Thermia optimerar efter ett delta på 8 grader.Cirkpumpans flöde justeras så att delta 8° är konstant oavsett värmebehov.Det har något med kylmediet att göra tror jag.
och frågan återstår vad att välja utav dessa två
Jag har flytande kondesering, kopplat med EcoLogic och shuntsystem. Och jag står i valet mellan 1. "större" delta t och högre framledningstemp eller 2 "mindre" delta t och läre framledningstempoch frågan återstår vad att välja utav dessa två
i mitt exempel kondenserar gasen, pga glide, mellan 80 ºC och 74,4 ºC,
Alla värmepumpstillverkare (Avser R407C köldmedia) föreskriver 7-10 grader deltaT på varma sidan, jag antar helt ovetenskapligt att de testat sina värmepumpar i laboratorier och kommit fram till att detta är en optimal tempdiff för att deras värmepumpar skall ge maximal verkningsrad och lång livslängd. Det må vara sant men enligt resonemang ovan så har denna rekomendation inget med glide i köldmediet att göra. Antar att de bygger detta på andra fakta, precis som du skriver.Finns det någon kyltekniker som vet varför???
Citat från: Castrol skrivet 04 mars 2007, 11:51:05i mitt exempel kondenserar gasen, pga glide, mellan 80 ºC och 74,4 ºC, tror att du missuppfattat det med kondensering, det är inte hetgastempen som avgör kondenseringtemperaturen / kondenseringstrycketdet är ett medelvärde av temperaturen i kondensorn som avgör kond.tempendet ända säkraste sättet är att haka på en tryckmanometer på kondenseringsidan och där läsa av vilket tryck du har (trycket är konstant över kond.sidan)om läser av R407C tryck/entalpidiagram, ex. du har ett tryck på 23bar så har du en fullständig kondensering vid en temp av 50 grader, har du kondenseringstemp på 52 grader så är inte allt fullkondenserat=en del av omvandlingvärdet som du inte utnyttjar
Jag var kanske otydlig. Det jag menade var att kompressorn arbetat upp ett tryck som ger kondensering mellan 80-74,4ºC (glide), och då kommer aldrig något annat än en fullständig kondensering vara ett problem eftersom min VB retur håller så mycker lägre temp.
Citat från: Castrol skrivet 04 mars 2007, 13:57:31Jag var kanske otydlig. Det jag menade var att kompressorn arbetat upp ett tryck som ger kondensering mellan 80-74,4ºC (glide), och då kommer aldrig något annat än en fullständig kondensering vara ett problem eftersom min VB retur håller så mycker lägre temp.men fundera lite nu igen ! har du en kondenseringstemp på 80-74.4 så har du garanterat en högre difftemp än 7 grader eller ?är vb retur 35 grader så har du en diff på ca 30 grader över kondensorn, vilket betyder att du har 30 grader diff över elementen.
Citat från: tracker skrivet 04 mars 2007, 14:28:25Citat från: Castrol skrivet 04 mars 2007, 13:57:31Jag var kanske otydlig. Det jag menade var att kompressorn arbetat upp ett tryck som ger kondensering mellan 80-74,4ºC (glide), och då kommer aldrig något annat än en fullständig kondensering vara ett problem eftersom min VB retur håller så mycker lägre temp.men fundera lite nu igen ! har du en kondenseringstemp på 80-74.4 så har du garanterat en högre difftemp än 7 grader eller ?är vb retur 35 grader så har du en diff på ca 30 grader över kondensorn, vilket betyder att du har 30 grader diff över elementen.Inte alls ( Om jag förstår dig rätt). Bara för att gasen kondenserar vid mellan 80-74,4 ºC innebär ju inte det med automatik att köldmediet klarar att värma mitt radiator vatten till 74,4 ºC. Det beror ju på hur stort energi innehåll köldmediet har i förhållande till mitt vattenflöde genom kondensorn. Snarare blir det en ordentlig underkylninng av köldmediet innan det lämnar kondensorn. Dvs kondensering av köldmediet sker ned till 74,4. Då har köldmediet övergått till vätska som håller 74,4 ºC. Denna värska underkyls sedan ytterliggare ned till min radiator temp. ex 44 ºC.För mig låter detta rimligt, men jag är inte någon expert.
