Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Hög Ts-tid??  (läst 18014 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Hög Ts-tid??
« Svar #45 skrivet: 21 februari 2007, 12:06:38 »
Tyvärr har din intallatör helt fel!!!

Maskinen drar mindre el med en rumsgivare!!  Berätta det för honom! Tex pÃ¥ vÃ¥ren har man en stor besparing med rumsgivare. Utegivaren känner ju inte av solinstrÃ¥lningen!
Rumsgivaren sänker framledningstempen (börvärdet) vid övertemp inne. Värmepumpen drar mera  el nÃ¥n kort period tex när det blir varmt ute efter en lÃ¥ng köldperiod, men dÃ¥ vill man ju höja rumstempen! Det blir bara korte stunder.

Styr man med termostatventiler stryper det flödet till värmepumpen, det ger HÖGRE elförbrukning eftersom arbetstemperauren höjs snabbare med lägre flöde!!!

Låt han läsa det här och insupa diagrammet över hur elförbrukningen ändras vid ökad framledningstemp!! se tillförd effekt.

Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: Hög Ts-tid??
« Svar #46 skrivet: 21 februari 2007, 13:58:04 »
HÃ¥ller med Bertil

Rumsgivare skall man ha!
Även om det kanske drar lite extra vid riktiga blåst-köldknäppar så betalar det igen sig när solen gassar eller om man eldar kamin.

Utloggad Clazze

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hög Ts-tid??
« Svar #47 skrivet: 21 februari 2007, 21:32:43 »
Hej igen!

Dagens värden: total elförbrukning 71 kwh!! lite mer idag, VP-tid 24H alltså samma som igår.
Men imorses då var det förjävla kallt när man gick upp!! 19.2 ºC ºC i köket/vardagsrummet och 17.8 ºC i tvrummet!!
Så det var bara att börja elda i keddy´n så nu har jag 23.8 ºC i köket/vardagsrummet! skönt!!

Har en bekant som har golvvärme i ett nybyggt hus på ca 145m2 och han har 23.5 ºC jämt!!! :'( faan vad avundsjuk jag blir.

Ang. radiatorn i garaget sÃ¥ kanske jag ska förklara att tvrummet sitter i garaget (om ni förstÃ¥r hur jag menar) hela den byggnaden sitter ihop med huset sÃ¥ att sänka i garaget tror jag inte pÃ¥ för dÃ¥ kyler jag ju ner tvrummet ännu mer?!?  Garaget har ett platt tak, sÃ¥ det känns lite dÃ¥ligt isolerat upptill, därav att det alltid är kallast i tvrummet.

Jag kör nu ut 46 ºC (53) vb-fram är det ut till radiatorernas samtliga slingor?? det borde vara varmare inne isÃ¥fall eller?? hur kan VP:n fÃ¥ ut 46 ºC utan TS när det är -7 ºC ute?? Jag fattar ingenting !!  Jag ska mäta  ºC antalet pÃ¥ rören ut frÃ¥n VP:n för jag tror inte det stämmer, nästan 50 ºC ut och knappt 19 ºC inne det lÃ¥ter ju helt sjukt!! 50 ºC frÃ¥n oljepanna/elpanna är väl samma sak eller har jag missat nÃ¥got??
Om jag kör med TS:n (alltsÃ¥ elpatron) kan man dÃ¥ fÃ¥ ut högre än 55 ºC framledning???  är det olika steg pÃ¥ TS:n ??
Jag blir mer förvirrad för varje dag!!  förstÃ¥ mitt problem: slÃ¥r jag till TS:n sÃ¥ fÃ¥r jag en elförbukning som motsvarar 27 ºC inne :), men kommer inte ens upp i 21 ºC som kalkylen säger >:( .   SÃ¥ vad ska man göööööra?!
Jag önskar att blixten slår ner i garaget så att jag får börja om på nytt.

Jag förstår inte vad ni menar när ni säger att det skulle vara en 5kw pump? vad skulle elpatronen vara på då? det blir väl 55 ºC max ändå?
Om jag nu har en 7Kw som inte "orkar" (heller inte elpatronen) vad blir det då? 9kwh?? Kan man byta om det skulle vara en för liten?
Jag vill ha en på 100Kw så jag kan komma upp i mina 21-22 ºC inne :D


Jag tror att jag måste lägga lite "kulor" på att täta dörrar / garageport samt byta till energikassetter/isolerglas ev komplettera mitt radiatorsystem med någon konvektor samt värsta VP:n som finns.... för det här håller inte ... synpunkter tack!!!

Ha en skön kväll!! hoppas på sommaren snart.


Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Hög Ts-tid??
« Svar #48 skrivet: 21 februari 2007, 22:56:54 »
Testa att sänka tempen rejält i garaget, lova det.

