Fråga till andra som har service på Sanyo
« skrivet: 15 april 2008, 22:04:06 »
Har börjat få en epedemi bland 93 och 123 pumparna som heter felkod E02, under denna felkod finns 8 (?) olika feltyper och brukar sluta med att man byter utedel.

Är det på fler håll detta har börjat visa sig eller är det bara jag som råkat ut för att "många" pumpar får denna kod?

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Fråga till andra som har service på Sanyo
« Svar #1 skrivet: 15 april 2008, 22:21:13 »
Har sålt många 93 och 123 av EH och EHFP men har endast haft någon enstaka som har krånglat men då främst med oljud som följd
Däremot har jag några kretskort i innedelen på EHFP som har spökat, ett relä på inkommande el som varit för klent.
Generellt väldigt lite fel.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad mansan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 215
  • Karma +0/-0
  • Värmepumpar är krÃ¥ngligt!
SV: Fråga till andra som har service på Sanyo
« Svar #2 skrivet: 24 april 2008, 15:56:53 »
ts-f oljud ?min har börjat låta 93 ehn har börjat låta troligen fläkten i utedelen är det det du menar ? isåfall vad brukar du göra åt det ??/magnus

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Fråga till andra som har service på Sanyo
« Svar #3 skrivet: 24 april 2008, 16:31:13 »
oljuden har uppkommit när ett rör har varit för nära kompressorn och därigenom fört oväsen på vissa varvtal.
Tag kontakt med din leverantör så ordnar dom din fläkt om det är oväsen från den, är det obalans i fläkten eller vad är det för oljud ni menar ?
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad mansan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 215
  • Karma +0/-0
  • Värmepumpar är krÃ¥ngligt!
SV: Fråga till andra som har service på Sanyo
« Svar #4 skrivet: 24 april 2008, 16:36:13 »
det låter som om nåt ligger emot fläkten fast bara vid vissa varvtal

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Fråga till andra som har service på Sanyo
« Svar #5 skrivet: 24 april 2008, 16:49:58 »
Låter konstigt om något skulle ligga emot fläktbladen vid olika varvtal, ta bort fronten och försök lokalisera vart det kommer ifrån.
Hör av dig till din leverantör om problemen fortsätter.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad ghandi

  • Kan för mkt men inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Installerar Värmepumpar
SV: Fråga till andra som har service på Sanyo
« Svar #6 skrivet: 25 april 2008, 08:48:46 »
det låter som om nåt ligger emot fläkten fast bara vid vissa varvtal

Ta av täckplåten på utedelen, till vänster sitter kondensorn ihopstrippad med 1 strippa,
sätt dit en längst upp en längst ner och sen byter du ut den i mitten.

Var inte rädd att dra åt stripporna.

Utloggad mansan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 215
  • Karma +0/-0
  • Värmepumpar är krÃ¥ngligt!
SV: Fråga till andra som har service på Sanyo
« Svar #7 skrivet: 25 april 2008, 21:04:23 »
Oki Ghandi tack för tipset ska se om jag fÃ¥r fingrarna ur ars.... helgen  ;)

Utloggad Perik

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar (för det mesta)!
    • Hemmastadd
SV: Fråga till andra som har service på Sanyo
« Svar #8 skrivet: 03 september 2008, 16:54:32 »
Hej!

Jag har ytterligare en fråga till Er som är vana att skruva med Sanyopumpar. Har idag hjälpt en bekant med att byta innekretskortet i hans 123'a då det var fel på det "kända" reläet. Pumpen var innan byte helt stendöd och efter kk-bytet så går pumpen kanonbra igen bortsett från att fjärrkontrollen inte fungerar längre fiR:. Maskinen går perfekt om den startas på innedelen och visar inga felkoder. Har något svagt minne av att Sanyo kräver att man synkar fjärr-en mot det nya kortet, isåfall hur? någon som har ett bra svar eller förslag på någon annan lösning, självklart är batterierna i fjärrkontrollen utbytta så så enkelt är det inte. Tack på förhand.