för att se hur olika flöden i radiatorsystemet slår på verkningsgraden så beräknade jag ett system som består av en Copeland ZH26 kompressor, en kondensor från Alfalaval CH51-40H, som fylls med så mycket köldmedium att vi har 2 K differans mellan VBin och utgående vätska till expansionsventilen, samt ett radiatorsystem. Radiatorsystemet temperaturer beräknades så att effekten är konstant på raddarna i alla tre driftfall nedan:DT4 K på radiatorsystemet ger följande dataVBin 42,3 °CVBut 46,3 °CKondensering dew 49,2 °CVätsketemp 44,3 °CVärmeeffekt kompressor 9,9 kWCOP 3,71DT8 K på radiatorsystemet ger följande dataVBin 40,5 °CVBut 48,5 °CKondensering dew 50,1°CVätsketemp 42,5 °CVärmeeffekt kompressor 10,1 kWCOP 3,71DT12 K på radiatorsystemet ger följande dataVBin 38,8 °CVBut 50,8 °CKondensering dew 51,5°CVätsketemp 40,8 °CVärmeeffekt kompressor 10,25 kWCOP 3,68
DT8 K på radiatorsystemet ger följande dataVBin 40,5 °CVBut 48,5 °CKondensering dew 50,1°CVätsketemp 42,5 °CVärmeeffekt kompressor 10,1 kWCOP 3,71Som vi ser så skiljer inte effekter och COP särskilt mycket beroende på vilket DT man har på radiatorkretsen. Det som sedan tillkommer är cirkulationspumpens energiförbrukningen på varma sidan som kraftigt stiger vid låga DT och som sänker anläggningens totala COP.PerJ
Citat från: PerJ skrivet 04 mars 2007, 16:53:26för att se hur olika flöden i radiatorsystemet slår på verkningsgraden så beräknade jag ett system som består av en Copeland ZH26 kompressor, en kondensor från Alfalaval CH51-40H, som fylls med så mycket köldmedium att vi har 2 K differans mellan VBin och utgående vätska till expansionsventilen, samt ett radiatorsystem. Radiatorsystemet temperaturer beräknades så att effekten är konstant på raddarna i alla tre driftfall nedan:DT4 K på radiatorsystemet ger följande dataVBin 42,3 °CVBut 46,3 °CKondensering dew 49,2 °CVätsketemp 44,3 °CVärmeeffekt kompressor 9,9 kWCOP 3,71DT8 K på radiatorsystemet ger följande dataVBin 40,5 °CVBut 48,5 °CKondensering dew 50,1°CVätsketemp 42,5 °CVärmeeffekt kompressor 10,1 kWCOP 3,71DT12 K på radiatorsystemet ger följande dataVBin 38,8 °CVBut 50,8 °CKondensering dew 51,5°CVätsketemp 40,8 °CVärmeeffekt kompressor 10,25 kWCOP 3,68normalt är det väl att man dimensionerar växlaren så att vätsketempen är samma som VB in . annars är det en för liten växlare så att systemet ej går optimalt.är effekten konstant på raddarna så borde väl tillförd energi vara konstant antar jag, hur kan då värmeeffekten från kompressorn vara olika ?
