Idag var servicekillen och kollade upp pumpen och kunde se att cirkulationspumpen samt expansionskärlet måste bytas. Dessutom var det eventuellt vatten i borrhålet och detta gör att det tydligen inte blir riktig fart med värmen. Det konstiga är att när kompressorn byttes så fick vi ännu varmare i huset mot tidigare. Om det mot förmodan skulle vara vatten i borrhålet vad kan man då göra? En olycka kommer sällan ensam
Servicekillen har nu bytt expansionskärl samt cirkulationspump. Problemet kvarstår och nu utlöser pannan LP i princip hela tiden. När han testar att provtrycka systemet så tillrinningen för dålig. Han tror nu att ledningen från borrhålet in till huset är fruset och det blir att gräva upp det hela till våren för att tilläggsisolera. Det konstiga är att det här problemet inte var så här innan bytet av expansionskärl och cirkulationspump. Har någon samma problem och hur har ni kommit tillrätta med problemet?
Det konstiga i den här historien är att när det var riktigt kallt i februari så gick pumpen utan några problem. Sedan blev det mer normala tempraturer och då började strulet med utlöst LP larm. Servicekillen satte på en avluftare som skulle hjälpa till att ta bort luft i systemet samt att det skulle funka bättre. Det gjorde det inte utan problemet har fortsatt med att pumpen utlöser efter att ha gått i cirka halv till en timme. För att undvika att få springa och sköta detta så kör vi konstant på TS. Innan alla problem så hade Termias representat varit och servat pumpen på senhösten och då mätte han upp flöderna och sa att pumpen kommer att gå i många år till utan problem. Det dröjde inte mer än tre till fyra veckor innan kompressorn gick sönder och efter bytet så började problemen med LP larm. Då byttes cirkulationspump och expansionskärl utan att det blev bättre.Nu har han skickat oss en saftig räkning för arbetet med kärl och cirkulationspump och återkommande besök för att få rätsida på problemet. Jag vill inte betala för något som inte är fixat utan nu vill jag ha råd hur jag skall gå till väga??
Innan bytet av kompressor så hade servicekillen varit och servat anläggningen och kunde konstatera att allt var bra med flöden och skick samt att pumpen skulle gå många år till. Han justerade även kurvan på pumpen till någon grad högre mot tidigare och efter några veckor började pumpen att larma LP och jag ringde till killen som var över och konstaterade att det var dags för kompressorbyte. Byte skedde och allt gick bra i cirka tre veckor innan samma sak inträffar på nytt med LPlarm. servicekillen kommer och mäter upp dåligt flöde i anläggningen och byter cirkulationspump till en starkare samt byter expansionskärl (trasig blåsa). Innan bytet av cirkulationspump sker så blir det riktigt kallt under en period och då fungerar anläggning perfekt. Sedan sker bytet och problemen återkommer och jag ringer och påtalar felet och han kommer och mäter upp flöden samt sätter på en avluftningsventil som skall ta bort överflödigt luft i systemet. Trots detta så hjälper ingenting utan han kan bara konstatera att detta får vi leva med fram till våren då vi får gräva upp och kolla om slangen har blivit krökt. När jag sedan får räkningen så påstår dom att felet var i anläggningen från början och att jag skall betala hela kalaset trots att anläggningen fungerar sämre nu mot när dom installerade kompressor och cirkulationspump. Detta har jag ingen lust med outan jag vill att någon oberoende part går igenom ärendet och ger sitt utlåtande.
Då byttes cirkulationspump och expansionskärl utan att det blev bättre.
Det konstiga i den här historien är att när det var riktigt kallt i februari så gick pumpen utan några problem. Sedan blev det mer normala tempraturer och då började strulet med utlöst LP larm.
om torkfiltret är ok kan du enkelt kolla genom att känna på röret före och efter, samma temp = ok.
Med tanke på att det inte får skilja mer än upp till 1 grad så måste du ha väldigt känsliga nypor...
tänk va lätt med felsökningen om en flödesdokumenterad ventil varit monterad i kretsen .. jackapå instrumenetet och ett omedelbart svar cocacola
Problemet är att hålet finns på garageuppfarten och det finns inte så mycket plats att gräva ner en slang då jag har den större delen av trädgården bakom huset. Eventuellt skulle det gå på ena sidan. Frågan är hur mycket som kan behövas? Med den gamla kompressorn så funkade anläggningen perfekt under 10 år innan Thermia kom och fipplade till det hela.
Innan bytet av kompressor så hade servicekillen varit och servat anläggningen och kunde konstatera att allt var bra med flöden och skick samt att pumpen skulle gå många år till. Han justerade även kurvan på pumpen till någon grad högre mot tidigare och efter några veckor började pumpen att larma LP och jag ringde till killen som var över och konstaterade att det var dags för kompressorbyte.
Men att det fryser och stoppar redan efter några minuters körning tyder på att du har dåligt till ingen alls cirkulation på brinen och har hålet vilat över veckan så bör det inte vara någon is kvar och så fort fryser inte hålet så att det går stopp bara på några minuters drifttid.
Här skulle man behöva titta på suggastrycket - om man får LP (vad är det för avslagstryck den är satt på ??) och brine ut bara -3 grader och inom förväntad fönster, så kan det tyda på svältande evaporator med betydlig kallare områden men blandas ut av den varmare brinen så att utemperaturen är -3 grader. med andra ord köldmediebrist eller att expansionsventilen inte fungerar som den skall. det kan också vara att värmeväxlaren har slammat igen till stor del som dels drar ned brineflödet och gör att de belagda ytorna har dålig värmeöverföring och går väldigt kallt...men sådana saker bör en röris redan kollat tycker jag.
tänk om felet hela tiden varit exp-ventilen
Innan alla problem så hade Termias representat varit och servat pumpen på senhösten och då mätte han upp flöderna och sa att pumpen kommer att gå i många år till utan problem. Det dröjde inte mer än tre till fyra veckor innan kompressorn gick sönder och efter bytet så började problemen med LP larm. Då byttes cirkulationspump och expansionskärl utan att det blev bättre.
Innan bytet av kompressor så hade servicekillen varit och servat anläggningen och kunde konstatera att allt var bra med flöden och skick samt att pumpen skulle gå många år till. Han justerade även kurvan på pumpen till någon grad högre mot tidigare och efter några veckor började pumpen att larma LP och jag ringde till killen som var över och konstaterade att det var dags för kompressorbyte. Byte skedde och allt gick bra i cirka tre veckor innan samma sak inträffar på nytt med LPlarm.
Och jag som var övertygad om att slangen hade blivit klämd .... Jag utgick från att filtret var rengjort vid servicebesöket, kunde inte föreställa mig något annat.
Dock vet jag att frågan om det var kollat att det fanns rätt brineflöde ganska tidigt i tråden (det var väl CocaCola som ställde den) och den frågan har väl aldrig fått ett svar förrän nu sas.
Nu under drift så är KB fr. -3 och KB till 4 grader.