Titel: F1155 12kW, en första COP mätning gjord.
Skrivet av: 944_Driver skrivet 18 oktober 2016, 21:02:02
Nu när VP:n fått gå lite och allt verkar stabilt var det dax att kolla upp prestanda en första gång.
Mätningen är gjord med separat effektvisande elmätare till VP:n och konstant flöde i radiatorkretsen där jag mätt upp hur många graders uppvärmning jag får per kW elpatronen innan jag sedan kört vanlig drift med kompressorn. 

Med 20 Hz på kompressorn, 25% hastighet på värmebärarpumpen, 75% hastighet på köldbärarpumpen, brine in 6 °C, framledning 35 °C blir totalt COP 4,23 inklusive pumpar. 

Ska bli spännande att se vad man kan få senare i vinter när den kommer få jobba hårdare.

// Magnus
Titel: SV: F1155 12kW, en första COP mätning gjord.
Skrivet av: Rickard skrivet 19 oktober 2016, 06:43:47
Skulle vara spännande redan nu o du provade dra ned hastigheten på KB-pumpen, tycker inte att den borde behöva gå så hårt vid 20 Hz på kompressorn.
Titel: SV: F1155 12kW, en första COP mätning gjord.
Skrivet av: Smurfen. skrivet 19 oktober 2016, 10:29:14
Borde inte cop vara lite högre med 6 grader kb in  Sc:,h
Titel: SV: F1155 12kW, en första COP mätning gjord.
Skrivet av: Rickard skrivet 19 oktober 2016, 11:12:43
Det är ju detta som det debatteras om, om jag får gissa så är COP som högst runt 50 Hz så länge framledningstempen är låg i alla fall.
Cirkpumparnas driveffekt, och styrdatorn, + förluster i invertern går bärsärkagång med COP vid låga effekter.  ^-^
Titel: SV: F1155 12kW, en första COP mätning gjord.
Skrivet av: Daikin_ skrivet 19 oktober 2016, 11:39:26
Jag får verkligen hoppas att det föreligger en hel del mätfel I detta.
Så pass dåliga siffror hade jag inte förväntat mig.

/D
Titel: SV: F1155 12kW, en första COP mätning gjord.
Skrivet av: 944_Driver skrivet 19 oktober 2016, 15:06:03
Jag får testa med lite manuellt med lägre fart på köldbärarpumpen, jag är förvånad över att auto-läget kör hela 75% pådrag med resulterande lågt delta på köldsidan.

Vad gäller värdet så är jag inte förvånad, reklamens COP 5 eller mer tror jag bara man uppnår i väldigt gynnsamma driftpunkter och system. Men visst, med 6 °C in från borrhålet borde man kunna se fina siffror bara det fick gå lite hårdare än 20 Hz tror jag. Tyvärr kommer den att få jobba med klart högre framledning senare i vinter när det börjar behövas mer effekt och vi kan få se 50 Hz eller mer.

Mätfel ska väl inte uteslutas helt men tempgivare och elmätare visar väldigt rimliga värden.

Det vore intressant om fler gjorde mätningar på sina anläggningar och presenterade.

// Magnus
Titel: SV: F1155 12kW, en första COP mätning gjord.
Skrivet av: Rickard skrivet 19 oktober 2016, 16:19:37
Finns knappt en tempgivare att köpa som inte har 0.25 graders onogrannhet, eller mer.
Har du kalibrerat givarna när du kör flödet utan att kompressorn går, så att de visar exakt lika i vart fall vid en specifik temperatur?
Annars kan det bli rätt stora mätfel, prova ändra deltaT med 0.25 grader i den beräkning du gjort nu så vi får höra hur mycket COP ändrar då, bara för att tydliggöra effekten av det.
Titel: SV: F1155 12kW, en första COP mätning gjord.
Skrivet av: Smurfen. skrivet 19 oktober 2016, 18:37:55
Har du mätt elpatron en 6 kw elpatron kan lika gärna lämna 6,3 eller 5,7 kw och då blir det fel.
Titel: SV: F1155 12kW, en första COP mätning gjord.
Skrivet av: 944_Driver skrivet 19 oktober 2016, 21:48:51
Har du mätt elpatron en 6 kw elpatron kan lika gärna lämna 6,3 eller 5,7 kw och då blir det fel.

Jag har ju elmätaren att kolla på så jag kunde se vad de olika effektstegen på elpatron drar. Vill minnas att 1+2 kW stegen drog 2950W med den nätspänning jag hade vid testen.

// Magnus
Titel: SV: F1155 12kW, en första COP mätning gjord.
Skrivet av: 944_Driver skrivet 19 oktober 2016, 21:58:46
Finns knappt en tempgivare att köpa som inte har 0.25 graders onogrannhet, eller mer.
Har du kalibrerat givarna när du kör flödet utan att kompressorn går, så att de visar exakt lika i vart fall vid en specifik temperatur?
Annars kan det bli rätt stora mätfel, prova ändra deltaT med 0.25 grader i den beräkning du gjort nu så vi får höra hur mycket COP ändrar då, bara för att tydliggöra effekten av det.

Jodå, jag körde värmebärarpumpen en stund för att kolla att båda givarna visade samma. VP:n har ju någon inbyggd kalibrering av givarna och det tycks fungera, skillnaden mellan värdena var 0-0,1 °C när pumpen gått en stund. Ett fel på 0,25 °C skulle skrämma upp COP med cirka 0,3.

// Magnus
Titel: SV: F1155 12kW, en första COP mätning gjord.
Skrivet av: Fredrik567 skrivet 19 oktober 2016, 22:44:41
Kollade min anläggning idag. Helt annan pump och on/off men lite siffror som jämförelse.
Taget mot slutet av värmekörning.
Brine in 0.9°
Framledning 33.5°
El till styr, kompressor o pumpar 2230 watt
Värmeeffekt ut 10600 watt.
=> COP 4.75

Värmeeffekten mäts med en Kamstrup Multical 602 värmemätare.

/ Fredrik
Titel: SV: F1155 12kW, en första COP mätning gjord.
Skrivet av: 944_Driver skrivet 20 oktober 2016, 22:08:27
Kollade min anläggning idag. Helt annan pump och on/off men lite siffror som jämförelse.
Taget mot slutet av värmekörning.
Brine in 0.9°
Framledning 33.5°
El till styr, kompressor o pumpar 2230 watt
Värmeeffekt ut 10600 watt.
=> COP 4.75

Värmeeffekten mäts med en Kamstrup Multical 602 värmemätare.

/ Fredrik

Lyxigt med värmemätare  :) Jag kunde inte riktigt motivera det på nörd-kontot utan fick nöja mig med den extra elmätaren. 4,75 låter väl som ett schyst värde i en verklig installation.