Citat från: PerJ skrivet 04 mars 2007, 16:53:26DT8 K på radiatorsystemet ger följande dataVBin 40,5 °CVBut 48,5 °CKondensering dew 50,1°CVätsketemp 42,5 °CVärmeeffekt kompressor 10,1 kWCOP 3,71Som vi ser så skiljer inte effekter och COP särskilt mycket beroende på vilket DT man har på radiatorkretsen. Det som sedan tillkommer är cirkulationspumpens energiförbrukningen på varma sidan som kraftigt stiger vid låga DT och som sänker anläggningens totala COP.PerJVad händer med COP om VBin går rakt in i en acktank och kompressorn måste arbeta med nya VBin, nu från ack, på t.ex 44,5 °C. i stället för 40,5 °C (framledning ut från ack samma som VBut förut) Effekt till raddarna skall vara samma som förut.
Citat från: Avensis skrivet 04 mars 2007, 18:04:05Vad händer med COP om VBin går rakt in i en acktank och kompressorn måste arbeta med nya VBin, nu från ack, på t.ex 44,5 °C. i stället för 40,5 °C (framledning ut från ack samma som VBut förut) Effekt till raddarna skall vara samma som förut.Om man räknar på samma kondensor/kompressor får man följande dataVBin 44,5 °CVBut 48,5 °CKondensering dew 51,6°CVätsketemp 46,5 °CVärmeeffekt kompressor 9,8 kWCOP 3,51I detta fall blir underkylningen endast 0,5 K.Samma sak kan man få i ett system där enstaka radiatorer "kortsluter" och höjer returen. Men vi pratar om en ökning av energiförbrukningen om ca 5%Har man ntern-extern cirkulationspump så bör inte flödet genom VP vara allt för mycket högre än flödet över radiatorerna. Har man acktank med cirkpump över radarna och cirkpump över VP så bör de köras på ungefär samma DT för bäst funktion.PerJ
Vad händer med COP om VBin går rakt in i en acktank och kompressorn måste arbeta med nya VBin, nu från ack, på t.ex 44,5 °C. i stället för 40,5 °C (framledning ut från ack samma som VBut förut) Effekt till raddarna skall vara samma som förut.
OK, men hur jag än mäter på min pump så är vb in samma som vätesketemp ut, jaa sånär som på ngn tiondel kanske.hur kan det komma sig ?
Citat från: PerJ skrivet 04 mars 2007, 18:43:42Citat från: Avensis skrivet 04 mars 2007, 18:04:05Vad händer med COP om VBin går rakt in i en acktank och kompressorn måste arbeta med nya VBin, nu från ack, på t.ex 44,5 °C. i stället för 40,5 °C (framledning ut från ack samma som VBut förut) Effekt till raddarna skall vara samma som förut.Om man räknar på samma kondensor/kompressor får man följande dataVBin 44,5 °CVBut 48,5 °CKondensering dew 51,6°CVätsketemp 46,5 °CVärmeeffekt kompressor 9,8 kWCOP 3,51I detta fall blir underkylningen endast 0,5 K.Samma sak kan man få i ett system där enstaka radiatorer "kortsluter" och höjer returen. Men vi pratar om en ökning av energiförbrukningen om ca 5%Har man ntern-extern cirkulationspump så bör inte flödet genom VP vara allt för mycket högre än flödet över radiatorerna. Har man acktank med cirkpump över radarna och cirkpump över VP så bör de köras på ungefär samma DT för bäst funktion.PerJTack för svaret.Jag vill försämra ytligare.Det visar sig att VBut till ack måste vara 52,5 °C för att en framledningstemp på 48,5 skall shuntas ut från den samma ack. Vad blir då COP med VBin 44,5 och VBut 52,5?
COP 3,38I detta fall blir underkylningen 3 K.Men nu är det något fel i anläggningen, man ska inte tappa temperatur mellan värmepumpen och framledningen till radiatorerna...PerJ
Detta var en av de mer intresanta diskussioner som jag läst på detta forum. Per J har jag tolkat dig rätt:1 Rekomendationen att hålla en dT på 7-8 ºC på vb sidan har inget med högsta COP att göra. Enligt dina uträkningar får du ju bättre COP med lägre deltaT. 2 Fullständig kondensering sällan är ett problem, regleringen i vp ser till att hålla rätt över & undertryck för optimal över och underkylning utifrån temp på vb och kb.
