Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: laxkungen skrivet 15 januari 2012, 17:32:14

Titel: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: laxkungen skrivet 15 januari 2012, 17:32:14
Har bytt min kompressor i mina Villa Klassisk efter tio år. Det som nu har hänt är att jag har fått ett antal LP larm och då har jag startat om pannan på nytt för att efter några dagar fått samma problem. Kan detta missöde bero på för lågt tryck i ? Här händer det att jag manuellt får köra upp trycket till 1,5 kb för att efter ett tag gå ner till under 0,5 kb. Eller vad kan det annars bero på. Har ringt min installatör som säger att jag kan ha luft i ledningen eller något annat?  Hur lång garanti har man när man byter kompressor?
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: ORAKLET skrivet 15 januari 2012, 17:42:02
kb?  Kilobyte?   Föklara lite mer är du snäll?   husets tryck spelar ingen roll, hur ser det ut på kalla sidan mot borrhålet?
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: laxkungen skrivet 15 januari 2012, 17:55:26
Det jag menade är att jag har ett expansionskärl vid sidan om pannan som går ner i tryck och det var det som jag hade funderingar på. Vad menar du med kalla sidan mot borrhålet?
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: ORAKLET skrivet 15 januari 2012, 17:58:43
Kolla filtret på kalla sidan, den som går till borrhålet eller jordvärmen. Kolla om cirkpumpen går,  sedan kan du kolla om det verkar vara lite oljigt vid schrader ventilerna
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: laxkungen skrivet 15 januari 2012, 18:12:21
En av ventilerna ovanför pannan har jag gjort ren. Är detta denna som sitter på den kalla sidan?
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: Carl N skrivet 15 januari 2012, 18:16:16
LP löser t ex om flödet på kalla sidan är för dåligt (kalla sidan är ledningarna som går mellan VP:n och borrhålet).
Läs av Bine in och Brine ut några minuter efter att kompressorn startat (vänta tills värdena är någorlunda stabila).
Kolla även nivåkärlet på kalla sidan (oftast är det ett vitt plastkärl) att nivån är ca 2/3.
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: Larm_HP skrivet 15 januari 2012, 20:16:22
Nyligen bytt kompressor? Läckage på köldmediekretsen kanske.
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: laxkungen skrivet 17 januari 2012, 20:20:37
Idag var servicekillen och kollade upp pumpen och kunde se att cirkulationspumpen samt expansionskärlet måste bytas. Dessutom var det eventuellt vatten i borrhålet och detta gör att det tydligen inte blir riktig fart med värmen. Det konstiga är att när kompressorn byttes så fick vi ännu varmare i huset mot tidigare. Om det mot förmodan skulle vara vatten i borrhålet vad kan man då göra? En olycka kommer sällan ensam  :(
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: ace skrivet 17 januari 2012, 20:52:51
Förstår inte riktigt.
har du vatten i borrhålet ska du vara glad  ;D    det är en förutsättning för att energin ska föras över på ett bra sätt.
Exp-kärlet ?  har du ett slutet kärl...där blåsan gått sönder  Sc:,h
 
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: Smurfen. skrivet 17 januari 2012, 20:54:13
De flesta brukar vara glada för vatten i borrhålet Sc:,h ett torrt hål brukar man fylla på du måste hört fel *vinkar*
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: GöranA skrivet 17 januari 2012, 20:57:26
Idag var servicekillen och kollade upp pumpen och kunde se att cirkulationspumpen samt expansionskärlet måste bytas. Dessutom var det eventuellt vatten i borrhålet och detta gör att det tydligen inte blir riktig fart med värmen. Det konstiga är att när kompressorn byttes så fick vi ännu varmare i huset mot tidigare. Om det mot förmodan skulle vara vatten i borrhålet vad kan man då göra? En olycka kommer sällan ensam  :(

Det är inte bara så att cirkulationspumpen har stått stilla en längre tid och behöver motioneras? Har den stått någon vecka så kan den mycket väl ha rostat fast och kör man runt den med en mejsel så brukar den starta igen. Om inte annat kan man ta isär den och rengöra/smörja.
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: laxkungen skrivet 17 januari 2012, 21:50:19
Jag har ett expansionskärl placerat vid pannan och ibland går trycket ner på 0 och då brukar jag få fylla på mer så mätaren ligger på 1,5. Det som nu händer är att när varmvatten används så går trycket ner till nästan 0 på expansionskärlet och pumpen utlöser LP larm. Servicekillen konstaterade att kärlet var kasst och cirkulatinspumpen fungerade ej samt att tillräcklig värme inte kom fram till pannan. Kan det vara möjligt att hålet slutar att ge värme efter drygt 10 År?
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: ace skrivet 18 januari 2012, 06:43:32
svar nej!
låter som om blåsan har gått i kärlet.
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: xxargs skrivet 18 januari 2012, 10:31:54
Om cirkulationspumpen inte går så ger det naturligt att värmeproduktionen avstannar - det är ju cirkulationspumparna som transporterar värmen både på kallbrine och varmvattensidan. En borrhål som gett värme i 10 år slutar inte bara att ge värme plötsligt en dag

sedan får du aldrig hälla rent vatten i kallbrinesidan medans VP -går - då kan den rena vattenproppen gå in i värmeväxlaren och fryser det helt tätt på bara några sekunder och sedan kommer det ta timmar innan detta tinar igen och cirkulationen kommer igång igen efter att du stängt av VP (eller stoppar på LP) - kallvattnet man fyller på måste hinna blanda sig ordentligt i brinen innan VP startar. alternativt att det fylls på med färdigutblandad brinevätska.

Om det 'var vatten i borrhålet' - är det inte så att du missuppfattade detta då det han kanske menade är att det kanske är för mycket vatten i kallbrinen efter för många påfyllningar med rent vatten (som i sin tur kan indikera läcka) och fryser lite för lätt.

---

Att trycket går mot noll när du tappar varmvatten är typisk signatur att exp-kärlet inte fungerar (gummiblåsan trasig)  utan systemet är stummfyllt, vattnet krymper i volym när den kyls pga. varmvattenuttaget - trycket går mot noll och du fyller på för att få tillbaka trycket - när det värms på igen så blir det övertryck och vattnet du fyllde på går ut genom säkerhetsventilen senare. 
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: David Rinnan skrivet 19 januari 2012, 00:13:20
tänk om man var som xxargs bara öppna käften när man hade något riktigt vettigt att säga.
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: Smurfen. skrivet 19 januari 2012, 09:03:28
 ;D ;D
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: laxkungen skrivet 27 januari 2012, 20:09:01
Servicekillen har nu bytt expansionskärl samt cirkulationspump. Problemet kvarstår och nu utlöser pannan LP i princip hela tiden. När han testar att provtrycka systemet så tillrinningen för dålig. Han tror nu att ledningen från borrhålet in till huset är fruset och det blir att gräva upp det hela till våren för att tilläggsisolera. Det konstiga är att det här problemet inte var så här innan bytet av expansionskärl och cirkulationspump. Har någon samma problem och hur har ni kommit tillrätta med problemet?
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: ORAKLET skrivet 27 januari 2012, 20:13:10
Posta ett par bilder och förklara lit mer ingående vad som är gjort.

