Författare Ämne: Dags för renovering, utbyte av växelventil?  (läst 2955 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
Dags för renovering, utbyte av växelventil?
« skrivet: 25 augusti 2010, 16:19:02 »
Utifrån dessa bilder, kan ni avgöra om det är dags för växelventilen?

VP har varit igång sedan Juni 2006, och funkat klanderfritt i övrigt.
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Dags för renovering, utbyte av växelventil?
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2010, 19:22:37 »
Har det hänt nått liknande fler gånger?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Dags för renovering, utbyte av växelventil?
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2010, 20:41:02 »
Jepp, en gång tidigare lika tydligt.

Tidigare har den "bara" laddat legionella i 2 stötar, men men från förtsa början gjorde den det bara i ett skott.

Bifogar en bild från okt 2009 hur det såg ut då.
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Dags för renovering, utbyte av växelventil?
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2010, 21:23:32 »
Jag tänkte först att den uppnÃ¥tt maxtid för VV-laddning och övergick till att kolla av om huset behövde värme en stund.  Sc:,h
Men det förklarar inte sÃ¥gtänderna pÃ¥ kurvan, nÃ¥tt knas är det och det kan antingen vara cirkpump eller växelventil.  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Dags för renovering, utbyte av växelventil?
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2010, 22:16:50 »
Värmen är avstängd, och systemet i princip tömt, i väntan på en "gängse vvs:are"(som en del uttrycker sig) som skall flytta en radiator.

Detta fenomen har dock funnits före avtappning av systemet.

Man kanske skulle testa att återställa inställningarna till fabriksläge, om styret fått knas?
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Dags för renovering, utbyte av växelventil?
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2010, 07:23:47 »
Om värmen är avstängd ska väl inte VB-f och VB-r sjunka så där snabbt efter VV-laddning?
På min ligger växelventilen kvar i läge mot VVB och CP går bara vid VV-laddning.

Du har väl luftat manteln på VVB:n förresten?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Dags för renovering, utbyte av växelventil?
« Svar #6 skrivet: 26 augusti 2010, 09:16:34 »
Jag har faktiskt ingen aning om hur växelventilen står standard, men vb har alltid sjunkit så här fort efter en laddning.

Gjorde faktiskt en bild nu på morgon där vb till radiatorerna syns också, vb_fr är mot radiatorerna, och vb_f är inne i vp, således visar den både värme och VV beroende på växelventilens läge. vb_fr visar alltid endast mot radiatorer. vb_fr och vb_rr sitter ca 60cm utanför vp. Och med denna bild som hjälp verkar det för mig ganska uppenbart att ventilen läker ganska mycket.

vb_fr framledning radiatorer
vb_rr returledning radiatorer
vb_f framledning inne i vp
vb_r returledning inne i vp
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Dags för renovering, utbyte av växelventil?
« Svar #7 skrivet: 02 september 2010, 22:41:18 »
På min ligger växelventilen kvar i läge mot VVB och CP går bara vid VV-laddning.

På min 1230 gäller detta för växelventilens läge.
Sommarläge (enbart VV-laddning):
Inget behov av VV-laddning = Växelventil i värmeläge.
VV-behov = cp startar och växelventil går över till VV-läge.

På min VP är den vita plastpiggen i nedre läget vid VV-laddning.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!