2 Fullständig kondensering sällan är ett problem, regleringen i vp ser till att hålla rätt över & undertryck för optimal över och underkylning utifrån temp på vb och kb.
PerJtack för utförliga förklaringar. jag kör mot acctank och har problem med kortslutning, vilket ger högst cop ?alt 1: cp på max vpr 32.7, vpf 38.6, vbr 31.0, vbf 34.6alt 2: cp på mellan vpr 30.7 vpf 38.9, vbr 30.2 vbf 33.8alt 3: cp på min vpr 32.7, vpf 43.7, vbr 32.0, vbf 36.0vilket ger bästa driftsförhållande ?
idag är det 3 pumpar1 till tank från vp1 st till källarvåning som är en shuntgrupp1 st till markplan som är en shuntgrupppumpen går i princip bara när ngn kallar på full shunt + en liten programsnutt i PLC:nvbf går ut 20 cm från toppenvpf 20 cm under den vbr 30 cm under denvpr i bottentank med solslinga i botten samt förvärmningslinga + toppslinga för vvelementen är av den typen som har ett kopparrör fastsatt på baksidan av en konvektorplåt, så ngt DT över elementen är nog inte så lätt (innehåller kanske 1 liter vatten)
Citat från: tracker skrivet 04 mars 2007, 22:20:36idag är det 3 pumpar1 till tank från vp1 st till källarvåning som är en shuntgrupp1 st till markplan som är en shuntgruppDet vill säga i ditt fall bör anslutningarna på tanken för vpf och vbf kopplas ihop utanför tanken, sen ska bara över/underskott gå in i tanken. Samma med vbr och vpr.Citeravpf är varmare än vbf, verkar onödigt.PerJ
idag är det 3 pumpar1 till tank från vp1 st till källarvåning som är en shuntgrupp1 st till markplan som är en shuntgrupp
vpf är varmare än vbf, verkar onödigt.
Om man har en shunt till radiatorerna spelar igentligen ingen roll. Shunten monteras så att den blandar in kallt vbr vatten till vbf. Det varma vattnet tas från samma anslutning på acken som vpf. Det kalla "överskotts" vbr vattnet ansluts till samma anslutning som vpr.
R407C är ju sammansatt av flera köldmedie med en liten skillnad i förångningstemp vid samma tryck. Jag vet så mycket att just denna egenskap utnyttjas vid destillering av vätskor. Borde det inte bli en destilleringseffekt om tempdiff VB över kondensorn är för liten. En del av den mer lättflyktiga fraktionen av R407C stannar i gasfas och bara den "tyngre" fraktionen följer helt med till förångaren?
Citat från: Carl N skrivet 05 mars 2007, 11:08:57R407C är ju sammansatt av flera köldmedie med en liten skillnad i förångningstemp vid samma tryck. Jag vet så mycket att just denna egenskap utnyttjas vid destillering av vätskor. Borde det inte bli en destilleringseffekt om tempdiff VB över kondensorn är för liten. En del av den mer lättflyktiga fraktionen av R407C stannar i gasfas och bara den "tyngre" fraktionen följer helt med till förångaren?Det är helt riktigt inte samma sammansättning på vätske- och gasfasen i kondensorn utan gasfasen innehåller mer av de lättflyktiga komponenterna i en relation som bestäms av jämvikten mellan gas och vätska. Men det är ett stationärt tillstånd, det avgår med vätskan från kondensorn lika stora mängder av komponenterna som tillförs från kompressorn. Kondenseringen är fullständig. Att gasen i kondensorn har något högre halt av lättflyktiga komponenter spelar ingen roll för kondensorns funktion, de lättflyktiga komponenterna kondenserar de också.