Vart bor du, är du min granne så kan jag kika,  ;D
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: Tobocop skrivet 27 januari 2012, 20:55:40
Om problemet började efter kompressorbytet så känns det som om det skulle vara orsaken till LP-larmen också... :D
Är det samma servicekille som bytte kompressorn som byter expansionskärl och brinepump?
Be honom kolla att det finns soppa i maskin, eller om torkfiltret sitter åt rätt håll eller om expansionsventilen funkar etc. *vinkar*
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: laxkungen skrivet 09 april 2012, 11:26:36
Det är nu bytt cirkulationspump och expansionskärl efter det så har problemet fortsatt med ständiga stopp med LP larm. Detta beror på dåligt flöde och Servicekillen säger att detta får jag leva med tills det blir vår och vi får gräva upp och kolla isoleringen på slangen. Fick nu en saftig räkning som han vill att jag skall betala trots att felet kvatstår. Han hävdar att dom inte är orsakt till problemet utan detta fel fanns tidigare?? Jag hade inte detta problem förrän byte av kompressor ägde rum. Nu undrar jag hur jag skall göra med räkningen? Har ingen lusta att betala den när felet är kvar och att dom hävdar att det inte är deras fel.
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: Roland skrivet 09 april 2012, 12:52:52
Jag begriper inte vad isoleringen på slangen har med LP-larm att göra.

Det kan gärna inte frysa i slangen om sprithalten är den rätta, det börjar frysa runt -15 grader då och så kallt kan det inte bli i marken. Möjligen kan det frysa runt slangen så den kläms ihop. Att köldbärarlösningen har blivit så utspädd med vatten som fyllts på att den fryser verkar inte troligt. Det är ett par hundra liter köldbärarlösning i systemet. Har man bara fyllt på några tiotal liter vatten skall det inte vara avgörande om det var 30 % sprit till att börja med.

Skulle vi inte kunna får värden på in- och utgående köldbärartemperaturer undre drift ?
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: laxkungen skrivet 09 april 2012, 13:11:57
Nu under drift så är KB fr. -3 och KB till 4 grader.
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: ORAKLET skrivet 09 april 2012, 14:21:12
7 i DT på KB,  då ligger förångningen säkert runt 10 grader kallare än inkommande KB   Du behöver mer flöde.

Det är enkelt att fixa detta problem, borde inte vara några som helst problem för din installatör wave
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: cocacola skrivet 09 april 2012, 14:30:10
Servicekillen har nu bytt expansionskärl samt cirkulationspump. Problemet kvarstår och nu utlöser pannan LP i princip hela tiden. När han testar att provtrycka systemet så tillrinningen för dålig. Han tror nu att ledningen från borrhålet in till huset är fruset och det blir att gräva upp det hela till våren för att tilläggsisolera. Det konstiga är att det här problemet inte var så här innan bytet av expansionskärl och cirkulationspump. Har någon samma problem och hur har ni kommit tillrätta med problemet?

tänk va lätt med felsökningen om en flödesdokumenterad ventil varit monterad i kretsen .. jackapå instrumenetet och ett omedelbart svar :)
cocacola
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: Carl N skrivet 09 april 2012, 14:47:04
Jag misstänker att det som hänt är att det frusit i borran vid foderröret så att slangarna klämts ihop.
Då hjälper det inte med isolering mellan borra och hus utan det måste till mer drastiska åtgärder.
Jag skulle rekommendera mer kollektor, typ en jordvärmeslinga som är ihopkopplad med borran på nått sätt.

Det kan vara så att du hade ett visst tryck i KB-systemet förut som släpptes ut, det kanske räckte för att hålla emot trycket från isen i borran? Jag har sett en som lyckats motverka hopklämda slangar genom att trycksätta brine.
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: Roland skrivet 09 april 2012, 15:17:22
Utifrån den information vi har håller jag med Carl. Det kan vara så att nya kompressorn gav högre effekt, det blev ju varmare i huset, vilket betyder mer värme från borrhålet. Det ökade värmeuttaget fick borrhålet att frysa och klämma ihop slangen.

Glöm det där med att gräva upp slangen och isolera. Trycksättning av köldbärarslangen har större utsikter att lyckas.

Köldbärarpumpen går väl på maximal hastighet?


Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: laxkungen skrivet 09 april 2012, 21:32:31
Det konstiga i den här historien är att när det var riktigt kallt i februari så gick pumpen utan några problem. Sedan blev det mer normala tempraturer och då började strulet med utlöst LP larm. Servicekillen satte på en avluftare som skulle hjälpa till att ta bort luft i systemet samt att det skulle funka bättre. Det gjorde det inte utan problemet har fortsatt med att pumpen utlöser efter att ha gått i cirka halv till en timme. För att undvika att få springa och sköta detta så kör vi konstant på TS. Innan alla problem så hade Termias representat varit och servat pumpen på senhösten och då mätte han upp flöderna och sa att pumpen kommer att gå i många år till utan problem. Det dröjde inte mer än tre till fyra veckor innan kompressorn gick sönder och efter bytet så började problemen med LP larm. Då byttes cirkulationspump och expansionskärl utan att det blev bättre.
Nu har han skickat oss en saftig räkning för arbetet med kärl och cirkulationspump och återkommande besök för att få rätsida på problemet. Jag vill inte betala för något som inte är fixat utan nu vill jag ha råd hur jag skall gå till väga??  :(
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: tipo874 skrivet 09 april 2012, 21:46:42
Det konstiga i den här historien är att när det var riktigt kallt i februari så gick pumpen utan några problem. Sedan blev det mer normala tempraturer och då började strulet med utlöst LP larm. Servicekillen satte på en avluftare som skulle hjälpa till att ta bort luft i systemet samt att det skulle funka bättre. Det gjorde det inte utan problemet har fortsatt med att pumpen utlöser efter att ha gått i cirka halv till en timme. För att undvika att få springa och sköta detta så kör vi konstant på TS. Innan alla problem så hade Termias representat varit och servat pumpen på senhösten och då mätte han upp flöderna och sa att pumpen kommer att gå i många år till utan problem. Det dröjde inte mer än tre till fyra veckor innan kompressorn gick sönder och efter bytet så började problemen med LP larm. Då byttes cirkulationspump och expansionskärl utan att det blev bättre.
Nu har han skickat oss en saftig räkning för arbetet med kärl och cirkulationspump och återkommande besök för att få rätsida på problemet. Jag vill inte betala för något som inte är fixat utan nu vill jag ha råd hur jag skall gå till väga??  :(

Vid högre framledningstemperatur tar du ut mindre effekt ur kollektorn, och vice versa. Så nu när det blir varmare ute, och du inte behöver lika hög framledning suger den ur mera ur kollektorn, vilket kan vara droppen som får bägaren att rinna över.
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: xxargs skrivet 09 april 2012, 22:10:21
Den magiska punkten är 0-grader - över detta så är vatten flytande, under det så är vatten is och ett antal procent större i volym...

