Trebla
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Trebla
Nibe 1226
«
skrivet:
14 maj 2012, 18:35:42 »
Citera
Jag tror att jag har för stor temp skillnad på köldbärare in / ut. In 8,9 ut 3.0 hastigheten på pumpen är på Max. Hålet är 200 meter djupt och allt har varit igång ca 2 veckor. Har läst att det ska vara runt 3 graders skillnad. Vad göra. Mycket tacksam för lite råd.
Loggat
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Nibe 1226
«
Svar #1 skrivet:
14 maj 2012, 18:41:07 »
Citera
Du bör öka hastigheten på cirkulationspumpen som pumpar runt brine så att diffen ligger på ca 3 grader du kommer antagligen att behöva köra cp på nästan max.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Trebla
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Trebla
SV: Nibe 1226
«
Svar #2 skrivet:
14 maj 2012, 19:08:01 »
Citera
Pumpen är på Max det finns 3 lägen och den står på 3. Går tydligen inte att öka hastigheten mera. Rörläggaren sa att vi ev får sätta in en cp till. Detta låter väldigt märkligt tycker jag. Pumpen är på 11 kW huset är på 240 kvm. Jag tror ju inte att det är nödvändigt att ta ut sådan skillnad?..
Loggat
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9741
Karma +19/-4
Roland
SV: Nibe 1226
«
Svar #3 skrivet:
14 maj 2012, 19:10:23 »
Citera
8,9 grader in är högt för att vara Sverige, så högt att det kan vara något fel på givaren. Var ligger huset?
Eftersom anläggningen är ny är borrhålet i vilket fall som helst rätt varmt. Det betyder att pumpens effekt är högre än den är vintertid, effekten ökar med 4-5 % per grad. Det blir större differens köldbärare in/ut när pumpen inte behöver leverera så mycket värme vår och höst.
200 meter borrhål antyder att pumpen är rätt kraftig, 10 kW eller så.
Med en pump på 11 kW är en köldbärardifferens på 4-5 grader inte fel. Att komma ner till 3 graders differens med 200 meter borrhål och 40 mm slang kan kosta mer än det smakar. Det går förmodligen åt mer el till köldbärarpumpen än vad minskningen i kompressorns elförbrukning blir. Är det den nyare typen av elsnål köldbärarpump i värmepumpen?
edit: Fick uppgift om effekten medan jag skrev.
«
Senast ändrad: 14 maj 2012, 19:13:21 av Roland
»
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29375
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe 1226
«
Svar #4 skrivet:
14 maj 2012, 19:19:11 »
Citera
Hej!
Som sagt är siffran inte riktigt rimlig.
Ställ in KB-CP på kontinuerlig drift (meny 5.1.8 ) och kolla vad givarna visar då kompressorn står still?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Trebla
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Trebla
SV: Nibe 1226
«
Svar #5 skrivet:
14 maj 2012, 19:38:54 »
Citera
Jag bor på Tjörn, Bohuslän. Jag kan inte svara på om det är den nya typen av energisnål pump. Var ser jag det? Men det är ju en helt ny nibe f 1226 som du förstår är jag novis på ämnet..
Loggat
Trebla
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Trebla
SV: Nibe 1226
«
Svar #6 skrivet:
14 maj 2012, 19:55:21 »
Citera
Hittade att pumpen heter Grundfos tUPS 32105 . Pratade med Nibes support idag. De sa att det är viktigt att kolla så att nivån i nivåkärlet är 2/3 samt att trycket i köldbärarsystemet är 0,5-1,0. Rörläggaren anser inte att det är relevant. Någon kommentar på det?
Loggat
rgx107
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
Karma +0/-0
rgx107
SV: Nibe 1226
«
Svar #7 skrivet:
14 maj 2012, 20:23:14 »
Citera
Jag tror inte värdena är så orimliga, jag hade nästan samma värden när jag mätte i mars, kb in drygt 8 °C och 3 °C ut och mina pumpar är på runt 11 kW ihop. Men med låg framledning ger pumpen mer, kanske uppåt 13-14 kW, så diffen blir högre. När pumpen får gå lite i vinter och kylt hålet och du dessutom behöver högre framledning kommer effekten och diffen gå ner. Rekommendationen om diff på 3 °C gäller vid DUT har jag förstått. En kontrollfråga, pumpen hade gått en bra stund när du tog värdena? Det kan ta några minuter innan vätskan ens hunnit ett varv i hålet.
Loggat
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Trebla
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Trebla
SV: Nibe 1226
«
Svar #8 skrivet:
14 maj 2012, 20:41:26 »
Citera
Hej jag gjorde som Carl sa och efter 10 minuter kontinuerlig drift av cp var tempen på 9,5 och samma ut. Sedan startade kompressorn och tempen in stabiliserade sig på 9,2 och ut 3,4.
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29375
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe 1226
«
Svar #9 skrivet:
14 maj 2012, 21:01:38 »
Citera
Ok, på Tjörn är det kanske rimligt med så höga värden på KB.
Men som sagt är det ingen katastrof, det kommer funka bra ändå, och tempdiffen sjunker lite då KB blir kallare.
Det behöver inte vara tryck på systemet, men nivåkärlet ska inte bli tomt.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Nibe 1226
«
Svar #10 skrivet:
14 maj 2012, 21:11:01 »
Citera
Har du eller installatörn kollad smutsfiltret ? Har du lång rördragning inomhus med veka rör eller många böjar ?
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9741
Karma +19/-4
Roland
SV: Nibe 1226
«
Svar #11 skrivet:
14 maj 2012, 21:22:07 »
Citera
Tjörn och 200 meter borrhål då köper jag också en temperatur på 9 grader.
Det kan vara bra att ha lite övertryck i köldbärarens expansionskärl så att det alltid är övertryck på cirkulationspumpens sugsida men det kan fungera bra ändå. På min pump var det ett gurglande ljud precis som om den sög in luft tills jag trycksatte systemet. Om kärlet är halvfullt eller fyllt till 2/3 spelar ingen roll.
Jag tycker inte köldbärardifferensen är något bekymmer. Den kommer att sjunka när hålet blir kallare. 4-5 graders differens är normalt för en kraftig pump. 3 grader kan vara lämpligt för en pump på 7 kW eller en kraftig pump med flera parallellkopplade borrhål.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
tipo874
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4359
Karma +5/-0
Kön:
tipo874
SV: Nibe 1226
«
Svar #12 skrivet:
15 maj 2012, 07:51:05 »
Citera
Jag hade över 8⁰ in strax efter igÃ¥ngkörningen av Uppsalaanläggningen.
Nu, nästan 8 Ã¥r senare, ligger den pÃ¥ 6⁰ in första varvet, och sjunker till ca 4,5⁰ efter ett varv.
När det är som kallast, med lÃ¥nga drifttider, kan den komma ner till ca +0,5⁰ in.
Loggat
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
https://spiff.hax.se/log.html
Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Nibe 1226
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 834
dolda: 0
användare: 9
Användare online
:
Josth
tomasbjork
berkan
25fOCUS
tyke
tipo874
spiltan
danne824
TS Comfort AB
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info