Skrivet av: CarMan
« skrivet: 11 maj 2005, 21:59:38 »Hej , har nyss blivit med värmepump 2 dagar sedan. (Nibe 1215-7) studs
Har en fråga om gradminuterna , pumpen har startat 28 ggr det senaste dygnet och jag tyckte det var för mycket.
Så jag tog och letade fram menyerna för gradminuter för att leka lite med dom , men upptäckte att meny 9a visade +76 grad-min.
Efter kompressorn startat och gått ca 20 min för VV laddning visade samma meny +100 grad-min
Har jag fått det om bakfoten att den ska visa 0 när kompressorn stannat, samt att den ska räkna ner i realtid gradminuterna mot det fabriksinställda 60 grad min.
Tacksam för svar.
när du hamnar på -60 gradminuter startar kompressorn & när du når 0 eller närmast över 0 så stänger den av, alternativt slår över på vv-produktion om vv är 1 eller 2 grader ifrån start temp.
Ditt radiatorvaten komer nu att ha högre temp än börvärdet (det inomparantes) så läne vb-ut är högre än värdet inom parantes komer gradminutrarna att räkna upp. vid +100 gradminuter stannar den, det är taket.
28 starter är mycke, har du alla termostater på radietorena fullt öppna?
du har nog en för hög kurva