Hej på er!
Jag har lite bryderier med en kylmaskin som jag uppfattar det körs som värmepump i en fastighet. Värmen från kylmaskinen dumpas i värmekretsen till radiatorer och ventilation och det är där mitt huvudfokus ligger, jag vill få ut så hög temperatur som möjligt på värmesidan innan jag behöver spetsa med fjärrvärme.
På kylsidan betjänar maskinen ventilationsaggregat(Som inte behöver kyla på vintern förstås) Samt en kylkrets som betjänar bla en datahall.
Idag just nu så går en kompressor av 5 på maskinen och jag har då 4,7 grader på kylsidans tillopp och 5,5 i retur. och 37,0 grader på värmesidans tillopp och 34,9 i retur medans börvärdet på radiatorerna är 38,5 vilket betyder att jag behöver spetsa lite med fjärrvärme.
Om jag vill få upp temperaturen till tex 39 grader på kylsidan är ju förstås alternativet att starta en kompressor till, men det leder ju till en ökad elkostnad vilket kanske inte är vad jag är ute efter.
Om jag tex ökar delta t på kyla genom att dumpa kyla någonstans, får jag då högre temp på värmesidan?
Jag är lite newbie på det här och tar gärna emot lite tips, det är väldigt intressant och framförallt kul om man kan få ner driftkostnaderna en smula.
Mvh Conny