Cirkulationsproblem
« skrivet: 21 november 2006, 18:22:49 »
Hejsan

Har en gård med två hus, hus 1 och hus 2.

I hus 1 har jag en bergvärmepump på 7,5 kW till värme och vv.

I hus 2 har jag precis bytt från el till vattenburen värme, 50 kvm golvvärme i källaren
och 100 kvm vanliga vattenradiatorer på övervåningen.
Grävde en 35 meter lång kulvert från hus 1 till hus 2 och kopplade på hus 1:s vb f och vb r med vanliga T kopplingar.

Problemen började när jag slog på cp till golvvärmen i hus 2, då orkade inte cp i vp cirkulera vattnet i radiatorerna på övervåningen
i hus 2. Rörmokaren installerade då en cp till på vb f i hus 2 och problemet var löst, trodde vi.

När vp vill göra vv i hus 1 suger de två cp i hus 2 vatten baklänges genom systemet på hus 1, dvs från vbf från vp ner i vvb,
upp ur vvb baklänges genom returen på hus 1 till framledn för hus 2, genom golvvärmen och radiatorerna på hus 2 tillbaka till vp,
väldigt avkylt.

Resultatet blir att vv bara blir 41 grader, det blir jäkligt varmt i båda husen och att vp går dygnet runt, 45 min vv laddning, 15 min värme, 45 min vv laddning osv.

Stänger jag av cp i hus 2 tar det 30 min sen är vv 50 grader.

Hur löser jag problemet utan att behöva springa till hus1 för att se om vp gör vv och stänga av cp i hus2 där jag bor flera ggr om dagen.

//Emil

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Cirkulationsproblem
« Svar #1 skrivet: 21 november 2006, 18:34:29 »
Backventil??
Mest kyla men lite värme också

Utloggad backmannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Cirkulationsproblem
« Svar #2 skrivet: 21 november 2006, 19:09:41 »
Då ska den sitta på vb f till hus1?
Då går det inget vatten genom cp i hus2 under tiden då vp gör vv, tar de inte skada av det?

Rörmokaren vill dra rör mellan vb f och vb r till hus 2 så det bildar ett eget system vid vv laddning.
Är det inte en risk att vattnet tar den vägen även när det ska till vp vid värmeproduktion?

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Cirkulationsproblem
« Svar #3 skrivet: 21 november 2006, 19:25:32 »
Du får nog sätta en yttre cirkpump på vb på hus 1 och göra en by pass där så att radd kretsarna bildar ett eget system när vp gör vv typ ivt´s koppling med yttre cirkpump.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad backmannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Cirkulationsproblem
« Svar #4 skrivet: 21 november 2006, 19:56:18 »
Jag förstår inte hur det löser problemet.

Cp för hus 2 kommer väl fortfarande att dra vatten från hus 1 systemet
och returnera det kallt till vp?

Kan man ansluta en växelventil till?
En bypass innan vp för hus 2 med en växelventil som stänger vid värmeproduktion
skulle lösa problemet.

Eller helt enkelt sätta in en el vvb och befria vp från vv produktion.

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Cirkulationsproblem
« Svar #5 skrivet: 21 november 2006, 20:03:27 »
Rita en skiss
Mest kyla men lite värme också

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Cirkulationsproblem
« Svar #6 skrivet: 21 november 2006, 20:54:10 »
Något liknande det här.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Cirkulationsproblem
« Svar #7 skrivet: 21 november 2006, 22:39:33 »
Jag som hatar mera än en cirkpump i en anläggning. Det borde gå fixa med en pump...

En totalt alltså, man sätter ofta dit en extra, jag har många ggr fått det rådet, många ggr!!!
En hjälppump fixar nog det här, när det nästan alltid räcker med injustering!

Jag har alltid sagt stopp o belägg bevisa att den bef inte orkar med, då brukar det bli tyst..

Men i det här fallet!?  Är kulverten sÃ¥ lÃ¥ng sÃ¥ det verkligen behövs en cirkpump till!? 35 meter är rätt mycket men vald dimension är viktigare.

Antalet radiatorer.. där är det snarare en fördel att "hänga" på flera radiatorer.Dock inte om man har ettrörssystem och utökar bef slingor.

Räcker inte pumpen då skulle jag handlöst förordat byta av den inbyggda pumpen i värmepumpen!

Inte en hoper nya pumpar, det hatar jag! 


Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad backmannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Cirkulationsproblem
« Svar #8 skrivet: 22 november 2006, 10:05:16 »
Då ska jag alltså flytta cp från radiatorerna i hus 2 och sätta den innan växelventilen på vb f från värmepumpen.

Jag har ju fortfarande en cp till golvvärmen i  hus 2, den mÃ¥ste jag köra pÃ¥ läge 2 för att fÃ¥ rätt flöde genom golvet,
är det inte en risk att den tar allt varmt vatten och skickar ut i golvet så de två cp vid vp inte orkar trycka vatten till radiatorerna
på övervåningen i hus 2?


Utloggad backmannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Cirkulationsproblem
« Svar #9 skrivet: 22 november 2006, 11:12:59 »
Så här ser flödet ut vid vv laddning

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Cirkulationsproblem
« Svar #10 skrivet: 22 november 2006, 11:31:39 »
Pröva med det här det borde funka.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad backmannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Cirkulationsproblem
« Svar #11 skrivet: 22 november 2006, 12:44:29 »
Betyder det där backventiler?

Jag håller med om att det löser vv laddningen
men tycker cp i hus 2 om när de inte får något vatten?


Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Cirkulationsproblem
« Svar #12 skrivet: 22 november 2006, 13:58:05 »
 :-\ Glömde bort den antigen fÃ¥r du bytta irkpump i vp till en större eller göra en by pass i hus 2 sÃ¥ att vattnet cirkulerar i den delen enbart vid vv laddning.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad backmannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Cirkulationsproblem
« Svar #13 skrivet: 22 november 2006, 14:34:31 »
Om jag gör en bypass för hus 2 borde jag inte behöva några backventiler.

Vad hindrar vattnet att ta bypassvägen istället för värmepumpsvägen
vid värmeproduktion?

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Cirkulationsproblem
« Svar #14 skrivet: 22 november 2006, 14:51:22 »
Funkar det här?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!