0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Sitter inte T1 på returen på IVT eller har de gjort något annorlunda på X15?Men 51,4 ºC som börvärde på returen är bra mycket, den kommer nog stoppa på hög retur eller liknande innan den når dit.
87Hzt1 41,3(51,1)t3 53,0(49,0)v/h 25,0/68,0t5 19,6t2 -7,7t6 104,4t8 48,7t9 41,3t10 -1,1t11 -3,6Något som stör mig är att X15 faktisk har en elpatron men den går ej att använda som spets.Hur tänkte dom här! Med dom kW:en extra så kanske jag sluppit hugga ved
Tack för alla klargöranden och funderingar.Avläsningarna har samhörande värden och pumpen har i mig veterligen gått max under ett antal dygn i sträck.Försökte ta lite nya bilder på inkopplingen av knäpptanken. Sensorn i knäpptanken är T1 och ligger löst i ett rör som verkar nå till botten. (Jag drog upp den och T1 sjönk när jag kylde den).