Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Axelsson C skrivet 09 februari 2008, 13:16:27

Titel: Behöver tips och råd om min drift
Skrivet av: Axelsson C skrivet 09 februari 2008, 13:16:27
Jag har nyss installerat en IVT C11 Greenline.
2 st borror på 100m var.
282Kvm boyta.
Är inte hemma i veckorna så därför kör jag låg temperatur.
När jag läste av värdena idag såg det ut såhär:'
Retur Rad GT1: 32,9 Grader Nuvarande 27.7
Ute GT2: 7,1 Grader.
Varmvatten GT3: Bör 51 Grader Nuvarande 50,3Grader.
Kompressor GT6: 49.9
Värmebärare ut GT8: 35 Grader.
Värmebärare in GT9: 28,1 Grader.
Köldbärare in GT10: 6,4 Grader.
Köldbärare ut GT11: 2,6 Grader.

Lutning på värmekurva: 5,0.
Finjustering på värmekurva: 0,0
Vid denna avläsning så startade pumpen precis.

Är detta bra värde? Är borrorna bra, medelmåttliga eller dåliga?
Jag har en innetemp på 19grader nu. Men när jag inte är hemma i veckorna skulle jag vilja sänka denna till 17-18 grader. Hur gör jag det lättast? (Ingen rumsgivare installerad ännu.)
Något ni ser som bör justeras direkt? Ha bara i åtanke att jag inte vill ha mer än 17-18grader som innetemp när jag inte är hemma.
Titel: SV: Behöver tips och råd om min drift
Skrivet av: luckyman skrivet 09 februari 2008, 17:17:40
Allt ser helt ok ut.
Enklast i ditt fall är nog att sänka kurvan till 4,5 eller 4,0
Titel: SV: Behöver tips och råd om min drift
Skrivet av: Fixaren skrivet 09 februari 2008, 19:33:45
Oftast kör folk med för hög kurva på Regon, sänk kurvan och höj finjusteringen i stället så brukar den hänga med bättre. Det som du skulle kolla in och testa är semesterfunktionen i hop med en rumsgivare. P 1.12 Inställning av semesterfunktion (Funktionen endast tillgänglig med rumsgivare GT5)
Vid aktivering sänks inställningen av rumstemperaturen till ett fast värde av 15°C och bibehålls där under det antal dagar som ställts in.
Titel: SV: Behöver tips och råd om min drift
Skrivet av: Onkel Tompa skrivet 09 februari 2008, 20:57:33
Varför inte installera en inomhusgivare, livet kommer att få en ny dimension!

Och givetvis en veckoprogrammering av styren. Aldrig kyla när du åker, aldrig kyla när du kommer hem. Givaren sparas in på en vecka!

Titel: SV: Behöver tips och råd om min drift
Skrivet av: Energi Jägarn skrivet 09 februari 2008, 21:43:14
Jag införskaffade mig en rumsgivare och jag kan bara hålla med dig Onkel Tompa.
fick mycket bättre o jämnare värme inomhus + optimerad framlednings temp! Thumbsup
Titel: SV: Behöver tips och råd om min drift
Skrivet av: Carl N skrivet 10 februari 2008, 08:53:13
Jag har en innetemp på 19grader nu. Men när jag inte är hemma i veckorna skulle jag vilja sänka denna till 17-18 grader. Hur gör jag det lättast? (Ingen rumsgivare installerad ännu.)
Något ni ser som bör justeras direkt? Ha bara i åtanke att jag inte vill ha mer än 17-18grader som innetemp när jag inte är hemma.

Denna funktion finns inbyggd i din VP, läs manualen under rubriken "Tidsstyrningar", 6 ºC lägre radiatortemp ger ca 2 ºC lägre innetemp med kurva 5.