Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Energiförbrukning mm i januari  (läst 9324 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Energiförbrukning mm i januari
« Svar #15 skrivet: 01 februari 2012, 16:27:26 »
men är det rimligt att påverkan från huset ökar i takt med sjunkande ute-temperatur?
alltså är det ett vanligt fenomen?

Jag tänkte att om det fanns en inomhuspåverkan på ute-givaren i mitt fall så borde väl den vara lika stor hela tiden, bortsett från om det blåser då som konstaterades i en annan tråd - vilket det inte har gjort de senaste dagarna.
Om du jämför kalla och varma dagar så har ytterfasaden olika temp, inte bara pga vädret utan också pga större eller mindre värmeläckage. Sitter givaren dikt mot fasaden så påverkas den av det eller hur?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Energiförbrukning mm i januari
« Svar #16 skrivet: 01 februari 2012, 16:34:20 »
mm kanske dags att skruva lite. :)

just nu visar den rätt. -5,4 och summan av andra givare är -5,6. då är den kalibrerad med -1.
Ju närmare ute-tempen är -10 eller lägre! desto trögare och mer felvisande blir den, så vitt jag kan se av mina loggar. I natt gick den aldrig under -7 fast de andra termometrarna visade -11.

Jaha vart hittar jag lite frigolit nu då (på brun fasad, snyggt)
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Energiförbrukning mm i januari
« Svar #17 skrivet: 01 februari 2012, 17:00:54 »
Det går bra på andra sätt också, sätt distanser, som har så liten tvärsnittsyta som möjligt, på några cm längd under dosan. Eller måla frogoliten och dosan i fasadfärgen...
Frigolit: Här på västkusten strandfyndar man fisklådor från Norge eller Skottland eller Kanada ...Gissar att i kungliga finns det på soptippen eller varför inte shoppa nåt kul och dyrt elektroniskt inslaget i frigolit?
« Senast ändrad: 01 februari 2012, 18:11:32 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Bölemannen

  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 175
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Energiförbrukning mm i januari
« Svar #18 skrivet: 01 februari 2012, 18:06:59 »
Förhållandevis varm januari för att vara Norrbotten har gett följande siffror för mig:
Vp-starter 575
Vp-timmar 214
El-förbruk. 480 kwh (separat elmätare)
Total el.   1160 kwh
Installerade innegivare (rg20) 15/1 och har gått från 25 starter/dygn till ca 10-12 beroende på hur mycket jag eldar i kaminen. Resultatet av den investeringen blev över förväntan med dels en halvering av antalet starter samt en minskning av el-förbrukningen med ca 10kwh/dygn.
Har ställt innegivaren på 21 grader och vp går igång och håller innetempen på +-0,5 grader när. Tidigare gick vp oavsett hur varmt det var inne, med i och för sig korta intervaller samt låg temp på vbf.
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard

Utloggad Megajool

  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 212
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Energiförbrukning mm i januari
« Svar #19 skrivet: 01 februari 2012, 18:13:02 »
Jag har gått in på temperatur.nu för Stockholm-Danderyd, den kurva som visas där stämmer mycket dåligt med den temperatur jag mäter upp, Stockholm-Sollentuna stämmer mycket bättre men ligger ändå några grader över vad jag mäter upp :D. Mina termometrar och NIBE´s utegivare visar nästan identiska värden. Jag tycks bo i ett riktigt köldhål huvuddunk
Villa, 1-plan med källare, tvÃ¥glasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, VÃ¥ningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).

Utloggad goransson89

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Man lär sÃ¥ länge man lever!
SV: Energiförbrukning mm i januari
« Svar #20 skrivet: 01 februari 2012, 21:01:02 »
Bor utanför Enköping, medeletemperaturen i Enköping i Januari var -2,1 ºC
Men vi bor i ett j*vla köldhål och har alltid 2-3 grader kallare än Enköping :(

Januari månad för mig ser ut som följande:
Totalt: 2443kWh.
HH: 1286kwh varav tillskotsel ca: 300-350kwh
VP: 1157kwh
 ???


Utloggad AAKEE

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
  • Karma +0/-0
SV: Energiförbrukning mm i januari
« Svar #21 skrivet: 01 februari 2012, 21:44:36 »
Januari: Total elförbrukning 1883kWh.
Medeltemp Boden enligt temperatur.nu -8 grader....bor dock i ett kallhål med några(ofta 4) grader kallare än i Boden.
Rätt nöjd mht husets storlek & 24 grader inne.  Har använt lÃ¥ngt över 6000kWh tidigare Ã¥r i Januari innan Bergvärmen...