Du ar tagit ut en massa värme under vintern och hålet blir allt kallare - värmen höll sig över nolla  när det var kallt ute, nu med nyreparerad pump så kanske effektuttaget är större trots varmare väder och temperaturen precis gått under nolla och det frös till och ströp slang, och när du stryper slang så blir flödet än kallare ut från värmepumpen och det fryser på ännu hårdare...

Du får prova att köra på el några dagar så att isen smälter igen i borran (brinepump-cirkulationen alltjämt igång)  och sedan prova igen och får du LP igen efter någon eller ett par dagar och det återkommer ofta därefter när du försöker använda BV så mycket som möjligt så är det ett isproblem i borran som behöver lösas till nästa vinter - annars kommer du ha samma problem nästa vår också när berget närmast borran blivit utkyld igen efter vinterns stora värmeuttag och återhämtningen under sommaren är förbrukad.

Att det fryser till is i borran på senvintern/våren är inget konstigt - problemet är att det fryser till på sådant sätt att slangarna stryps till - det är detta som måste lösas...

Som redan nämnt kanske extra trycksättning på brinen vara en lösning - det finns andra metoder också.



   

Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: laxkungen skrivet 09 april 2012, 22:23:37
Jag har verkligen provat att köra på TS för att undvika LP larm. Trots detta så så kvarstår problemet. Hur rätar man ut en slang som krökt? Vad skulle det kosta att fixa detta??  :(
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: laxkungen skrivet 10 april 2012, 06:54:32
Jag fick reda på det att Therma lämnade en 10 årig garantie på sina kompressorer som var installerade mellan 1998-2001-04-01. Stämmer detta?
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: Rickard skrivet 10 april 2012, 07:38:07
I värsta fall har du aldrig haft något fel på kompressorn...
Kan du förklara exakt vad som föranledde kompressorbytet, HP/MS eller LP-larm, luktade det bränt, gick säkringarna hela tiden?

De allra flesta fel som gör att värmepumpen stannar beror inte på trasig kompressorn, men det är bra betalt att byta kompressor.
Bytet av cirkpump var troligen helt onödigt.

Om jag vore i dina kläder skulle jag stänga av kompressorn och köra värmepumpen på elpatron i typ en vecka, med KB-cirkulationspumpen igång.
Jag skulle även se till att trycksätta köldbärarledningen via expansionskärlet/nivåkärlet, till ca 3-4 bars (max 6 bar) tryck.
När du gjort detta kan du åter starta kompressorn och stänga av elpatron, och se hur det fungerar.

Att det blivit varmare inne efter bytet av kompressorn kan bero på att servicekillen varit inne och pillat i styrdatorn, och höjt kurva eller rumsjusteringarna.
Annars är enda anledningen till att det kan bli varmare inne efter bytet att din värmepump under lång tid gått på enbart elpatron, och att elpatronens maxeffekt är så låg att du inte får tillräckligt varmt i huset.

Det luktar okunskap alternativt mygel lång väg kring detta arbete, tyvärr.
Jag vill ändå säga att jag kan ha fel, och att det finns en liten chans att det bara är en serie av fel som följt på varann...

Jag tror trots allt att det finns stor risk för att ihopklämda slangar i borran är det enda problem som funnits på anläggningen, (och kanske ett trasigt tryckexpansionskärl, vilket inte påverkar värmepumpens drift).
Detta ger för lågt flöde till värmeväxalren, med utlöst LP-larm som resultat.
Om du ringde service p.g.a. LP-larm och stillastående kompressor så kan han ha bytt kompressor av ren okunskap, eller för att tjäna en hacka.
Bytet av cirkpump kan vara samma typ av handling.

För en erfaren vvs-are borde det inte vara så svårt att avgöra flöde, och huruvida cirkpumpen fungerar eller ej, utan att byta på chans.
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: laxkungen skrivet 10 april 2012, 08:14:16
Innan bytet av kompressor så hade servicekillen varit och servat anläggningen och kunde konstatera att allt var bra med flöden och skick samt att pumpen skulle gå många år till. Han justerade även kurvan på pumpen till någon grad högre mot tidigare och efter några veckor började pumpen att larma LP och jag ringde till killen som var över och konstaterade att det var dags för kompressorbyte. Byte skedde och allt gick bra i cirka tre veckor innan samma sak inträffar på nytt med LPlarm. servicekillen kommer och mäter upp dåligt flöde i anläggningen och byter cirkulationspump till en starkare samt byter expansionskärl (trasig blåsa). Innan bytet av cirkulationspump sker så blir det riktigt kallt under en period och då fungerar anläggning perfekt. Sedan sker bytet och problemen återkommer och jag ringer och påtalar felet och han kommer och mäter upp flöden samt sätter på en avluftningsventil som skall ta bort överflödigt luft i systemet. Trots detta så hjälper ingenting utan han kan bara konstatera att detta får vi leva med fram till våren då vi får gräva upp och kolla om slangen har blivit krökt. När jag sedan får räkningen så påstår dom att felet var i anläggningen från början och att jag skall betala hela kalaset trots att anläggningen fungerar sämre nu mot när dom installerade kompressor och cirkulationspump. Detta har jag ingen lust med outan jag vill att någon oberoende part går igenom ärendet och ger sitt utlåtande.  >:(
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: Carl N skrivet 10 april 2012, 09:27:45
Du har nog haft otur här.
Det kan ha varit så att borran varit på jäsken att klara det tidigare, men att höjd kurva (varför då? frös du?) fick slangarna att klämmas ihop och orsaka första LP-larmet.

Men jag har bara samma råd som de andra, låt borran vila så att slangarna kan buckla ut sig.
Försök sen att trycksätta KB (vilken typ av expansionskärl har du? rött av plåt eller vitt av plast?) för att motverka hoptryckningen av slangarna.
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: Rickard skrivet 10 april 2012, 09:36:11
Innan bytet av kompressor så hade servicekillen varit och servat anläggningen och kunde konstatera att allt var bra med flöden och skick samt att pumpen skulle gå många år till. Han justerade även kurvan på pumpen till någon grad högre mot tidigare och efter några veckor började pumpen att larma LP och jag ringde till killen som var över och konstaterade att det var dags för kompressorbyte. Byte skedde och allt gick bra i cirka tre veckor innan samma sak inträffar på nytt med LPlarm. servicekillen kommer och mäter upp dåligt flöde i anläggningen och byter cirkulationspump till en starkare samt byter expansionskärl (trasig blåsa). Innan bytet av cirkulationspump sker så blir det riktigt kallt under en period och då fungerar anläggning perfekt. Sedan sker bytet och problemen återkommer och jag ringer och påtalar felet och han kommer och mäter upp flöden samt sätter på en avluftningsventil som skall ta bort överflödigt luft i systemet. Trots detta så hjälper ingenting utan han kan bara konstatera att detta får vi leva med fram till våren då vi får gräva upp och kolla om slangen har blivit krökt. När jag sedan får räkningen så påstår dom att felet var i anläggningen från början och att jag skall betala hela kalaset trots att anläggningen fungerar sämre nu mot när dom installerade kompressor och cirkulationspump. Detta har jag ingen lust med outan jag vill att någon oberoende part går igenom ärendet och ger sitt utlåtande.  >:(

Vänd dig först till konsumentrådgivaren i din kommun, skriv ut detta ämne som underlag, och framför vad du tror, att den höjda kurvan gjorde att värmeuttaget ur borran blev högre, det har frusit i borran, och att slangarna har komprimerats av isen i borran/foderröret, som ett resultat av detta har flödet blivit för lågt, och du har fått LP-larm.
Istället för att kontrollera flödet så har kompressorn bytts, först efter det har de misstänkt/kontrollerat flödet, och bytt cirkpump, även det i onödan.

