Har precis fått en Nibe F1255 4-16 installerad till 2 borrhål på 160m styck.
Huset är på 250 kvm och nedervåningen värms med golvvärme och övervåning med radiatorer.

Enligt manualen skulle jag öppna alla termostater. Upplever att temperaturen är bra på undervåningen (22C) men för varmt på övervåningen (25C).
Ska jag skruva ner termostaterna något på övervåningen?

Jag har anslutit Nibe Uplink så jag får data till min telefon. Dock så säger siffrorna mig ingenting.

Utetemp just nu: -5.1C

Värme:
Gradminuter -115GM

Kompressor:
Total drift 3h
Kompressorfrekvens 23Hz

Köldbärarpump:
Köldbärare in: 6,7C
köldbärare Ut: 5,2C
Köldbärarpumpshastighet: 100%

Värmebärarpump:
Framledningstemp: 42,7C
Retur temp: 36,7C
Värmebärarpumpshastighet 12%


Är allt okej eller behöver jag göra någon intrimning? I så fall vad?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9627
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F1255 - optimera system?
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2016, 17:47:56 »
Jo dags att skruva ner termostaterna på övervåningen till lagom önskad innetemperatur. Det viktiga är att det alltid finns någon väg öppen för värmen när den cirkulerar i huset och då fungerar det bra med fullt öppna termostater på undervåningen.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nibe F1255 - optimera system?
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2016, 19:00:45 »
Det korrekta är att strypa med nån fast instrypning. Antingen i radiatorkopplet, eller på hela stammen. Har du tillräcklig volym på golvvärmen så går det nog bra ändå med termostaterna eftersom den VP'n borde kunna anpassa sig hyfsat till ändrade driftförhållanden.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad krillehus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1255 - optimera system?
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2016, 13:56:36 »

Kan någon förklara min värden nedan?
NÃ¥got som ser knasigt ut?

Något jag funderar över är skillnaden på 1.4C mellan Köldbäraren in och ut, är inte det lite väl lite? Läste att det borde ligga mellan 2-5C?
Ska pumpen verkligen gå på 100% hela tiden eller är det för att mitt system håller på att köras in?



Utetemp just nu: -2.5C

Värme:
Gradminuter -69GM

Kompressor:
antal starter: 2
Total drift 24h
- av vilken varmvatten 2h
Kompressorfrekvens 30Hz

Köldbärarpump:
Köldbärare in: 5,5C
köldbärare Ut: 4,1C
Köldbärarpumpshastighet: 100%

Värmebärarpump:
Framledningstemp: 42,5C
Retur temp: 37,1C
Värmebärarpumpshastighet 38%

Utloggad ErikB

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 357
  • Karma +0/-0
    • Optimation AB
SV: Nibe F1255 - optimera system?
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2016, 14:08:10 »
Hej!

Tycker det ser bra ut.
Skillnaden pÃ¥ 1,4 °C beror pÃ¥ att köldbärarpumpen gÃ¥r pÃ¥ 100% samtidigt som effektuttaget är lÃ¥gt.  (i kombination med parallellkopplade borror?)
Har för mig att köldbärarpumpen går en tid kontinuerligt på 100 % för att avlufta. Annars borde väl varvtalet anpassa sig till uttaget.

/Erik B
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC

Utloggad krillehus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1255 - optimera system?
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2016, 14:21:53 »

Tack!
Jo som jag förstod skulle det ta någon vecka innan systemet var helt avluftat.
Sker den anpassningen per automatik och pumpen anpassar sig eller är det någon inställning jag behöver göra?

Borrhålen är mycket riktigt parallellkopplade.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe F1255 - optimera system?
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2016, 15:54:14 »
Titta i servicemenyn för KB-pump driftinställningar, finns tre olika alternativ, i alla fall på min F1245, intermittent, kontinuerlig och 10 dagar kontinuerlig. Tippar att den står på det sista om den är nyinstallerad, annars bör du nog välja intermittent.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad krillehus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1255 - optimera system?
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2016, 16:14:32 »
Japp, pratade precis med röris.
Han ställde den på 10 dagar kontinuerlig för att få ut all luft ur systemet.

Nivån i kärlet är densamma så tror inte det är så mycket luft kvar.
Låter den gå ett dygn till sen får den gå på intermittent.

Utloggad krillehus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1255 - optimera system?
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2016, 20:42:48 »
Nivån i kärlet har sjunkit en del över de senaste dagarna, har fyllt på 1,5 liter vid två tillfällen.
Pumpen går fortfarande på 100%. Hur mycket luft kan finnas kvar i systemet?
Har nämligen bara 3 liter Brine kvar...

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Nibe F1255 - optimera system?
« Svar #9 skrivet: 19 februari 2016, 22:12:32 »
Det kan ta mer än 10 dagar. Du kan fylla några liter med vanligt vatten, det är så mycket sprit totalt att det inte spelar någon roll.
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!