Titel: Varmvattenberedare, slingberedare
Skrivet av: lars skrivet 17 september 2005, 17:29:34
Har begärt in offerter på en IVT HT plus 17 KW.
En instalatör har föreslagit 500 l slingberedare i stället för  vanliga 300/200.
Finns det några för eller nackdelar med en slingberedare?
Titel: SV: Varmvattenberedare, slingberedare
Skrivet av: Carl N skrivet 21 september 2005, 14:00:31
Jag har för mig att i legionellasammanhang så är det mindre risk att kusarna växer till i en slingberedare.
Titel: SV: Varmvattenberedare, slingberedare
Skrivet av: Jocke montör skrivet 21 september 2005, 18:48:52
IVT har inte 300/200 beredare längre, dom heter 300/160 numera.
Det som skiljer är just att yttermanteln som pumpen laddar är 160 liter mot tidigare 200l.

Ska man vara petig så är 160 liter i underkant på en 17kw. pump, eftersom pumpen behöver ha minst 10 liter vatten per kw att jobba emot.

Dock så vet jag 17kw pumpar som går bra ändå med 300/160 beredare.

Har man en 500 liter slingtank så har ju pumpen 500 liter att jobba emot och lämpar sig därför bättre för större maskiner.

Nackdelen med en slingtank är att vid stora varmvatten uttag så hinner inte slingan riktigt med, så kan man tappa varmvattentemperatur tillfälligt.

Oftast så har man en elspetsberedare i kombination med slingtank för att kompensera när slingan inte hänger med.
Men då pratar vi flerbostadshus.