Det här är i vart fall ett troligt scenario, enligt mitt sätt att se det.

Det "kan inte bli" veck på slangarna, det är nästan säkert att du har drabbats av ihop-pressade slangar när det frusit i själva borran.
Vanligt när det sker är att nivån i nivå/expansionskälet stiger, har du noterat något sådant?
Har du ett transparent kärl, eller har du ett plåtkärl på KB-ledningen?
Byttes kärlet på VB-ledningen eller på KB-ledningen?
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: Roland skrivet 10 april 2012, 09:47:29
Då byttes cirkulationspump och expansionskärl utan att det blev bättre.

Jag börjar bli osäker på vad det är för pump och expansionskärl. Jag har tolkat tidigare inlägg som att expansionskärlet är det på värmebärarsidan men vad är det för pump som avses, köldbärarpumpen eller värmebärarpumpen?

Hopklämda slangar rätar inte ut sig själva enligt min erfarenhet, det blev veck på min första köldbärarslang i samband med installationen. Däremot kan det bli bättre genom att trycksätta slangen.

Det konstiga i den här historien är att när det var riktigt kallt i februari så gick pumpen utan några problem. Sedan blev det mer normala tempraturer och då började strulet med utlöst LP larm.

Det är lite konstigt men inte omöjligt. När det blir riktigt kallt går tillsatselen in och höjer temperaturen på radiatorvattnet. Den högre temperaturen gör att pumpens effekt minskar = mindre värmeuttag från berget. Pumpen tar mest värme från berget när utetemperaturen är sådan att pumpen går dygnet runt men ingen tillsatsel behövs. Det är inte stora skillnader i värmeuttaget men det är ett tänkbart fall. Maximal otur i så fall.
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: Rickard skrivet 10 april 2012, 09:55:44
Dessutom faller ju temperaturen successivt under säsongen i borran, i min markslinga har vi som regel som kallast i mars månad.
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: hplp skrivet 10 april 2012, 11:54:40
Är det samma storlek på kompressorn som den gamla?
Byttes även torkfilter?
om torkfiltret är ok kan du enkelt kolla genom att känna på röret före och efter, samma temp = ok.
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: Tobocop skrivet 11 april 2012, 19:57:57
Citera
om torkfiltret är ok kan du enkelt kolla genom att känna på röret före och efter, samma temp = ok.
Med tanke på att det inte får skilja mer än upp till 1 grad så måste du ha väldigt känsliga nypor... wave
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: JNilsson skrivet 11 april 2012, 22:11:27
Är det helt normalt att byta kompressor som första åtgärd till lågtryckslarm?
 
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: hplp skrivet 11 april 2012, 23:33:41
Med tanke på att det inte får skilja mer än upp till 1 grad så måste du ha väldigt känsliga nypor... wave

Kan så vara, men är det det som är felet känns det nog mer. verkar ju suga ned sig direkt.
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: ace skrivet 14 april 2012, 08:51:52
våra fingrar är utomordentligt känsliga tempsensorer  ;)

Om du hade LP-larm så tyder det snarare på frisk kompressor än trasig... eftersom det krävs volymflöde/tryckskillnad för att suga ner sig    tvivelaktigt kompressorbyte   >:(

Sattes avluftaren på brinesidan,med ett öppet/lågtrycks-system har denna bidragit till att släppa ut tryck...vilket minskar slangarnas motståndskraft mot deformering. 
Jag har inte sett något svar på om du har trycksatt brinekrets eller ej.
Som nämnts ovan är ett försök med trycksättning av kretsen den naturliga åtgärdsvägen.
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: laxkungen skrivet 16 april 2012, 21:25:57
Tack för alla svar. Jag provat att ha pumpen avstängd under cirka en vecka och där jag bara kör TS. Startade upp anläggningen och efter 20 minuter går LP larm in på nytt och jag startar upp på nytt med samma resultat. Den avluftare som nu är  ditsatt sitter på den övre slangen där expansionskärlet (vit plast) sitter. Det jag har märkt är att expansionskärlet (vit plast) har fyllts med vätska och är i princip helt fullt och så var det inte tidigare. Hur lång tid kan det ta innan anläggningen funkar? Måste jag vänta tills det blir sommar och varmt för att slangen skall tina upp? Thermias servicekille sagt att jag skall gräva upp och isolera om slangen från hålet in till väggen. Han påstår också att detta problem kan ha uppstått pga jag skottar min garageuppfart och att isoleringen då blir sämre vintertid.  Sedan vill han trycka ner en jordslang i hålet för att undvika samma problem nästa vinter. Låter otroligt att man skall behöva ha en jordvärmeslang för att värma upp sin bervärmeanläggning. Vad tror ni om detta??  ???
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: cocacola skrivet 16 april 2012, 21:30:54
tänk va lätt med felsökningen om en flödesdokumenterad ventil varit monterad i kretsen .. jackapå instrumenetet och ett omedelbart svar :)
cocacola

Har någon mätt upp faktiskt flöde i kretsen ?
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: Roland skrivet 16 april 2012, 22:25:08
Om borrhålet är helt fruset och man stänger av pumpen tar det ungefär ett dygn för isen i borrhålet att smälta. Men det kommer inte att bli bättre för det. En hopklämd slang förblir hopklämd. Anläggningen kommer inte att börja fungera igen utan att strypningen i köldbärarslangen åtgärdas på något sätt.

Skulle vi kunna få uppgift om vad det är för effekt på pumpen, var huset ligger, hur djupt borrhålet är? Utan uppgifter om det är det svårt att ställa diagnos.

Att slangen går under den skottade garageinfarten ska normalt inte spela någon roll men i och med att borrhålet verkar ha fungerat på marginalen kan det tillsamman med nya kompressorn ha varit strået som knäckte kamelens rygg. Att gräva upp och isolera verkar lite som att hoppas på under.

