Utloggad SylleS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
Enorma problem med Ctc
« skrivet: 28 mars 2009, 20:57:18 »
Halloj på er!

Måste skriva av mig för jag håller på att gå i taket... Hade tidigare oljepanna, begärde in offert med installation av Ctc 107, en EcoEl samt solpaneler och en tank samt anslutning av en vedpanna. Total kostnad på 25.000€

Fick det installerat i September och det funkar inte alls.. Vi har en framledning på 30-38 C trotts att det är strax över noll ute så klarar den inte av att få mer än 42-43 C i nedre delen av pannan. Vi köpte sakerna för att spara och på de sista 5 månader har den förbrukat 5800 KwH (årsberäkning 6500Kwh minus ca 20% för soldelen), alltså enbart värme el, inte hushålls.. Motorskyddet slår ur och den larmar för hetgas, och det är 2-3ggr/dygn så vi är tvungna att vara hemma, lämnar vi huset så fryser det sönder.

Är den abslout sämsta investeringen vi gjort och nu är det konsumentombudet samt jurist som gäller för vår del.

Är det vanliga problem? Vår installatör har gjort 2 felkopplingar som uppdagats av mig som inte är röris.. Då e ju frågan hur det påverkar prylarna rent livslängds mässigt..
Ctc EcoEl + EcoAir 107 + 8,4kvm planfångare + 500l tank + vedpanna + 2st öppnaspisar. Utan eldning ca 60-90kwh/dygn (total förbr.) efter åtgärd vid minus 5 grader :) 300kvm hus och 4 personer samt hund beläget på Åland.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Enorma problem med Ctc
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2009, 21:04:24 »
Halloj på er!

Måste skriva av mig för jag håller på att gå i taket... Hade tidigare oljepanna, begärde in offert med installation av Ctc 107, en EcoEl samt solpaneler och en tank samt anslutning av en vedpanna. Total kostnad på 25.000€

Fick det installerat i September och det funkar inte alls.. Vi har en framledning på 30-38 C trotts att det är strax över noll ute så klarar den inte av att få mer än 42-43 C i nedre delen av pannan. Vi köpte sakerna för att spara och på de sista 5 månader har den förbrukat 5800 KwH (årsberäkning 6500Kwh minus ca 20% för soldelen), alltså enbart värme el, inte hushålls.. Motorskyddet slår ur och den larmar för hetgas, och det är 2-3ggr/dygn så vi är tvungna att vara hemma, lämnar vi huset så fryser det sönder.

Är den abslout sämsta investeringen vi gjort och nu är det konsumentombudet samt jurist som gäller för vår del.

Är det vanliga problem? Vår installatör har gjort 2 felkopplingar som uppdagats av mig som inte är röris.. Då e ju frågan hur det påverkar prylarna rent livslängds mässigt..

ojoj såg ju inte så roligt ut.
var ligger  huset och hur stort.?
hur mycket var tidigare oljeförbrukningen?
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad SylleS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
SV: Enorma problem med Ctc
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2009, 21:23:56 »
Vi hade en Jäspi eco 17 oljepanna, både panna och brännare -02. Hade och har en inne temp på 18-19 C och gjorde av med 2,4 kbm olja/år. Hade en tank på 3 kbm och tankade 1 gång/år 3år i rad så det stämmer rätt bra. Huset är på 300 kvm inkl fullständig källare. Huset är byggt -76

Enligt kalkylen så skulle det gå åt 6500KwH minus 20% för soldelen så vi skulle hamna på 5200 KwH/år vilket vi överskridit på 5 månader....

Bor för övrigt på Åland och har en räknad medeltemp på 4,9 C

Kan väl inte bara vara för oss det strrular på detta sätt...

Och jag är övertygad att det inte förekommer fasbortfall vilket dom nu vill skylla pÃ¥ eftersom jag har ett antal datorer igÃ¥ng 24h/dygn 365dagar/Ã¥r och har inte bytt en enda nätdel eller nÃ¥got annat ännu. 
Ctc EcoEl + EcoAir 107 + 8,4kvm planfångare + 500l tank + vedpanna + 2st öppnaspisar. Utan eldning ca 60-90kwh/dygn (total förbr.) efter åtgärd vid minus 5 grader :) 300kvm hus och 4 personer samt hund beläget på Åland.

Utloggad guran54

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 175
  • Karma +0/-0
    • Comfortzone ce-50 logg
SV: Enorma problem med Ctc
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2009, 21:42:30 »
 Sc:,h  2.4m3 olja = 24,000 kWh .

Tycker inte att 5800 kWh för 5 vintermånader låter särskilt mycket i en kåk på 300 m2.
Slösa inte bort din pengar på advokater.

Men du måste förstås ta reda på varför motorskyddet löser ut , detta måsta åtgärdas.

Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Enorma problem med Ctc
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2009, 21:45:02 »
ja de bör ju inte vara några problem att klara värmebehovet vid dom här utomhustemperaturerna.
2.4m3 olja låter lite på 300kvm
vad har du för delta T  VB?
vad har du  för gÃ¥ng tider?
hur är tanken inkopplad?

vart på Åland bor du? min sambo är från Åland geta
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad SylleS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
SV: Enorma problem med Ctc
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2009, 21:48:03 »
Kanske inte är mycket, är ju horribelt mycket. Men då hade jag kunnat tanka olja för pengarna istället, om vi skall ligga på samma kostnad. Har ju redan kommit över kalkylen och då har det inte gått 1år ännu.
Ctc EcoEl + EcoAir 107 + 8,4kvm planfångare + 500l tank + vedpanna + 2st öppnaspisar. Utan eldning ca 60-90kwh/dygn (total förbr.) efter åtgärd vid minus 5 grader :) 300kvm hus och 4 personer samt hund beläget på Åland.

Utloggad SylleS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
SV: Enorma problem med Ctc
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2009, 21:56:14 »
När jag eldar så värmer jag övredelen på tanken vilket innebär att jag förvärmer duschvattnet, ca 200 liter. När solen värmt hela tanken börjar den skyffla över värme till systemet, måste vara varmare än 58 C för att den biten skall starta.

2,4 kbm 3 år på rad stämmer, när vi köpte huset tankade vi fullt och har efter det tankat fullt varje gång och de ar fyllt på den mängden så sen vet inte jag men fullt har det vart varje gång iaf. Men då har vi inte bastu inne heller.

Vi bor i Grelsby

Den 19/3-09 hade vi 2265 driftstimmar på kompressorn från start datum. 2265 x 2,4kw=5436Kwh + 2374KwH på elpatron.
Uträknat enligt installatören
Ctc EcoEl + EcoAir 107 + 8,4kvm planfångare + 500l tank + vedpanna + 2st öppnaspisar. Utan eldning ca 60-90kwh/dygn (total förbr.) efter åtgärd vid minus 5 grader :) 300kvm hus och 4 personer samt hund beläget på Åland.

Utloggad SylleS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
SV: Enorma problem med Ctc
« Svar #7 skrivet: 28 mars 2009, 22:01:14 »
Vad är Delta T VB?
Ctc EcoEl + EcoAir 107 + 8,4kvm planfångare + 500l tank + vedpanna + 2st öppnaspisar. Utan eldning ca 60-90kwh/dygn (total förbr.) efter åtgärd vid minus 5 grader :) 300kvm hus och 4 personer samt hund beläget på Åland.

Utloggad SylleS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
SV: Enorma problem med Ctc
« Svar #8 skrivet: 28 mars 2009, 22:02:26 »
Ber om ursäkt för mitt språk och min sarkasm, om det är någon som tar illa vid sig men hela den här historien gör mig så otroligt frustrerad.
Ctc EcoEl + EcoAir 107 + 8,4kvm planfångare + 500l tank + vedpanna + 2st öppnaspisar. Utan eldning ca 60-90kwh/dygn (total förbr.) efter åtgärd vid minus 5 grader :) 300kvm hus och 4 personer samt hund beläget på Åland.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Enorma problem med Ctc
« Svar #9 skrivet: 28 mars 2009, 22:11:41 »
När jag eldar så värmer jag övredelen på tanken vilket innebär att jag förvärmer duschvattnet, ca 200 liter. När solen värmt hela tanken börjar den skyffla över värme till systemet, måste vara varmare än 58 C för att den biten skall starta.

2,4 kbm 3 år på rad stämmer, när vi köpte huset tankade vi fullt och har efter det tankat fullt varje gång och de ar fyllt på den mängden så sen vet inte jag men fullt har det vart varje gång iaf. Men då har vi inte bastu inne heller.

Vi bor i Grelsby

Den 19/3-09 hade vi 2265 driftstimmar på kompressorn från start datum. 2265 x 2,4kw=5436Kwh + 2374KwH på elpatron.
Uträknat enligt installatören
Vad är Delta T VB?

du har ingen skiss pÃ¥ systemet hur allt  är kopplat?

du har inte ecotank utan en valig acktank med slingberedare eller?
varför överförs inte värmen över till ecoel förens vid 58 ºC

är det ecoel som slutvärmer VV och shuntar till radiatorerna?
svÃ¥rt att fÃ¥ en bild hur  det är kopplat Ã¥ tänkt
ganska mycket el spetts.

delta T VB= temperatur skilnaden in och  retur frÃ¥n eco air till ecoel.

« Senast ändrad: 28 mars 2009, 22:24:23 av kullabacken »
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: Enorma problem med Ctc
« Svar #10 skrivet: 28 mars 2009, 22:28:45 »
skojjar du med oss i denna trÃ¥den eller? Sc:,h Sc:,h om du ligger under 6000 kwh denna vintern & du  gnäller? pÃ¥ 300 kwm?