Det jag menar är att om diff VB är för låg så utnyttjas inte köldmediets hela glide. Om inte hela gliden utnyttjas i kondensorn så borde rimligen en viss fasseparation (eller uppdelning av faskoncentration) ske mellan de "lättare" och "tyngre" komponenterna av köldmediet.
PerJ.Jag får fortfarande inte ihop detta, hur kan du räkna på en kondenseringstemp som är högre än VB-ut, hur funkar egentligen detta?I min värld så kondenserar köldmediet mot ytan på kondensorn som rimligen borde ha nästan samma temp som VB, i toppen på kondensorn blir det då ungefär samma temp som VB-ut. Någon tiondel högre kondenseringstemp kan det säkert bli på grund av värmeöverföringsgradienter men inte mer, eller? Hur kan då köldmediet kondensera till en högre temp än vad ytan i kondensorn har?
Ytterligare en kommentar kring ofullständig kondensering:R407C är ju sammansatt av flera köldmedie med en liten skillnad i förångningstemp vid samma tryck. Jag vet så mycket att just denna egenskap utnyttjas vid destillering av vätskor. Borde det inte bli en destilleringseffekt om tempdiff VB över kondensorn är för liten. En del av den mer lättflyktiga fraktionen av R407C stannar i gasfas och bara den "tyngre" fraktionen följer helt med till förångaren?Det innebär inte att det kommer bubblor i synglaset, gas är som bekant lättare än vätska så gasen stannar i kondensorn. Men kondenseringen blir inte fullständig och COP sjunker drastiskt.Så tänker jag mig ofullständig kondensering, en skillnad i sammansättningen mellan förångaren och kondensorn med en högre halt av den tyngre fraktionen av R407C i förångaren och motsvarande lägre halt av den tyngre fraktionen i kondensorn.
Citat från: Roland skrivet 05 mars 2007, 12:17:40Citat från: Carl N skrivet 05 mars 2007, 11:08:57R407C är ju sammansatt av flera köldmedie med en liten skillnad i förångningstemp vid samma tryck. Jag vet så mycket att just denna egenskap utnyttjas vid destillering av vätskor. Borde det inte bli en destilleringseffekt om tempdiff VB över kondensorn är för liten. En del av den mer lättflyktiga fraktionen av R407C stannar i gasfas och bara den "tyngre" fraktionen följer helt med till förångaren?Det är helt riktigt inte samma sammansättning på vätske- och gasfasen i kondensorn utan gasfasen innehåller mer av de lättflyktiga komponenterna i en relation som bestäms av jämvikten mellan gas och vätska. Men det är ett stationärt tillstånd, det avgår med vätskan från kondensorn lika stora mängder av komponenterna som tillförs från kompressorn. Kondenseringen är fullständig. Att gasen i kondensorn har något högre halt av lättflyktiga komponenter spelar ingen roll för kondensorns funktion, de lättflyktiga komponenterna kondenserar de också. Jag är inte så säker på att förhållandet mellan de tunga och lätta komponenterna är ovesentligt för värmepumpens funktion, men det är mer en känsla jag har, jag har inga belägg för detta mer än empiriska tester. Uteffekten verkar sjunka rätt drastiskt då diff VB går under ca 5 ºC. Och ju större diff VB det är över kondensorn, ju lättare är det för de lätta komponenterna att kondensera ut och jämna ut förhållandet mellan kondensor och förångare borde det vara.
När VB-diffen blir för låg tappar kondensorn sin förmåga att ge någon nämnvärd underkylning utan vätskan som lämnar kondensorn är mer eller mindre vid mättningstillstånd.
Jag har en känsla av att just köldmedie med glide inte riktigt beter sig som icke-sammansatta köldmedier utan kräver en större tempdiff på kondensorn för att funka optimalt.