Jag tror du har missuppfattat det där med jordslangen. Förmodligen var förslaget att komplettera borrhålet med en markvärmeslinga, inte att stoppa ner en jordslang i borrhålet. En markslinga är ett bra sätt att undvika alltför låg temperatur på köldbäraren. 
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: purjo__ skrivet 16 april 2012, 22:27:50
Jag har hört att man kan stoppa ner en luftfylld slang i borrhålet så att den tar upp iskompressionen istället för att brineslangen trycks ihop. Men det kanske var mer spekulation än nåt som är testat i praktiken...  Sc:,h
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: Roland skrivet 17 april 2012, 08:28:53
Lite konstigt att pumpen stannar när KBut bara är -3. Det är en normal temperatur på KBut för många pumpar och ska inte föranleda att pumpen stannar även om flödet är dåligt (deltaT var ju högt). Det kan vara dåligt flöde i kombination med att expansionsventilen inte är korrekt inställd. Men det förutsätter att -3 är ett värde som är avläst ungefär när pumpen stannar. Är det så att temperaturen fortsätter nedåt innan pumpen stannar stämmer inte mitt resonemang.
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: Rickard skrivet 17 april 2012, 10:53:17
Att den stannar redan på -3 kan bero på att det är nollflöde, då fryser ju växlaren ihop på några sekunder.
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: Roland skrivet 17 april 2012, 12:06:02
Min erfarenhet är att pumpen stannar väldigt snabbt, inom någon minut om jag minns rätt, när det inte är något flöde alls, det är ju några kW som kyler en köldbärarvolym som är några liter.

I det här fallet gick pumpen ca 20 minuter, då måste det vara en hel del flöde. Det verkar nästan som om det fungerar tills köldbäraren har gått ett varv i slangen. Med deltaT på 7 grader borde det ta dubbelt så lång tid som vid normalt flöde. För min pump tar det lite mer än tio minuter. 
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: laxkungen skrivet 17 april 2012, 20:08:16
Ni ville ha svar på följande:  Vad det är för effekt på pumpen, var huset ligger, hur djupt borrhålet är? Utan uppgifter om det är det svårt att ställa diagnos.
Effekten på nya kompressorn vet jag inte men det är en pump som heter Thermia villa classic 75, huset ligger strax utanför Umeå, borrhålet är 135 meter varav 19 meter foderrör.  ???
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: ORAKLET skrivet 17 april 2012, 20:10:36
Kolla vad kompressorn heter så vet jag effekten  det står säkert  copeland  och ZH??K4E-TFD-524   fyll i frågetecknen så fyller jag i effekten tummenupp
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: laxkungen skrivet 17 april 2012, 21:00:53
Här kommer numret  på kompressorn:copeland Scroll. Model ZH21K4E-TFD-524,Serial11I208019C.
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: Roland skrivet 17 april 2012, 21:06:35
Jag tror att det går att ställa diagnos utan uppgift om kompressoreffekt.

Umeå betyder låg temperatur på berget, runt 5 grader.

19 meter foderrör betyder att det är långt ner till berget, 13 meter eller däromkring. Grundvatten hittar man normalt på mindre än 4-5 meters djup, undantag om huset ligger på en ås eller lite kulle. Det är mycket troligt att det är grundvatten runt slangen där den går genom jord. Det är ett klassiskt recept för att få borrhål att frysa igen och bilda en ispropp i jordlagret. Är berget tätt har vattnet ingenstans att ta vägen utan trycket i borrhålet ökar när mer vatten fryser och pressar ihop slangen.

Antar man att nya kompressorn ger 7 kW tar den ca 4,5 kW från borrhålet (kall köldbärare) och att grundvattnet ligger 4 meter under markytan blir aktiva borrhålet ca 122 meter (har räknat meter under grundvatten men genom jord till hälften). Det ger ett effektuttag på 37 W/meter vilket i sin tur bör ge KBin efter en längre tids kontinuerlig drift på -3 grader om det är stillastående grundvatten (det bör det vara, finns det sprickor i berget kläms förmodligen inte slangen ihop).

Lyssna inte på servicekillen, han verkar inte kunna det här. Vad som går att göra är, som tidigare har sagts, att trycksätta köldbärarslangen till några bar. Det kan gå att ordna med en cykelpump, det beror på hur expansionskärlet ser ut. Fungerar inte trycksättning är det lika bra att byta slangen i borrhålet men gräv inte upp garageinfarten, det är inte där problemet finns.

Sen måste borrhålet kompletteras på något sätt, det är för grunt med tanke på pumpens effekt, det nordliga läget och det faktum att borrhålet går så många meter genom jord. Görs inte det lär samma problem komma tillbaka.

Hur stor är tomten, eller rättare sagt, hur många m2 finns det att gräva ner slang på? 

Ta det som serviceteknikern säger om det som är utanför pumpen med en nypa salt, har verkar inte riktigt behärska det. 
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: laxkungen skrivet 17 april 2012, 21:53:51
Problemet är att hålet finns på garageuppfarten och det finns inte så mycket plats att gräva ner en slang då jag har den större delen av trädgården bakom huset. Eventuellt skulle det gå på ena sidan. Frågan är hur mycket som kan behövas? Med den gamla kompressorn så funkade anläggningen perfekt under 10 år innan Thermia kom och fipplade till det hela.  :-\
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: cocacola skrivet 17 april 2012, 22:08:27
en ZH 21 har en värmeeffekt på 6,21 kw vid -10 i förångning och 35 grader i kondensering 4,75kw i kyleffekt.
vid - 5  blir Värme effekten 7,41 kw  kyleffekt 5,91 kw
för att få nästan 6 kw i kyleffekt kräver det ett flöde på ca 0,47 lps vid 3 graders delta .
Flödet ! är det man tittar på efter att man uteslutit kyltekniska fel.
cocacola
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: ORAKLET skrivet 17 april 2012, 22:09:46
Tänkte säga att den ger 6,95 kw vid normal drift  alltså 0/35  med hyffsat flöde på KB.
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: xxargs skrivet 17 april 2012, 22:27:46
Problemet är att hålet finns på garageuppfarten och det finns inte så mycket plats att gräva ner en slang då jag har den större delen av trädgården bakom huset. Eventuellt skulle det gå på ena sidan. Frågan är hur mycket som kan behövas? Med den gamla kompressorn så funkade anläggningen perfekt under 10 år innan Thermia kom och fipplade till det hela.  :-\

Förmodligen så drog den gamla anläggningen pga. sämre effektivitet lite mindre med värme ur berget och du klarade dig med nöd och näppe från frysning - nu med en anläggning som fungerar bättre så plockar det mer värme ur hålet och det kommer under nollan och det fryser ogynnsamt så att det stryper slangarna.

Men att det fryser och stoppar redan efter några minuters körning tyder på att du har dåligt till ingen alls cirkulation på brinen och har hålet vilat över veckan så bör det inte vara någon is kvar och så fort fryser inte hålet så att det går stopp bara på några minuters drifttid.

Med andra ord så behöver man göra flödeskontroll på brinen så att man ser att det cirkulerar över huvud taget, och åtgärda det om det inte cirkulerar - som det låter nu så verkar det vara stillastående om det slår av på LP sig inom minuter.

Har du precis fyllt på med vatten i efterhand och inte brinepumpen har varit igång ett tag så kan du ha oturen att du hade rent vatten i värmeväxlaren när du slog på pumpen och den frös till kärnis inom minuten och tvärstopp i cirkulationen. Har detta skett så får du räkna med att vänta länge, många timmar till kanske dygn innan det tinat upp igen och flödet kommer igång igen.   

Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: Gromit skrivet 17 april 2012, 22:55:25
När Classic 75:an var ny skulle den kunna lämna 7,3kW vid 0/35 enligt EN 255. Jag vet inte hur beräkningsgrunden skiljer mot idag.
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: cocacola skrivet 17 april 2012, 23:03:14
allt hänger på vad förångningen hamnar ..

