktes så tog installatören och på ett mycket bra sätt bytte alla 90* krökar på VV systemet.
Varför tekniker valde att byta allt vatten i systemet i samband med värmeväxelbytet har jag inte en aning om. Han ringde mig som sagt och meddelade att han gjort det. Observera dock att byta växelventil var steg 2 då han redan några dagar innan bytt ut slangarna och cirkpumpen som jag angivit i starten på denna tråd. Det var ju efter det som huset blev iskallt och sedan en bastu.
Den nya värmeväxlaren heter LK Armatur EMV110 - M 89i0.
Snacka om att värmepumpar kan ta många minuter av ens tankar per dag men desto mer man börjar förstå eller tro sig förstå desto mer intresserad blir man.