Utloggad SylleS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
SV: Enorma problem med Ctc
« Svar #11 skrivet: 28 mars 2009, 22:37:50 »
Kallvatten in till 500L soltank (förvärmning, när det ej är sol eller vid vedeldning. Strider om den för vi anser att vi fått fel tank, skulle ha vart en med en slinga till pga vedpannan) därifrån går det in till ecoel pannan, är en ute del modell 107 som normalt skall värma el pannan. Allt går från elpannan ut i huset, både värme och vv. När ute delen går så brukar det stå 38/42 så det är vad utedelen presterar vilket är långt under de 55 som det skall vara. Hetgasen stiger till över 100 och sen bryter den ofta pga hög hetgas och motorskydd. Är svårt att beskriva hur det är kopplat.
I offerten så skulle vedpannan vara kopplad till tanken vilket inte är fallet idag, vill ha sol och ved som värmer tanken, när det där är varmare vatten så skall den ge över till elpannan så att ute delen inte skall behöva gå, så var det tänkt. Nu är vedpannan kopplad till elpannan och jag har tagit bort en backventil till soltanken så den även ger lite förvärmning där. Men hursomhelst så har vi eldat en hel del och därigenom borde vi ju ligga nära noll elförbrukning.
Ctc EcoEl + EcoAir 107 + 8,4kvm planfångare + 500l tank + vedpanna + 2st öppnaspisar. Utan eldning ca 60-90kwh/dygn (total förbr.) efter åtgärd vid minus 5 grader :) 300kvm hus och 4 personer samt hund beläget på Åland.

Utloggad guran54

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 175
  • Karma +0/-0
    • Comfortzone ce-50 logg
SV: Enorma problem med Ctc
« Svar #12 skrivet: 28 mars 2009, 22:44:01 »
Kanske inte är mycket, är ju horribelt mycket. Men då hade jag kunnat tanka olja för pengarna istället, om vi skall ligga på samma kostnad Har ju redan kommit över kalkylen och då har det inte gått 1år ännu.


Hur mycket kostar olja & el på Åland egentligen ??

Med Svenska priser skulle det vara en rejäl besparing ...
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: Enorma problem med Ctc
« Svar #13 skrivet: 28 mars 2009, 22:47:17 »
Nu ska du fÃ¥  ett tips: läs pÃ¥ hur din annläggning fungerar.......sÃ¥ kommér du förstÃ¥ dina värden, om ditt hus som är pÃ¥ 300kwm och har 4.9  ÂºC medeltemp bara drar 2,4 kbm olja & dessutom är byggt -76 sÃ¥ är det ganska otroligt mitt hus är pÃ¥ 250 kwm byggt -77 med Ã¥tervinning pÃ¥ luften osv osv drog 3.5 kbm olja innan Ã¥tgärd vill dÃ¥ tillägga att jag har 6.4  ÂºC i medeltemp......

motorskyddet utlöser bara av två orsaker 1 en fas försvinner eller tappar spänning
2 kompressorn går för trögt=skuren
jag har än så länge inte varit med om nr 2 däremot är det ganska vanligt att en fas bortfaller....

Utloggad SylleS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
SV: Enorma problem med Ctc
« Svar #14 skrivet: 28 mars 2009, 22:59:27 »
Håller på att läsa in mig i systemet, men enligt min mening skall det vara säljarens ansvar att se till systemet fungerar, att kalkylen håller någorlunda. Visst ge och ta en del men med en kalkylerad årsförbrukning på 5200 KwH och vi har dessa siffror nu så är det något allvarligt fel.
Vad gäller vår oljeförbrukning så är det inte alls orimligt, låg inne temp (hellre tofflor & tröja), duschen går i snitt 1ggr/dag i max 5-10 min/gång, händerna tvättar man i kallvatten osv. Skall tillägga att vår enda "onödiga" utgift i förbrukning går till datorer. Tv & dylikt stängs ALLTID av på strömbrytare.

Står med andra ord och inte häller ut vv i onödan, vår totala vattenåtgång per/år har vart mellan 80-95 kbm

Kan inte på något sätt förstå att värmekostnaden skall vara såhär hög när vi bytt system till ett som skall vara billigare i drift, allt är ju baserat på innan.

7810 KwH = 937,20€ sedan start till den 19/3-09
937,20€/ca 0,74 = ca 1200 liter olja
1200 liter = halva årsförbrukningen

Skall då ha åtanke att detta är på lite över 5 månader, pumpen går ju även på sommaren såsåm oljepannan gjorde. Vad blir då slutnotan på?

Sen gjordes även en kalkyl vid köpet som var avgörande till vårt val att byta! Är det så att den inte stämmer så är det ju ingen ide till något byte utan att köra på med olja!
Ctc EcoEl + EcoAir 107 + 8,4kvm planfångare + 500l tank + vedpanna + 2st öppnaspisar. Utan eldning ca 60-90kwh/dygn (total förbr.) efter åtgärd vid minus 5 grader :) 300kvm hus och 4 personer samt hund beläget på Åland.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!