Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 02 september 2011, 23:17:19 »Jag har gjort en kalkyl åt dig Labold
150m2 uppvärmt. Hus 1 plan plus källare. Byggår före 1950 ej tilläggsisolerat. har justerat temp lite på grund av din källare men har utgått från att du totalt sett har det lite varmare efter BV.
150m aktivt. Verkningsgrad elpanna 95%.
DUT -17 årsmedel 6.6c
150m aktivt
=
Tillförd energi VP = 7299kwh
varav CP 562kwh
årsverkningsgrad VP = 3,58
årsverkningsgrad med CP = 3.18
Tillförd energi tillsats EL = 392kwh
Energiteckningsgrad =98,4
Tillsats från ca -7
Tillsatseffekt 2,8kw
Maximalt effektbehov 9,4kw
KB in vid årsmedeltemperatur ute = 1.5c
KB in vid DUT = -2,5
Om jag ändrar ditt hål till de värden du anger +2 vid DUT så vill dimensioneringsprogrammet ha = ca 250 meter aktivt och då är årsverkningsgraden mer i linje med vad du kommit fram till = 3.53. och då minskar även tillförd energi VP till 6705kwh samt tillsatts från tidigast -10.
Så grattis ditt hål är lika bra som ett som är 250 meter aktivt!!
I'll drink to that!
150m2 uppvärmt. Hus 1 plan plus källare. Byggår före 1950 ej tilläggsisolerat. har justerat temp lite på grund av din källare men har utgått från att du totalt sett har det lite varmare efter BV.
150m aktivt. Verkningsgrad elpanna 95%.
DUT -17 årsmedel 6.6c
150m aktivt
=
Tillförd energi VP = 7299kwh
varav CP 562kwh
årsverkningsgrad VP = 3,58
årsverkningsgrad med CP = 3.18
Tillförd energi tillsats EL = 392kwh
Energiteckningsgrad =98,4
Tillsats från ca -7
Tillsatseffekt 2,8kw
Maximalt effektbehov 9,4kw
KB in vid årsmedeltemperatur ute = 1.5c
KB in vid DUT = -2,5
Om jag ändrar ditt hål till de värden du anger +2 vid DUT så vill dimensioneringsprogrammet ha = ca 250 meter aktivt och då är årsverkningsgraden mer i linje med vad du kommit fram till = 3.53. och då minskar även tillförd energi VP till 6705kwh samt tillsatts från tidigast -10.
Så grattis ditt hål är lika bra som ett som är 250 meter aktivt!!
I'll drink to that!