Titel: Varför utomhusgivare?
Skrivet av: svartpil skrivet 30 november 2011, 19:56:26
IVT490 med utomhustempraturgivare.  Mitt hus har golvärme men har svårt att hålla gämn temperatur (varierar någon grad beroende på utomhustemperaturen). Golvärme är ett trögt medium (märker skillnad på temp nära ett dygn senare) och då förstår jag inte vitsen med utomhusgivare, borde det inte vara bättre att mäta temperaturen inomhus och att VP reglerar därefter. Varför har man en utomhusgivare till IVT490, vad  är för respektive nackdel mellan utomhusgivare och inomhusgivare? :-)
Titel: SV: Varför utomhusgivare?
Skrivet av: purjo__ skrivet 30 november 2011, 20:35:58
Med utomhusgivare vet systemet hur mycket energi som behöver tillföras huset för att hålla konstant innetemp (Under förutsättning att allt är rätt injusterat och huset inte värms eller kyls av andra saker). Med endast innegivare och ett värmetrögt system kommer du alltid att få svängningar i temperaturen eftersom värmesystemet inte vet förr än det är för sent att det har tillförts för mycket eller för lite energi.

Så är det iallafall i teorin. I praktiken är det ju många mer eller mindre förutsägbara parametrar som spelar in. Grundreglering via utegivare och kurva kombinerat med finjustering med innegivare och några termostater funkar bäst i de allra flesta fall  *vinkar*
Titel: SV: Varför utomhusgivare?
Skrivet av: Carl N skrivet 01 december 2011, 10:31:17
Hej!
Eftersom golvet värmer luften i huset så kommer inte temperaturen på golvet vara jämnt, utan variera efter husets momentana effektbehov. Kallt ute = högt effektbehov = varma golv och varmt ute = lågt effektbehov = svalare golv. Skulle det inte vara så så kommer lufttemperaturen i huset bli fel.
Titel: SV: Varför utomhusgivare?
Skrivet av: Eiko skrivet 01 december 2011, 14:27:42
Kan man eftermontere utenomhusgivere på et system som kun har innomhusgivere? Har kun innomhusgivere på mitt system.
Titel: SV: Varför utomhusgivare?
Skrivet av: Lexus skrivet 01 december 2011, 15:00:05
Är det en äldre IVT, så kan du endast köra med en givare.

Ute eller inne är valfritt.
 
Titel: SV: Varför utomhusgivare?
Skrivet av: Eiko skrivet 01 december 2011, 15:56:09
Er en IVT480 fra 2001. Blir vel klasifisert som äldre kanskje?

Så jeg kan faktisk bytte giversystemet til ute hvis jeg ønsker det?
Titel: SV: Varför utomhusgivare?
Skrivet av: Lexus skrivet 01 december 2011, 16:05:57
Er en IVT480 fra 2001. Blir vel klasifisert som äldre kanskje?

Njae, då är det nog så att den går på fast kondensering d.v.s. den laddar alltid tanken med typ 55°. Rumsgivaren styr då en shunt.
Titel: SV: Varför utomhusgivare?
Skrivet av: hplp skrivet 04 december 2011, 12:01:38
Er en IVT480 fra 2001. Blir vel klasifisert som äldre kanskje?

Så jeg kan faktisk bytte giversystemet til ute hvis jeg ønsker det?

Vad jag kan se är det möjligt att ha även utegivare. Hämta dokument från IVT. http://www.ivt.se/pages/documents.asp?lngCountryIdSelect=1&lngCategoryIdSelect=18&lngProductIdSelect=29&lngTypeIdSelect=0&blnArchive=1&lngID=88&lngLangID=1&lngCountryId=1&lngFirstCountryId=1&strProductType=18&SubmitSearch=1&framework=

Sid 46 i manual 480