Bara som en test, det kan dra riktigt mycket... kan va mycket bättre då att sätte större radiator i rummet, mycket bättre!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Clazze

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hög Ts-tid??
« Svar #49 skrivet: 25 februari 2007, 20:54:20 »
Hej igen!
Har inte kunnat läsa pÃ¥ nÃ¥gra dagar, även datorn krÃ¥nglar  :D

Till Bertil/Carl N: jag provade att sänka tempen i garaget (jag till och med stängde den helt) och faan vet om det inte blev lite varmare inne i huset?!. Men dagen efter var jag tvungen att sätta in lite TS fÃ¥r det blÃ¥ste svinkallt ute sÃ¥ tempen föll pÃ¥ morgonen...men nu är TS ur igen och jag har över 21 ºC inne :)  ifs är det ju varmare ute nu, men ändÃ¥... 

Ännu en frÃ¥ga 1#: Varmvattnet ligger mellan 46-50 ºC utan TS  (kanske körs det upp högre, men jag har inte sett det) är det inte farligt med Legionellabakterier eller vad det heter?? det mÃ¥ste väl "laddas" varmvatten utan ts:n??

frÃ¥ga 2#: TS-tiden kan omöjligt räknas i riktig tid. När jag kom hem frÃ¥n jobbet ca 16.00 (TS:n inkopplad) gick jag ut och läste av TS-tiden, efter att tittat till min älskade VP stup i kvarten lös den lilla gröna lampan (TS) varje gÃ¥ng!! kl 22.00 sista gÃ¥ngen och lampan lös fast och grönt som förut. När jag läste av tiden hade den bara ökat med 3 timmar?!!?   Jag satt ju inte framför VP:n i 6 timmar, men att jag missat 3 timmar utan att den gick som elpanna är omöjligt!!!

Tack för hjälpen

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Hög Ts-tid??
« Svar #50 skrivet: 25 februari 2007, 21:07:56 »
Hej

Ts tiden räknas i 6 kW

Du har 2 steg....steg1= 2kw   och   steg 2=4kw

6 timmar med steg 1 (2 kw) blir 2 timmar på räknaren.



« Senast ändrad: 25 februari 2007, 21:19:43 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad Clazze

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hög Ts-tid??
« Svar #51 skrivet: 25 februari 2007, 21:22:23 »
Hej
Det finns alltså 2 steg på eldrift??
Hur vet man att steg 2 (eller blir det båda?) är inkopplade??
Jag körde Vb-f 46(53) utan Ts:n  med -7 ºC ute och fick 50(55) med Ts:n  efter ca 6 timmar??? Det ska väl bara säga "Smoock" med elpatron steg 2?

Kan man inte köra mer än 55 ºC VB-F???
Och varför kan man aldrig maxa VP:n utan TS inkopplad?? kommer aldrig upp i 55 ºC utan Ts. Sc:,h

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Hög Ts-tid??
« Svar #52 skrivet: 25 februari 2007, 21:37:42 »



Steg 1: Kontaktor k10            
Steg 2 :kontaktor k10 och kontaktor k67       ( 2kW + 4 kW = 6 kW )

Kontaktor k10 =2kW
Kontaktor k67 =4kW
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad Clazze

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hög Ts-tid??
« Svar #53 skrivet: 25 februari 2007, 22:13:29 »
Hej igen

Jag är försår inte vad du menar...Kontaktor?? vad är det??
6kw?? jag har en 1215-7 är inte det 7-(7,5) kw?
Nu blir jag bara ännu mer förvirrad??? jag ser ju bara att lampan (Ts) lyser med fast sken.
Snälla förklara som om jag vore 3 år tack :D

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Hög Ts-tid??
« Svar #54 skrivet: 25 februari 2007, 22:25:15 »
Hej igen

Jag är försår inte vad du menar...Kontaktor?? vad är det??
6kw?? jag har en 1215-7 är inte det 7-(7,5) kw?
Nu blir jag bara ännu mer förvirrad??? jag ser ju bara att lampan (Ts) lyser med fast sken.
Snälla förklara som om jag vore 3 år tack :D

Kontaktor = en pryl som styr el  på/av  till din elpatron .
Se manual  KOMPONETPLACERING 10 Och 67

1215-7= Jo den avger 7 kW från kompressorn , Och 6kW från Elpatronen

« Senast ändrad: 26 februari 2007, 09:06:36 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Hög Ts-tid??
« Svar #55 skrivet: 25 februari 2007, 22:52:03 »
Hej