7.41 kw i värme vid  - 5   ligger förångningen på - 6 kanske den hamnar just vid märk effekten Thermia har i sin specifikation .
redovisade siffrer ligger i närheten  :)

Cocacola
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: Roland skrivet 18 april 2012, 08:50:06
Innan bytet av kompressor så hade servicekillen varit och servat anläggningen och kunde konstatera att allt var bra med flöden och skick samt att pumpen skulle gå många år till. Han justerade även kurvan på pumpen till någon grad högre mot tidigare och efter några veckor började pumpen att larma LP och jag ringde till killen som var över och konstaterade att det var dags för kompressorbyte.

Tänkte fråga vad det var för anledning till byte av kompressor men så hittade jag svaret. Det där kompressorbytet var nog onödigt, men det har vi nog redan konstaterat. Troligen gjorde han någon justering som gjorde att pumpen fungerade bättre än tidigare och det utlöste hopklämningen av slangen.
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: Roland skrivet 18 april 2012, 09:00:45
Men att det fryser och stoppar redan efter några minuters körning tyder på att du har dåligt till ingen alls cirkulation på brinen och har hålet vilat över veckan så bör det inte vara någon is kvar och så fort fryser inte hålet så att det går stopp bara på några minuters drifttid.

Stopp efter ca 20 minuter och ett deltaT på 7 grader, för mig betyder det dåligt flöde men långt ifrån inget flöde alls.

Men är det inte något annat också, t.ex. inställningen av expansionsventilen. KBut på -3 grader ska fungera utan att pumpen stannar.
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: laxkungen skrivet 30 april 2012, 08:04:23
Har nu provat att starta om anläggningen efter en vecka och efter en timme så larmar LP på nytt. Tänkte nu ta hem en annan firma som kollar systemet för att sedan gå via vpn för en bedömning om Thermia har gjort något fel vid installationen. Nu gäller det bara att hitta en seriös firma.  :(
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: xxargs skrivet 30 april 2012, 13:42:07
Här skulle man behöva titta på suggastrycket - om man får LP (vad är det för avslagstryck den är satt på ??) och brine ut bara -3 grader och inom förväntad fönster, så kan det tyda på svältande evaporator med betydlig kallare områden men blandas ut av den varmare brinen så att utemperaturen är -3 grader. med andra ord köldmediebrist eller att expansionsventilen inte fungerar som den skall. det kan också vara att värmeväxlaren har slammat igen till stor del som dels drar ned brineflödet och gör att de belagda ytorna har dålig värmeöverföring och går väldigt kallt...

men sådana saker bör en röris redan kollat tycker jag.
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: laxkungen skrivet 30 april 2012, 21:42:51
Har nu bokat en förhoppningsvis seriös kyltekniker som skall gå igenom och kolla vad det kan vara för eventuellt fel på systemet och om de tidigare jobben är seriöst genomförda. Jag återkommer i ärendet.  ;)
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: hplp skrivet 30 april 2012, 23:58:36
Här skulle man behöva titta på suggastrycket - om man får LP (vad är det för avslagstryck den är satt på ??) och brine ut bara -3 grader och inom förväntad fönster, så kan det tyda på svältande evaporator med betydlig kallare områden men blandas ut av den varmare brinen så att utemperaturen är -3 grader. med andra ord köldmediebrist eller att expansionsventilen inte fungerar som den skall. det kan också vara att värmeväxlaren har slammat igen till stor del som dels drar ned brineflödet och gör att de belagda ytorna har dålig värmeöverföring och går väldigt kallt...

men sådana saker bör en röris redan kollat tycker jag.
Ja det första man tänker är ju köldmediabrist.
Om något blockerar kölmedieflödet, exp-ventil eller torkfilter innebär ju det att effektutaget från förångaren minskar vilket gör att den blir varmare än den borde vara, rätta mig om jag har fel.
Eländet började väl efter kompressorbytet, utan att något annat hade ändrats. Byttes inte torkfilter samtidigt kan slaggprodukter slammat igen torkfiltert delvis. Om exp-ventilen lämnat in efter kompressorbytet är väl max otur. Jag tror jag utesluter för stor kompressor, för då borde förångaren vara kallare.

Kom att tänka på en sak, kylnisse måste ha evakuerat, minns jag fel om jag säger att det skall göras på högtryckssidan för att inte äventyra exp-ventilens funktion, jag kan vara ute å cykla nu.
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: xxargs skrivet 01 maj 2012, 00:14:41
För att få ned evakueringstiderna så suger man med fördel på båda sidorna - men man kanske skall börja i rätt ordning

 - Dock kommer jag inte ihåg att det stod något om att evakueringen måste göras på något speciellt ordning när man tittar i danfoss olika datablad och läromedelslitteraturer  - däremot i litteraturen vakumpumpar man till _mycket_ längre nivå än till 2 mBar absoluttryck som annars anses som 'tillräckligt' här av vissa...
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: hplp skrivet 01 maj 2012, 00:24:15
Ja suger man enbart på låg-trycksidan tar det så klart betyligt längre tid då man evakuerar via exp-ventilen som ev kan ta stryk om man använder en kraftig vakuumpump, men som jag sa, jag minns inte riktigt. Nisse hade kanske inget ställ, kanske bara en slang från kannan direkt till högtrycksröret och vakuumpumpen på lågtrycksröret. dontknow
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: ace skrivet 01 maj 2012, 06:44:22
beror lite på vad det är för exp-ventil.
har man tömt hela systemet så bör man alltid vacuumsuga bå båda sidorna.

Jag håller med om att det lutar över lite åt evaporatorbrist...vid lågt KB-flöde borde ut KB vara mycket lägre, och larmet borde snarare vara låg KB-temp.
men å andra sidan borde den larmat på hetgastemp då.

tänk om felet hela tiden varit exp-ventilen Sc:,h  knUp knUp
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: Roland skrivet 01 maj 2012, 09:06:25

tänk om felet hela tiden varit exp-ventilen Sc:,h  knUp knUp

Jag har också funderat i de banorna. Kanske expansionsventilens inställning ändrades vid servicebesöket på hösten. Det var några veckor senare LP-larmen började varav de första tolkades som kompressorhaveri (det skulle vara intressant att få en förklaring till hur LP-larm kan tolkas som kompressorhaveri, jag kan inte komma på någon).   

Innan alla problem så hade Termias representat varit och servat pumpen på senhösten och då mätte han upp flöderna och sa att pumpen kommer att gå i många år till utan problem. Det dröjde inte mer än tre till fyra veckor innan kompressorn gick sönder och efter bytet så började problemen med LP larm. Då byttes cirkulationspump och expansionskärl utan att det blev bättre.

Innan bytet av kompressor så hade servicekillen varit och servat anläggningen och kunde konstatera att allt var bra med flöden och skick samt att pumpen skulle gå många år till. Han justerade även kurvan på pumpen till någon grad högre mot tidigare och efter några veckor började pumpen att larma LP och jag ringde till killen som var över och konstaterade att det var dags för kompressorbyte. Byte skedde och allt gick bra i cirka tre veckor innan samma sak inträffar på nytt med LPlarm.