Citat från: PerJ skrivet 05 mars 2007, 19:55:16När VB-diffen blir för låg tappar kondensorn sin förmåga att ge någon nämnvärd underkylning utan vätskan som lämnar kondensorn är mer eller mindre vid mättningstillstånd.Du påstår att det är brist på underkylning som gör att VP:n tappar i uteffekt, men i dina beräkningar så står underkylningen för en ganska liten del av totala uteffekten, jag har svårt att tro att denna lilla skillnad verkligen påverkar så jättemycket. Har du verkligen testat R407C i lab miljö och kollat hur den beter sig då tempdiff över kondensorn minskar under gliden?Jag har en känsla av att just köldmedie med glide inte riktigt beter sig som icke-sammansatta köldmedier utan kräver en större tempdiff på kondensorn för att funka optimalt.
Citat från: Carl N skrivet 06 mars 2007, 07:49:12Jag har en känsla av att just köldmedie med glide inte riktigt beter sig som icke-sammansatta köldmedier utan kräver en större tempdiff på kondensorn för att funka optimalt. Det är rätt. Bortser man från underkylning av vätskan och att ångan är överhettad när den kommer in i kondensorn skall deltaT för VB vara lika med gliden för bästa verkningsgrad. Värmeväxlarens kapacitet utnyttjas bäst då. Är gliden lika med noll, dvs köldmediet består av bara en komponent eller är en azeotrop, kan delta VB vara mindre.
Värde start.( körfallet beräkn 4,83 kW värme)Förångn -13,6 sugas temp 11,8 vätskeledntemp 24,6 hetgas 96,4 returtemp 23,5 diff 3,2 förbr VP 3,5A flöde 1150l/h.............-13,8..................11,8...................... 24,4...........95,8...............23,3......3,4..............-13,7..................11,8...................... 24,4...........95,8...............23,2......3,5.( körfallet beräkn 4,83 kW värme)Förångn -13,7 sugas temp 11,8 vätskeledntemp 24,3 hetgas 94,5 returtemp 22,6 diff 4,7 förbr VP 3,5A flöde 885l/h.............-13,6..................11,7...................... 24,6...........94,5...............22,8......4,6..............-13,6..................11,7...................... 24,9...........95,5...............23,2......4,6.( körfallet beräkn 4,85 kW värme)Förångn -13,6 sugas temp 11,8 vätskeledntemp 26,0 hetgas 95,8 returtemp 23,7 diff 5,6 förbr VP 3,6A flöde 680l/h.............-13,4..................11,9...................... 26,3...........95,8...............24,0......6,0..............-13,2..................11,9...................... 26,5...........96,4...............24,2......6,1.( körfallet beräkn 4,89 kW värme)Förångn -12,8 sugas temp 12,1 vätskeledntemp 28,5 hetgas 97,0 returtemp 25,3 diff 8,2 förbr VP 3,6A flöde 480l/h.............-12,8..................12,1...................... 28,6...........97,6...............25,5......8,5.( körfallet beräkn 4,89 kW värme)
Citat från: Roland skrivet 06 mars 2007, 09:03:41Citat från: Carl N skrivet 06 mars 2007, 07:49:12Jag har en känsla av att just köldmedie med glide inte riktigt beter sig som icke-sammansatta köldmedier utan kräver en större tempdiff på kondensorn för att funka optimalt. Det är rätt. Bortser man från underkylning av vätskan och att ångan är överhettad när den kommer in i kondensorn skall deltaT för VB vara lika med gliden för bästa verkningsgrad. Värmeväxlarens kapacitet utnyttjas bäst då. Är gliden lika med noll, dvs köldmediet består av bara en komponent eller är en azeotrop, kan delta VB vara mindre. Vad är din teori bakom påståendena ovan? Vilken verkningsgrad är det som avses?PerJ
Om man har en shunt till radiatorerna spelar igentligen ingen roll. Shunten monteras så att den blandar in kallt vbr vatten till vbf. Det varma vattnet tas från samma anslutning på acken som vpf. Det kalla "överskotts" vbr vattnet ansluts till samma anslutning som vpr. Borde rita en skiss, men måste iväg...