Perik

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Fråga till andra som har service på Sanyo
« Svar #9 skrivet: 03 september 2008, 17:15:50 »
Man ska hÃ¥lla in asl knappen längst ner med ett vasst föremÃ¥l vid tex  batteribyte
Det stÃ¥r i manualen  ;)
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Perik

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar (för det mesta)!
    • Hemmastadd
SV: Fråga till andra som har service på Sanyo
« Svar #10 skrivet: 03 september 2008, 18:03:05 »
Hej!

Tack för ett supersnabbt svar, tror dock inte att det hjälper då jag efter batteribytet har tryckt ned den knappen och fjärrkontrollen slocknade då helt tills jag släppte. Riktade dock inte fjärr-en mot maskinen samtidigt men det lär man väl inte behöva? Faktum är att jag är långt ifrån någon vän av bruksanvisningar men i det här fallet så har jag faktiskt tjuvkollat! Tack så mycket för tipset, har du kanske något mer bra tips?

Perik

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Fråga till andra som har service på Sanyo
« Svar #11 skrivet: 03 september 2008, 18:58:28 »
Kommer faktiskt inte ihÃ¥g om man mÃ¥ste rikta den mot innerdelen men det bör man nog  Sc:,h
Ni kan även ha råkat komma åt kontakterna till mottagaren på innerdelen då ni rev isär maskinen så dom inte har kontakt längre.
Blir nog till att öppna maskinen igen och kolla  anslutningar frÃ¥n kortet till mottagaren.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Perik

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar (för det mesta)!
    • Hemmastadd
SV: Fråga till andra som har service på Sanyo
« Svar #12 skrivet: 03 september 2008, 20:13:29 »
Hej igen t-s!

Han väntar pÃ¥ sitt "riktiga" utbyteskort som han ska frÃ¥n frÃ¥n sin leverantör, det jag satte in hade vi lÃ¥g pÃ¥ reservdelshyllan och det var bÃ¥de nytt och samma nummer. Prövade "vÃ¥rt" kort för att veta vad han skulle Ã¥beropa för delar frÃ¥n sin leverantör. FÃ¥r väl helt enkelt avvakta tills hans nya kort kommer och pröva med det, bytet gÃ¥r ju snabbt. Kanske har haft höjden av otur och satt in ett nytt kort som ocksÃ¥ är defekt huvuddunk. Fungerar det inte dÃ¥ sÃ¥ fÃ¥r jag rota vidare...  Alla ledare sitter ordentligt pÃ¥ plats, detta är dubbelkollat, men jag fÃ¥r väl ta med mej en extra fjärrkontroll och pröva med ocksÃ¥. Tack igen för all hjälp ts.

Perik

Utloggad ghandi

  • Kan för mkt men inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Installerar Värmepumpar
SV: Fråga till andra som har service på Sanyo
« Svar #13 skrivet: 04 september 2008, 14:38:27 »
Man behöver inte trycka ner asl knappen för att det ska fungera, varken efter k.kort byte eller batteri byte.

Vill inte tracka ner på dig men det låter som om du har missat att koppla på kontakten (smal vit ca 12mm lång) ner till IR och lysdioderna mot kretskortet om nu inte utbyteskortet också var paj.

Utloggad Perik

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar (för det mesta)!
    • Hemmastadd
SV: Fråga till andra som har service på Sanyo
« Svar #14 skrivet: 09 september 2008, 15:01:01 »
Hej igen alla!

Tack för många snabba svar, tänkte bara berätta att idag så byttes kortet i den berörda Sanyopumpen ut igen och nu fungerar det som det ska!. Höjden av otur alltså, alla kontakter satt som de skulle så det var fel även på det första utbyteskortet. Ger förstås lite taskiga vibbar om kvalitén, men nu fungerar den iallafall igen och det är det viktigaste.
Återigen tack för all hjälp.

Mvh Perik

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!