Det är ett märkligt sammanträffande att en pump som har gått 10 år utan problem börjar krångla några veckor efter ett servicebesök.
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: ORAKLET skrivet 01 maj 2012, 11:11:18
Cocacola skrev den fråga som ger svar på allt, tidigare.
- Vad är flödet över förångaren??   Vet vi det så vet vi svaret :)
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: laxkungen skrivet 04 maj 2012, 16:09:29
I morse kom en ny kyltekniker och började att mäta upp flöde samt kollade att filter var ok. Till hans stora förvåning var inte filtret på utgående ledning rengjort utan var fullt med skit. Efter rengjöring ökade flödet till det normala och förhoppningsvis var det detta som har gjort att pumpen har larmat LP hela tiden. Just detta med rengjöring av filtret tog jag upp med Thermia vid den första servicen av pannan och det skulle då fixas. Så tydligen har inte Thermias kyltekniker kollat filtret utan av ren slentrian bytt kompressor, cirkulationspump, expansionskärl m.m för många sköna tusenlappar helt i onödan. Om det är så nu att det bara var detta skitfel så kommer jag att gå vidare med detta till VPN  >:(
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: Rickard skrivet 04 maj 2012, 16:22:41
Tyvärr är du nog inte ensam om att ha drabbats av den där typen av "reparationer", och jag hoppas verkligen du får rätt, men är tveksam.
Koppla hellre in ditt försäkringsbolag.

Eller ring till:
Jan Snaar, miljöchef Folksam, telefon 08-772 65 63, 0708-31 69 63

Han har skrivit ett antal kritiska artiklar om skadefrekvensen på värmepumpar/kompressorer och honom har jag talat med för att påpeka just att det du drabbats av är rätt vanligt, och att vi alla försäkringstagare får vara med och betala hela baletten, kanske kan han rycka i lite trådar.
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: laxkungen skrivet 04 maj 2012, 16:39:49
Skall jag hellre koppla in mitt försäkringsbolag istället för VPN? Vad kan mitt försäkringsbolag göra åt min situation?  Sc:,h
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: Rickard skrivet 04 maj 2012, 16:41:32
De kan ju utreda försäkringsbedrägeri från reparatörens sida om firman inte tar alla kostnaderna.
Så dålig felsökning får man bara inte göra.
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: Roland skrivet 04 maj 2012, 16:58:02
Och jag som var övertygad om att slangen hade blivit klämd ...:-\. Jag utgick från att filtret var rengjort vid servicebesöket, kunde inte föreställa mig något annat.
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: ORAKLET skrivet 04 maj 2012, 17:06:30
Du skriver utgående ledning.  Hur menar du då?  bilder?
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: hplp skrivet 04 maj 2012, 18:01:46
Innan bytet av kompressor så hade servicekillen varit och servat anläggningen och kunde konstatera att allt var bra med flöden och skick samt att pumpen skulle gå många år till. Han justerade även kurvan på pumpen till någon grad högre mot tidigare och efter några veckor började pumpen att larma LP och jag ringde till killen som var över och konstaterade att det var dags för kompressorbyte. Byte skedde och allt gick bra i cirka tre veckor innan samma sak inträffar på nytt med LPlarm. servicekillen kommer och mäter upp dåligt flöde i anläggningen och byter cirkulationspump till en starkare samt byter expansionskärl (trasig blåsa). Innan bytet av cirkulationspump sker så blir det riktigt kallt under en period och då fungerar anläggning perfekt. Sedan sker bytet och problemen återkommer och jag ringer och påtalar felet och han kommer och mäter upp flöden samt sätter på en avluftningsventil som skall ta bort överflödigt luft i systemet. Trots detta så hjälper ingenting utan han kan bara konstatera att detta får vi leva med fram till våren då vi får gräva upp och kolla om slangen har blivit krökt. När jag sedan får räkningen så påstår dom att felet var i anläggningen från början och att jag skall betala hela kalaset trots att anläggningen fungerar sämre nu mot när dom installerade kompressor och cirkulationspump. Detta har jag ingen lust med outan jag vill att någon oberoende part går igenom ärendet och ger sitt utlåtande.  >:(
Som du ser så är det inte bara dig servicekillen lurade. Nästan alla utgick ifrån att det var korrekt med flödena. Cocacolas misstänksamhet var således befogad, har han månne varit med omdetta förut. ???
Lycka till med det rättsliga, hoppas verkligen du får rätt.
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: ORAKLET skrivet 04 maj 2012, 18:32:01
Ungefär 98 av 100 VP fel är flödes eller installationsrelaterade ;)   Väldigt sällan är det något fel på maskinen oavsett om den heter Thermia,Nibe ivt eller Viessmann eller vad som helst.  Utan flöden så blir det inget bra :)

Men nu vill vi veta vad Laxis menar med utgående??  Satt filtret på utgående KB från VP till hålet?  Eller hur menar han? 

 
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: xxargs skrivet 04 maj 2012, 19:02:50
Och jag som var övertygad om att slangen hade blivit klämd ...:-\. Jag utgick från att filtret var rengjort vid servicebesöket, kunde inte föreställa mig något annat.

Just sådana koll betraktar man som fomulär 1A - dvs. genomkollat innan man övh. börja leta efter något annat fel.

påminner lite om en bilist som klagade på att det immade så fort det regnande ute och misstänkte fel på att AC stannade så fort det blev fuktigt, och två sidor senare med teorier så kröp det fram att ventilationsfläkten heller inte fungerade (slita kol som tydligen är vanligt i vissa volvomodeller) och snubben hade absolut noll koll på att det där kanske hängde ihop - det var ett riktigt 'face-palm' för dom flesta inblandande... (en sådan smileys saknas i forumet för övrigt ;-) )

Sedan kan det ha varit så att det faktiskt har rensats men någonting kort efter lossnade som ströp på annat ställe och nu hamnade i filtret och även där ströp.

Dock vet jag att frågan om det var kollat att det fanns rätt brineflöde ganska tidigt i tråden (det var väl CocaCola som ställde den) och den frågan har väl aldrig fått ett svar förrän nu sas.

 
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: cocacola skrivet 04 maj 2012, 20:06:19
@hplp
ja jag har varit på massor med maskiner och felsökt.
Därför efterfrågar man  flödes dokumentering ,, en MMA STAD eller likvärdig är en felsökares Facit
cocacola
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: Roland skrivet 04 maj 2012, 21:32:18
Dock vet jag att frågan om det var kollat att det fanns rätt brineflöde ganska tidigt i tråden (det var väl CocaCola som ställde den) och den frågan har väl aldrig fått ett svar förrän nu sas.


Den frågan fick väl sitt svar när det visade sig att deltaT var 7 grader. Det betyder för mig alltför lågt flöde, sen var orsaken en helt annan än den jag spårade in på när det visade sig att det var en massa meter foderrör. 
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: ace skrivet 05 maj 2012, 08:03:26
Nu under drift så är KB fr. -3 och KB till 4 grader.

