Det börjar bli kallt + en snickare stängde av vattnet + tog bort några radiatorer för att sätta gips i veckan. Nu när systemet körs så låter det som fan. Gurglar och har sig som aldrig förr. Antar att det är luft? Vad gör man? Det läcker inte nånstans vad jag kan se och alla våra rör är (tyvärr) synliga.
Manualen från IVT (har en Greenline C9 installerad Augusti 2010) är ju helt menlös. Kollar på expansionskärlet, trycket är helt nere. Känns ju inte helt hundra. Var börjar jag? Luftar alla radiatorer? Mecka expansionskärl? Förslag?
Om det inte är tokpanik så kan jag ju vänta till måndag så får firman komma upp och styra upp det. Men det kostar väl så om det är nåt enkelt så kanske jag kan fixa själv.
(http://i648.photobucket.com/albums/uu201/no16/photo.jpg)
Titel: SV: Lufthjälp
Skrivet av: Tågråttan skrivet 13 oktober 2012, 11:45:28
Jag skulle göra så här: Stäng av cirkulationspumpen för att inte syret ska komma runt i vattnet, lufta elementen och det kommer du få göra ett några ggr..
Sen skulle jag köra igång systemet igen och räkna med att du får lufta om några dagar igen..

Men om du väntar lite till så kommer nog proffsen in och ger dig korrekta råd!!
Titel: SV: Lufthjälp
Skrivet av: Tågråttan skrivet 13 oktober 2012, 11:47:32
För att kunna lufta måste du har tryck i systemet och det har du inte nu, börja med att fylla systemet och passera inte 2kg..

Du kan få fylla på det i omgångar..

Fylla på lufta, fylla på lufta osv..
Titel: SV: Lufthjälp
Skrivet av: Rickard skrivet 13 oktober 2012, 21:09:47
Passera inte 1.5 kg, för då kommer säkerhetsventilen att öppna.
Fyll vatten till ca 1 bar, lufta, fyll på, lufta tills du inte längre får ut någon luft.
Påfyllningen hittar du som regel någonstans i anslutningen till expansionskärlet eller ledningen som går dit, och påfyllningen går till inkommande kallvattenledning.
Du fyller alltså på med kommunvatten.
Titel: SV: Lufthjälp
Skrivet av: number16 skrivet 13 oktober 2012, 23:36:49
Okej tack, men det är ingen fara att det står såhär till på måndag?
Titel: SV: Lufthjälp
Skrivet av: rgx107 skrivet 13 oktober 2012, 23:57:27
Ingen fara, kan vara så till måndag.