Har golvvärme i nedra våningen (ung. 80 kvm massiv med värmeplåt under) ock radiatorer i hallen plus övre våningen (ung. 70 kvm).Hitintills har get gått bra med 8 +1 (Nibe 1215-7), men bare för att jag har termostat på radiatorerna.När man surfar omkring på sajtet ser man bare: Ingen termostat!.....Jag vill gärna höja till eks. hur ofta den skall gå, men vågar inte, då det kommer att betyda vældigt högt framlopp, vilket inte verkar vara så bra för golvetVB diff. är vanligtvis ung. 4-5 gradar, ock alla värden defaultNån som har erfarenheter?Har präcis fått i gång min FLM30.... ser fram emot den friska luften!Förlåt stavningen, jag är Dansk
Nu förstÃ¥r jag inte riktigt, mÃ¥ste du strypa radiatorerna med termostater? Annars brukar det väl vara tvärtom golvvärmen kräver lägre framledningstemp än radiatorerna?Min frÃ¥ga är dÃ¥, har du separat shunt till golvvärmen? Kan du i sÃ¥ fall ställa upp denna + minska till en lägre kurva sÃ¥ att du inte behöver strypa pÃ¥ radiatorerna? Denna Ã¥tgärd + öppna termostater borde räcka för att minska antalet starter.Jag har kanske missuppfattat helt?Â
Golvet kräver till eks. 45 fram när det är -5 ute... När vi gjorde installationen valde vi att överdimensionere radiatorer, då vi trodde att golvet skulle behöva mindre.Ock näh: ingen shuntHadde man vist om dette skulle man kanske ha satt inn et par radiatorer där golvvärmen finns.Allt har vart fint dom senaste twå åren, men när jag körde i gång min FLM30 i går drog den ut all värmen... fikk stänga av den i dag, ock sen får i justera
OK, nu förstår jag. Det är inte så bra att styra radiatortempen med termostater, du ska istället strypa radiatorerna antingen på radiatorkopplet eller på returen (beror på hur de ser ut) = fast strypning.Problemet är att styr du flödet till radiatorerna med termostater så varierar flödet med innetemperaturen vilket leder till ojämn gång på din värmepump = fler start/stopp. Du kan ha kvar termostat i något enstaka rum, typ sovrummen, men de flesta radiatorer ska du ha fast strypning på.
Eftersom du har överdimmensionerat radiatorerna så borde det gå bra att köra golvvärmen utan shunt. Det problem som du troligen har är att mycket (det mesta) av det vatten som cirkulerar runt i systemet passerar genom dina radiatorer. Det blir då för lågt flöde (för lite vatten) som passerar genom golvvärmen. För att få balans i systemet kan du börja med att mäta vilken temperaturskillnad du har mellan framledning och returledning på radiatorrören och göra likadant med framledning och returledning på golvvärmen. Mätningen kan göras med en vanlig inne/utomhustermometer med givaren på sladd. Observera att mätningen måste göras när värmepumpen går.Om systemet är rätt inställt borde det vara ungefär samma temperaturskillnad mellan framledning och retur på de olika rören. Skiljer det mer än 1-3grader måste den del som har lägst temperaturskillnad strypas (minskat flöde) vilket troligtvis är dina radiatorer.Dessa kan justeras med en justerskruv som sitter i den nedre delen på radiator kopplet.Det man strävar efter är att ha samma temperaturskillnad på alla golvvärmeslingor och radiatorer. Vill man ha lite svalare i något rum kan denna slinga/radiator strypas lite mer./Johan
Jag använder IPA sprit (isopropylalkohol).... men hvad har det med värmesidan att göra?
Som jag nämnde: FLM30 tog ut mesta värmen (eller kanske inte)..... har släkt (ska justeras)... justerat allt (även huvet), men fikk inte rumstemp. över 20...Slog intärna cirk-pumpen (VB) på fullt, ock änddå hande inte mycket (kännaren sitter korrekt på andra sidan ACC), ock då kom jag at tänka.... trodde dom hadde kollat filtret när dom gjorde FLM30'n... men nähhh, massor av skit. Nu ser det ut att gå upåt!Undrar om man ska skjuta kurvan lite när man slår på FLM30, den tar ju ut lite värme...Öyvind
Vänta ett dygn, det tar lång tid.... Flödet i golvvärmen kan av strypt på flera ställen. om du har stor tempdifferans på golvvärmen, kan det va idé att öka den.farten på cirkpumpen, sen har du nog en temostat vid golvvärmefördelaren!? en fast strypning där innan slingorna.är det fortfarande för varmt där du har radiatorer, då får du strypa mera!Om golvet kräver så hög temp kolla om det går öka flödet i golvet. Då avger ju golvet mera värme vid samma framledningstemp.Bra att du har för stora radiatorer, det brukar alltid vara tvärtom!!