Från Nibes Manual

Styrning av eleffekten  för bästa komfort sköts av
reglerdatorn. Denna beräknar underskottet av framledningstemperaturen
i form av gradminuter.
Har exempelvis verklig framledningstemperatur legat
3 grader lägre än beräknad framledningstemperatur i
60 minuter så registreras 3 x 60 = 180 gradminuter av
reglerdatorn. Med standardinställning skall antal gradminuter
uppgå till 360 (60 + 300) innan elpatronens
första steg kopplas in. Därefter kopplas de följande
stegen in med 100 gradminuters ytterligare differens.
Effektstegen ligger sedan inne tills gradminutsunderskottet
för respektive steg har kompenserats vilket
betyder att framledningen måste ligga lika många
gradminuter över beräknad framledningsnivå som den
tidigare legat under. På detta sätt erhålles den
medelframledningstemperatur som beräknats av
reglerdatorn.
« Senast ändrad: 26 februari 2007, 08:46:46 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hög Ts-tid??
« Svar #56 skrivet: 26 februari 2007, 07:05:15 »
Hej
Det finns alltså 2 steg på eldrift??
Hur vet man att steg 2 (eller blir det båda?) är inkopplade??
Jag körde Vb-f 46(53) utan Ts:n  med -7 ºC ute och fick 50(55) med Ts:n  efter ca 6 timmar??? Det ska väl bara säga "Smoock" med elpatron steg 2?

Kan man inte köra mer än 55 ºC VB-F???
Och varför kan man aldrig maxa VP:n utan TS inkopplad?? kommer aldrig upp i 55 ºC utan Ts. Sc:,h

Det finns egentligen inget sätt att se vilket elsteg som är inkopplat (om man inte öppnar och tittar på kontaktorerna) men diff VB brukar ge en viss vägledning. Om diff VB är ca 7 ºC med din 7 kW VP så blir den ca 9 ºC med elsteg 1, ca 11 ºC med elsteg 2 och ca 13 ºC med elsteg 3. Fast kompressorns avgivna effekt minskar med ökande framledningstemp så i verkligheten kommer tempdiff VB inte öka riktigt så mycket.

I meny 5b anges VB-Fram max, den är antagligen 55 ºC på din VP och då kommer inte börvärdet på framledningen till radiatorerna upp högre.

Angående legionella så finns en funktion, periodiskt förhöjd varmvatten, du ställer in temp och intervall i meny 12 och aktiverar med varmvattenknappen så att varmvattenlampan blinkar långsamt, kolla även i meny 8 så att sista siffran är en 2:a. Detta ska hålla legionellakusarna borta.
« Senast ändrad: 26 februari 2007, 07:08:01 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Hög Ts-tid??
« Svar #57 skrivet: 26 februari 2007, 09:55:46 »

Och varför kan man aldrig maxa VP:n utan TS inkopplad?? kommer aldrig upp i 55 ºC utan Ts. Sc:,h

Därför att radiatorerna vid den temperaturen avger mer effekt än vad pumpen kan ge utan tillsats.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hög Ts-tid??
« Svar #58 skrivet: 28 februari 2007, 07:28:52 »
Om jag citetar mig själv:

24 h på VP:n blir ca 24 x 2,3 = 55 kwh/dygn på en 1215-7
PÃ¥ min 1215-5 blir det ca 24 x 1,6 = 38 kWh/dygn

Om det bara går 62 kWh/dygn så blir din HH-el = 7 kWh/dygn vilket är orimligt lågt. Din VP drar för lite ström för att kunna ge full uteffekt, det måste vara nått fel på VP:n. Om det sitter en 5 kW kompressorn i din VP så blir det 24 kWh/dyng i HH-el vilket är en rimlig siffra, HH-elen brukar vara lite högre på vintern.

På TS räknar man, som du skriver, 6 x antalet timmar för att få förbrukningen i kWh.

Jag är rätt snål med min HH-el och hade ca 4000 kWh/år tidigare då jag hade oljepanna, väldigt få jag känner, som har villa, har mindre och då handlar det om minimum 3500 kWh/år för hushåll utan barn.

7 kWh/dygn ger ca 2500 kWh/år i HH-el vilket är orimligt lågt, det skulle innebära typ hämtpizza eller mackor till middag, tvätt max 1 gång i veckan, absolut ingen torktumlare/torkskåp, endast lågenergilampor mm. lever du så?

Den andra (troligaste) förklaringen är att din kompressorn inte ger den uteffekt den ska ge. Det finns ett ganska enkelt sätt att testa, kolla vilken diff VB du får när du kör endast kompressorn mot radiatorerna, ändra sen till EP-drift i meny 14 (glöm inte trycka på driftknappen). Gå sen in i meny 9a och skicka på ett rejält gradminutersunderskott (jag tror eleffekten stegas in på samma sätt som TS då kompressorn går) så att hela el-effekten på 6 kW kopplas in och avläs diff VB.

Diff VB med kompressordrift ska vara mer eller lika med diff VB med elpatrondrift, annars har du fått fel storlek på kompressorn.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!