Citat från: PerJ skrivet 06 mars 2007, 20:06:53Citat från: Roland skrivet 06 mars 2007, 09:03:41Citat från: Carl N skrivet 06 mars 2007, 07:49:12Jag har en känsla av att just köldmedie med glide inte riktigt beter sig som icke-sammansatta köldmedier utan kräver en större tempdiff på kondensorn för att funka optimalt. Det är rätt. Bortser man från underkylning av vätskan och att ångan är överhettad när den kommer in i kondensorn skall deltaT för VB vara lika med gliden för bästa verkningsgrad. Värmeväxlarens kapacitet utnyttjas bäst då. Är gliden lika med noll, dvs köldmediet består av bara en komponent eller är en azeotrop, kan delta VB vara mindre. Vad är din teori bakom påståendena ovan? Vilken verkningsgrad är det som avses?PerJDen verkningsgrad som avses är för den termodynamiska cykeln. Bakgrunden till teorin är att arbetslinjerna i ett temperatur-entalpidiagram då kommer så nära varandra som möjligt givet en viss storlek på värmeväxlaren. Ökat avstånd betyder ökade förluster, jag vill hänvisa till diagrammet i Excelfilen och förklaringen till det i ett inlägg långt tillbaka i den här tråden. Att det verkligen är så visas av att anläggningar för förvätskning av naturgas numer använder blandade köldmedier med sådan sammansättning att köldmediet så nära som möjligt följer naturgasen i ett temperatur-entalpidiagram. Ett problem är att värmeväxlarna måste kunna hantera tvåfasflöde. Har för mig att jag har läst någonstans att pumpar med koldioxid som arbetsmedium kan arbeta effektivt med betydligt större värden på deltaT för VB i och med att koldioxiden är i överkritiskt tillstånd.
Citat från: PerJ skrivet 05 mars 2007, 06:51:45Om man har en shunt till radiatorerna spelar igentligen ingen roll. Shunten monteras så att den blandar in kallt vbr vatten till vbf. Det varma vattnet tas från samma anslutning på acken som vpf. Det kalla "överskotts" vbr vattnet ansluts till samma anslutning som vpr. Borde rita en skiss, men måste iväg...Följer tråden med stort intresse. En skiss vore fantastiskt bra .
Jag förstår inte varför deltaT på värmebäraren ska vara lika med gliden.
Så för samma VB-ut så borde kondenseringstrycket vara högre om T-dew > VB-ut jämfört med om T-dew ≈ VB-ut vilket leder till högre effektförbrukning på kompressorn och något sämre köldmedieflöde = sämre COP.
Bara för att ta ett exempel, vi har en värmeväxlare som överför en viss effekt vid 5 graders medeltemperaturdifferens. Köldmediets glide är för enkelhetens skull 10 grader och Tdew 50 grader. Om köldmediet kommer in i kondensorn som mättad ånga och inte är underkylt vid utloppet blir Tbubble 40, VBin 35 och VBut 45. Medelvärdet av VBin och VBut är 40 grader.
Varför blir T-bubble medelvärdet mellan VB-in och VB-ut? Det råkade bara bli så med de siffervärden jag valde, behöver inte vara så. T-bubble är Tdew- glide. Underkyler man inte köldmediet så borde T-bubble ligga strax över VB-in?Beror på värmebärarflödet, stämmer om flödet är högt (dvs arbetslinjen i ett temperatur/entalpidiagram nästan horisontell. Med lågt värmebärarflöde kan de blir stor skillnadJag har den uppfattningen att T-dew blir strax över VBut om inte VBut - VBin är mindre än glide. Då blir T-dew ca VBin + glide. Förstår inte riktigt vad som menas .. om inte ... mindre än .. blev för komplicerat.Om VBut - VBin är större än glide så blir underkylningen ca (VBut - VBin) - glide. Det finns ingen sådan relation, det beror på värmebärarflödet och temperaturfallet över värmeväxlaren. Skulle tro att underkylningen mer är en funktion av mängden köldmedium, vätskenivån i kondensorn men är inte helt säker där.
