Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: tomas81 skrivet 05 februari 2012, 17:58:10

Titel: Sänkt innetemperatur
Skrivet av: tomas81 skrivet 05 februari 2012, 17:58:10
Hej.
Flyttade till en villa med bergvärme för ca 1 år sen. Har en Nibe fighter 1215 som står och tuffar i källaren.
Har inte haft några problem med den fören häromdagen då innetemperaturen inte stiger över 18 grader. Har testat att slå på tillsats värmen men blir inte varmare än 18 iaf. Slagit på tillsats värmen när det blivit för kallt (runt 15 minus) och det har då fungerat bra. Innetemperaturen är inställd på 21 grader. Efter som jag har mer eller mindre noll koll på hur det fungerar så är all hjälp uppskattad.
Här har jag samlat lite bilder på inställningar och temperaturer. http://imgur.com/a/JGLG4 (http://imgur.com/a/JGLG4)

Mvh Tomas
Titel: SV: Sänkt innetemperatur
Skrivet av: Carl N skrivet 05 februari 2012, 20:25:37
På bilderna är elpatron frånslagen, det står nu 01 0 på Grundinst. Det ska stå 00 0 om elpatron är på.
Du har väldigt hög tempdiff på KB, troligen är det dags att rensa smutsfiltret, skulle gissa att en filterball gömmer sig under klumpen mellan nivåkärlet och VP:n.
Titel: SV: Sänkt innetemperatur
Skrivet av: tomas81 skrivet 08 februari 2012, 17:12:15
Tack för hjälpen.  :)
Efter rengöring av smutsfilter har jag värme igen.