Någon som kan hjälpa mig!
Jag har monterat ett rummstermostat ,men det händer inget när jag vrider på mer värme,pumpen startar inte.
Har provat att justera värmestopp men det hjälper inte. Sc:,h
Har en Atria10 optimum.
Titel: SV: Rummstermostat
Skrivet av: Mattias F skrivet 05 september 2008, 15:50:57
Jag är ingen expert, men kan väl göra ett försök, så får vi vänta på att experterna svarar sen...

Till att börja med måste din värmekurva vara rätt eller något så när rätt justerad utifrån ditt värmebehov. Detta gör du enklast genom att justera dig fram utan innegivaren ikopplad eller genom att ha den inställd på låg faktor och ofta övervaka skillnaden mellan bör och verklig innetemp.

Om vi förutsätter att du har en hyffsat bra kurva men tillfälligt vill höja temp eller att det blir kallt pga att det tex blåser ute, så funkar det (nog) såhär:

Skillnaden mellan verklig innetemp och önskad temp på innegivaren multipliceras med den faktor som innegivaren är inställd på. detta värde adderas till värmekurvans börvärde på framledningstempen. Om vi antar att din givare är inställd på 3 och du har 19 gr inne fast du vill ha 21, så adderas 3x2=6 ºC till kurvans börvärde på framledningen.

Om nu detta sammantaget ger att ditt "nya" börvärde på framledningstemp är högre än verklig framledningstemp, så kommer gradminuterna räknas ner (diff*minuter) till dess att detta når ditt inställda värde på A1 (t.ex -60) .... det tar alltså en stund

Alltså:
1. Du måste ha en ganska bra kurva inställd (utan hänsyn till innegivaren)
2. Om du har det, öka faktorn på innegivaren till t.ex 3 eller 4
3. Låt datorn räkna ner integralen i lugn och ro.

Naturligtvis kan det finnas andra faktorer som kan vara galet, men detta är min första gissning.

mvh/
Mattias
Titel: SV: Rummstermostat
Skrivet av: plutten-49 skrivet 05 september 2008, 17:58:07
Jag har ökat faktorn till 4 den stog på 0,hoppas att det blir bra.
Titel: SV: Rummstermostat
Skrivet av: Larm_HP skrivet 06 september 2008, 19:47:27
vid rumfaktor på 0 har rumsgivaren ingen som helst påverkan..så då kan du trycka hur mycket du vill :-*
Titel: SV: Rummstermostat
Skrivet av: plutten-49 skrivet 08 september 2008, 19:26:34
Nu funkar det som det ska,tack ska ni ha. :) *vinkar*