Titel: Huvudsäkrings problem
Skrivet av: mindshaker skrivet 21 december 2005, 05:50:52
Hej
Kör ecoair 107 med ecologic mot ctc 1100 och har ett litet problem.
Huvudsäkringen 16A vill ryka när pumpen drar igång.
Har aldrig haft det problemet med elpannan, så nu undrar jag.
har tidsfördröjningen till pumpen något med det att göra?
och går det att göra något åt?
Tacksam för något tips.........
Titel: SV: Huvudsäkrings problem
Skrivet av: HasseE skrivet 21 december 2005, 09:15:10
Jag höjde min huvudsäkring till 20 A när jag monterade min pump(Ecoair105/Ecologic/Nibe city VX) för att slippa detta problem,har en där hemma som har en förmåga att dra igång tvättmaskin,torktumlare,spis,micro,vattenkokare samtidigt!!!!

Har du effektvakt på din CTC 1100 ?? Pumpen + pannan + varmvattenberedare samtidigt kan vara gränsfall på en 16 A säkring. Låna/köp(Biltema 398:-) en tångamperemeter och mät på de olika faserna,kan vara att du har en snedbelastning på ditt elsystem.
Titel: SV: Huvudsäkrings problem
Skrivet av: Patrik72 skrivet 21 december 2005, 15:01:54
Hade liknande problem som jag löste så här:

Vp.gick på samma fas som en massa annat som tog mycket ström,en elektriker kom o fördelade om belastningen på faserna.
Han upptäckte också att effektvakten var felkopplad,strömkännarna var kopplade på ingående faser på pannan o inte på ingående i proppskåpet.

Nu funkar allt perfekt ;D

Lycka tilll
Titel: SV: Huvudsäkrings problem
Skrivet av: maha6305 skrivet 21 december 2005, 15:32:40
Ingående faser till pannan? *djup suck* Man behöver väl ingen effektvakt på sig sjäv...  huvuddunk
Titel: SV: Huvudsäkrings problem
Skrivet av: mindshaker skrivet 25 december 2005, 07:04:12
Tack för synpunkterna.
Ska kolla pris för att säkra upp till 20A.
Men fortfarande undrar jag vad startfördröjningen gör?
Titel: SV: Huvudsäkrings problem
Skrivet av: svenske kocken skrivet 25 december 2005, 09:11:18
startfördröjning har man för att det inte ska bli för stor belastning på elnätet efter ett strömavbrott och alla apparater skall starta på samma gång oftast är begränsningen satt så att max 6 kw kan kopplas in
Titel: SV: Huvudsäkrings problem
Skrivet av: mindshaker skrivet 25 december 2005, 21:26:08
Jaja, men nu har jag ju ej haft strömavbrott, och det visas (STARTFÖRDRÖJNING) i displayen inför varje vp start.
Titel: SV: Huvudsäkrings problem
Skrivet av: FredrikO skrivet 25 december 2005, 22:43:30
Startfördröjning i detta fallet är en funktion i CTC:s reglersystem som gör att inte kompressorn ska startas för tätt.

Om t.ex. värmepumpen precis avlutat en körning och du direkt därpå störttömmer varmvatten, så kan det bli startfördröjning. Jag minns inte hur många minuter det måste vara mellan kompressorstarterna.

Det som är konstigt är att du får denna informationstext så ofta. Hos mig händer det väldigt sällan jag ser det.

Hur många starter har du på värmepumpen/dygn?

Titel: SV: Huvudsäkrings problem
Skrivet av: svenne skrivet 26 december 2005, 11:30:15
det är samma hos mig, ser meddelandet väldigt sällan, ligger just nu på 5-10 starter/dygn när temp nära noll
Titel: SV: Huvudsäkrings problem
Skrivet av: mindshaker skrivet 27 december 2005, 20:18:53
Har 12 starter per dygn- 2  till -5 grader  , men nu hör till sanningen att jag har ett gammalt hus med högre värmekurva som följd.  Ligger på 64 grader vid - 15.....
Titel: SV: Huvudsäkrings problem
Skrivet av: svenne skrivet 28 december 2005, 10:53:14
jag har 62 grader tack vare panelradiatorer och enrörs system
Titel: SV: Huvudsäkrings problem
Skrivet av: mindshaker skrivet 28 december 2005, 12:19:32
Har köpt Amp mätarn på biltema, kanon investering---
Har nu klart för mig att fasbelastnig 7-7-19 inte är riktigt lyckat .
Har tvätt, tork, disk, och hela köket på samma skena.
Nu skall jag bara lösa det så lär förhoppningsvis inte en
höjning till 20 bli aktuell.
Tack o hej