Nja...visst har det kommit lite fakta som vilselett oss...  jag har otroligt svårt att tro på att ett lågtryckslarm som beror på bristande KB-flöde löser vid -3 °C utg.   så visst har det funnits anledningar till att vi snubblat in på fler felkällor än flödet.

Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: ace skrivet 05 maj 2012, 08:05:36
Servicekillen har nu bytt expansionskärl samt cirkulationspump. Problemet kvarstår och nu utlöser pannan LP i princip hela tiden. När han testar att provtrycka systemet så tillrinningen för dålig. Han tror nu att ledningen från borrhålet in till huset är fruset och det blir att gräva upp det hela till våren för att tilläggsisolera. Det konstiga är att det här problemet inte var så här innan bytet av expansionskärl och cirkulationspump. Har någon samma problem och hur har ni kommit tillrätta med problemet?

Å andra sidan har det kanske framkommit lite som gav en hint om silen  ::)
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: Roland skrivet 05 maj 2012, 09:49:49
Jo, det är en hint men en svårtolkad sådan. "Problemet kvarstår och nu utlöser pannan LP i princip hela tiden" tyder på att problemet inte är nytt och att igensatt sil fanns innan bytet av pump och expansionskärl. Men det går inte ihop med vad som står senare "Det konstiga är att det här problemet inte var så här innan bytet av expansionskärl och pump" även om det är oklart vad "problemet" syftar på (igenfrusen slang?). 

Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: xxargs skrivet 05 maj 2012, 14:48:58
behöver inte vara ett enda typ av  problem utan det finns flera men nu håller näsan över vattenytan och alla tycker nu att det är 'felfritt' eftersom det inte stoppar...  - jag skulle fortfarande vilja att sugtrycket kollades, och även hetgastempen. -3 grader C på brine ut borde inte ha löst LP om den inte är satt extremt högt.

Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: laxkungen skrivet 09 maj 2012, 19:38:16
Efter två dagar larmade pumpen MS. Det visade sig att den kompressor och cirkulationspump som var isatt av Thermia var för stark och inte av orginal. Dessutom var inte expansionsventilen utbytt.Härligt av Thermia att rekomendera en återförsäljare som inte har rent mjöl i påsen samt inte jobbar med orginalgrejjer.Om man läser på deras hemsida så står det att man skall se upp med oseriösa företag vid service eller installation. Har nu skrivit ett brev till företaget om det inträffade. Får se om dom behagar svara eller strunta i det hela som sina återförsäljare. Jag återkommer i ämnet.  >:(
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: ORAKLET skrivet 09 maj 2012, 20:47:46
Om din maskin är en 7,5 kw maskin så hade den tidigare en ZR28KE kompressor, dessa har Thermia frångått och din kompressor ska då heta Här kommer numret  på kompressorn:copeland Scroll. Model ZH21K4E-TFD-524,Serial11I208019C.  Precis som du sa.

Om du har en 5,5kw maskin så har du fått en modell för stor kompressor, men på denna värmepump är förångare och kondensor samma på 5,5 och 7,5 kw modellerna. Det enda som skulle hänt är att du kyler ner hålet för mkt, men det borde bara ge dig problem vid kontinuerlig drift, alltså när det är kallt. Kanske är cirkpumpen inget vidare?

MS larm är motorskyddet,  kanske fattas en fas, kanske har kompressorn rasat.

Synd att inte exp byttes,  kan du se hur synglaset ser ut?  Om du får igång den igen kolla glaset, bubblar det eller är det klart?

Mät upp flödet över förångaren, varför är det inte gjort?
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: hplp skrivet 09 maj 2012, 23:25:18
Exp-ventilen borde åtminstone justeras in om det inte är samma kompressor.
MS-larmet skulle väl kunna komma utav överhettad kompressor ( det interna motorskyddet ), p.g.av för litet köldmediaflöde.
En blockering i antingen exp-ventilen eller torkfiltret. Torkfiltret tåler inte hur mycket skit som helst, skit som bildas när man löder in en ny kompressor, för att ta ett exempel. Men det är kanske bytt eller kollat så att det är ok.  dontknow
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: tolins skrivet 10 maj 2012, 14:07:12
jag är övertygad om att det är exp-ventilen som är problemet,eftersom pumpen bröt på lp redan från början tror jag inte du behövt byta kommpressor överhuvudtaget vi har repat flera maskiner där ventilen varit boven.Detta borde kylnissen kunnat konstatera redan från början o sparat dig både kostnader o problem :(
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: laxkungen skrivet 17 maj 2012, 16:32:39
Efter att ha varit i kontakt med Thermia så har jag nu fått en kontakt och förhoppningsvis kan de hjälpa oss med ärendet. Fortsättning följer.. tummenupp
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: laxkungen skrivet 25 maj 2012, 10:16:48
Thermia har nu återkommit och erbjuder mig en liten kompensation som plåstrer på såren. Dessutom påstår de att deras kyltekniker har rengjort filteret ett antal gånger trots att den kyltekniker som jag plockade in hävdar motsatsen i sin rapport. Thermia hävdar att orsaken till gruset i filtret var att tjälen har gått ur marken... Det känns som om jag skall gå vidare till SWEP för en oberoende bedömning eller vad tycker ni? :(
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: Roland skrivet 25 maj 2012, 16:57:23
Jag tycker du bör gå till SWEP, hela historien är märklig. Det här är inte första gången man rekommenderar byte av kompressor när problemet är något annat.

Att Thermia hävdar att grus i filtret beror på att tjälen har gått ur marken är mycket märkligt. Hur i all världen har de tänkt sig att gruset skulle ha kunnat komma in i slangen vid tjällossningen? Fanns det grus i slangen från början är tjälen inte relevant eftersom köldbärarlösningen fryser vid ca -15.
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: laxkungen skrivet 25 maj 2012, 20:20:33
Tack Roland för dina synpunkter  tummenupp. Så här svarade Thermia mig:
Hej. Jag har pratat med XXXX( min nya kyltekniker), dock ej killen som var hos er. Kom ingen vart med dom ang rensning av silen. Det är uteslutet att silen kan vara totalt igensatt därför att Roger (Thermias Kyltekniker)har rengjort den flera gånger. Han har också använt sig av tunnan med en extra cirkulationspump med en smutssil inbyggd i den. Det fastnade inte mer än lite smågrus i den. Det kan vara så att när XXXXX (min nya kyltekniker) var där så började tjälen gå ur marken, och anledningen kan vara därför anläggningen fungerar idag. Sen tog jag upp deras uttalande om att vi monterar fel kompressor och cikulationspump. Vi har noga testat detta på vårt labb i Arvika. Direktiven är att isället för ZR kompressor sätter vi in den bättre ZH kompressorn. Vi har inga ytterligare direktiv, ang motorskydd, eller att expansionventil skall bytas. XXXX (kylföretaget som jag anlitade) (inte min kyltekniker) nöjde sig med min förklaring. Sc:,h. Sedan gav han mig sitt skambud! Synpunkter???
Titel: SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
Skrivet av: laxkungen skrivet 17 juni 2012, 09:02:17
Har nu fått en uppgörelse som bägge parter är nöjda med. Vill tacka alla för ert stöd och vägledning.  ::)