HejJag Googlade på "Kalina cycle" och hittade 92200 olika träffar.Jag tittade lite lätt vad det var dom handlade om, det verkar vara nått omatt skapa elektrisk energi från geotermisk värme genom någon process som använder ammoniak och vatten.
OK, försöker igen:Om skillnaden mellan VBut - VBin är större än glide så borde det inte finnas något som pressar upp Tdew högre än högsta temp på ytan i kondensorn (om inte VP fyllts på med så mycket köldmedia att vätskan helt fyller upp kondensorn), jag antar här att högsta yttemp i kondensorn är strax över VBut. Då borde väl Tdew vara strax över VBut?Om skillnaden mellan VBut - VBin är mindre än glide så borde Tbubble vara strax över VBin, jag har svårt att tro att det blir någon underkylning i detta fall.
HejUtan att tala om större-mindre flöde så om du har CTC shunt styrning så kör din värmecirk så att huset blir lagom varmt.Med den kurva som bäst passar ditt hus.Ju högre hast din cirkpump går ju mer drar den själv i effekt. Så kör ej för högt flöde. Jämn varma element, som är svalare i nedre delen än övre. Sen kör du VP med lagom flöde som ger den värme effekt som behövs för att ej elpatron går in i onödan.Min arbetskollega har CTC och körde först sin VP cirkpump max, men nu kör han den på läge 2 och det ger enl honom lagom flöde för att värma han panna. Det blir för hans del ca 7-800l/h. Max blir ca 1200l/h vilket är onödigt flöde som rusar genom tanken.Skiktningen blir bättre med lägre flöde, som också viktigt för att ej elpatron skall gå in i onödan.Är detta vad du vill veta? Det är min syn på saken.Janne
Sh..t vilke respons på denna tråd. Men det har blivit väldigt tekniskt nu.Kan någon av experterna sammanfatta allt skrivet, (helst i ett par enkla meningar) hur man bör justera sin radiator sida för en 407c pump.Dvs väljer jag Högre flöde med lägre delta t eller lägre flöde med större delta t, för optimal COP.
Jag tror vi är rätt överens om att större deltaT ger bättre COP på VP:n men sämre värmeavgivning på radiatorerna.
HejCiteraJag tror vi är rätt överens om att större deltaT ger bättre COP på VP:n men sämre värmeavgivning på radiatorerna. Det du säger med detta är att ju mindre energi du tar ut desto bättre COP.Jag tror att energiöverföringen är ganska lika oavsett flödeshastigheten under förutsättning att man inte tangerar max resp min temperaturerna.Med max temp menar jag om man värmer upp vattnet till en temperatur nära den som finns i kondensorn.Med min temp menar jag när vattnet i elementen sjunker nära rumstemperaturen.När man sen kopplar ihop glide med diff temp på vatten in och vatten ut så tror jag det är fel.För om det skulle ha betydelse så borde man tala om diff temp på vätskan (R407) i kondensorn inte på vattnet.Jag undrar om vattnet värms 6 grader, hur mycket sänks då temperaturen i R407 i kondensorn ?MVHMesser
Jag förstår inte riktigt vad du menar men enligt PerJ:s beräkningar så ökar COP på VP:n ju mer köldmediet underkyls vid samma VB-ut. Underkylningen hänger ihop med diff VB, ju större diff VB ju mer underkylning. Men COP minskar givetvis ju högre VB-ut och ökar tempdiff över radiatorerna över 5 ºC så sjunker deras värmeavgivning så det finns ett max då radiatorernas uteffekt balanseras av värmepumpens COP.