Skrivet av: tefte
« skrivet: 10 augusti 2006, 13:37:30 »
Efter installation av VP:n 28/6 så har den gått tyst och fint tills Må 31/7 då
den plötsligt började 'surra' betydligt högre. Eftersom jag var just i stånd att
åka och fiska en vecka så ställde jag den på enbart tillskott i väntan på
att få den åtgärdad. Så nu i måndags 7/8 så efter kontakt med servicetekniker
så fick jag felet åtgärdat. Det visade sig att den kontaktor som tillför ström till
kompressorn var orsaken. Efter byte så går den nu tyst och fint igen.
Efter koll med andra här på området så visar det sig att flera har fått byta den.
Förklaringen lär vara 'fel i produktionen av kontaktorn'!
Det lustiga var att ibland så 'surrade' den ibland inte! I övrigt en eloge till
serviceföretaget som snabbt och enkelt löste problemet.