-21 just nu, framledning bör just nu 43 (retur36). Brine 0/-3. Verkar närma sig vad VP orkar...
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)

Utloggad HBV

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
SV: Energiförbrukning mm i januari
« Svar #22 skrivet: 01 februari 2012, 22:25:07 »
Hej!
I Januari producerade min värmepump 3206 kwh, drifttid 330 tim, 861 starter. Jag har ingen separat elmätare men jag bedömmer att det gick åt ca 823 kwh till att driva bergvärmepumpen. Detta baserat på:

elförbrukning jan 2009 (pellets) 650 kwh
elförbrukning jan 2010 (pellets) 506 kwh
elförbrukning jan 2011 (bergvärme) 1329 kwh

Jag ska se om jag kan justera isntällningarna så att jag får ner antalet starter per dygn något.

mvh SG

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Energiförbrukning mm i januari
« Svar #23 skrivet: 02 februari 2012, 07:51:09 »
mm kanske dags att skruva lite. :)

just nu visar den rätt. -5,4 och summan av andra givare är -5,6. då är den kalibrerad med -1.
Ju närmare ute-tempen är -10 eller lägre! desto trögare och mer felvisande blir den, så vitt jag kan se av mina loggar. I natt gick den aldrig under -7 fast de andra termometrarna visade -11.

Jaha vart hittar jag lite frigolit nu då (på brun fasad, snyggt)

Hållit koll på tempen. Visar nu ganska bra. nu är det -13 och den visar -12. Så vitt jag kan se när jag mäter med IR så behöver man komma mer än någon cm från väggen för att få en helt korrekt siffra. Men det är möjligt att med frigolit och inkapslingen så behövs det inte komma så långt bort ändå.

Förhoppningsvis ska det bli ännu lite kallare inom något dygn och då får man verkligen se hur stor diffen blir.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad JockeB

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Energiförbrukning mm i januari
« Svar #24 skrivet: 02 februari 2012, 08:04:24 »
Min har gått ner till -11 ºC i morse nästan -14 ºC på termometern som sitter närmast
för kallt för mig att skruva med givaren nu a:gl
11,9 timmar drift igår.
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2

Utloggad Pheidias

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
SV: Energiförbrukning mm i januari
« Svar #25 skrivet: 02 februari 2012, 08:46:14 »
Februari kommer bli kallt!

Januari: 627 starter, 444timmar varav varmvatten 38!

Ger 1150kwh inklusive hushållsel!

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Energiförbrukning mm i januari
« Svar #26 skrivet: 02 februari 2012, 09:08:33 »
va just o lämna ena ungen på dagis och det kändes som -12 som det står på VPn. :)
Andra termometern visar att det är -13. Inte så fel just nu alla fall.

flimra runt med IR termometern ute och den visade lite allt möjligt. 11-14 minus typ beroende på vart jag pekar.


Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Bölemannen

  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 175
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Energiförbrukning mm i januari
« Svar #27 skrivet: 02 februari 2012, 10:36:48 »
Jag skrev tidigare att jag var nöjd med min installation av innetempgivaren men nu när det blivit ännu kallare ute, -21ºC, sÃ¥ kan jag konstatera att vp:n drar igÃ¥ng och börjar producera värme. Givaren är ställd pÃ¥ +21ºC och vp:n visar att det är 23,5ºC inomhus. Vred ner ratten frÃ¥n +1 till -1 och avvaktar nu om det blir nÃ¥gon skillnad. Vbf lÃ¥g pÃ¥ 30 med bör 27 och Vbr 23 med bör 45. Nu är vbf bör 23. Det verkar som att vp:n inte riktigt tror pÃ¥ tempgivaren inne ;)  när det blir kallare ute.
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Energiförbrukning mm i januari
« Svar #28 skrivet: 02 februari 2012, 13:45:41 »
flimra runt med IR termometern ute och den visade lite allt möjligt. 11-14 minus typ beroende på vart jag pekar.
Har oxå problem med IR-mätaren utomhus, har vitmålad fasad, mätte den i solsken och -3 ºC på utetermometer. Mätte mot söderfasaden och fick -11 ºC, helt fel vi har inte haft så kallt ännu i år. Mätaren funkar tydligen dåligt vid låga temperaturer (eller vitmålad fasadbräda i solsken?) och dessutom har den ingen möjlighet att justera emissionstalet, det är konstant inställt på 0,95.
Vad har ni för IR-pickor?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad johnny2d

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +3/-0
SV: Energiförbrukning mm i januari
« Svar #29 skrivet: 02 februari 2012, 14:52:05 »
Min Nibe utemätare visar också ett par-tre grader för lite när det blir kallare väder.
Har gÃ¥tt 1410kw pÃ¥ värme och hushÃ¥llsel och rubbet under Januari och 21,5 grader inne. 0 sekunder tillsats  Thumbsup
Rätt bra för att va i innersta Jämtland och bra jämfört med januari förra året som var hyffsat lika kall. Då hade vi bara elpanna (och foma l/v) och då gick det 3900kw och vi eldade betydligt mer.
-13 nu och jag tjänar massor =)

-J2d

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!