Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: rhoddas skrivet 26 mars 2014, 22:11:17

Titel: Modbus-larm efter senaste firmware?
Skrivet av: rhoddas skrivet 26 mars 2014, 22:11:17
Har någon fått problem med modbus larm efter senaste firmware?
Titel: SV: Modbus-larm efter senaste firmware?
Skrivet av: tipo874 skrivet 27 mars 2014, 09:41:26
Har inte modbus, men efter senaste två uppdateringarna, v5539R7, v5539R8, fick jag larm på BT2 vid uppstarten efter uppgraderingen. Efter kvittering av larmet funkar den som vanligt.

Kommentaren från Nibe var:
---
Om du gör en omstart efter installation av ny programvara så larmar den inte.
---

Varför skall det behövas? Det har ju aldrig behövts tidigare. Den startar ju om själv efter uppgraderingen.

Nån annan som fått larm efter uppgradering?
Titel: SV: Modbus-larm efter senaste firmware?
Skrivet av: tipo874 skrivet 04 april 2014, 07:23:58
Jag har nu kollat lite närmare och ser att det är larm EP21:BT2 givarfel, dvs framledningsgivaren för klimatsystem 2. Det kommer dessutom efter *varje* omstart, så kommentaren om att man skall göra en omstart efter uppdatering är helt klart fel.

Inte bra när VP:n står i ett fritidshus där det kan gå veckor mellan besöken. Som tur är får man ju larm via SMS-40 och jag har ju även loggning.

Någon annan med flera klimatsystem som får detta larm efter uppdatering?

Jag har även SMS-40 och RMU-40, vilket kan vara relevant.

Jag har svarat Nibe och väntar på deras svar.

Jag noterar även att den automatiska sommartidsomställningen verkar ha försvunnit.
Titel: SV: Modbus-larm efter senaste firmware?
Skrivet av: tipo874 skrivet 16 april 2014, 20:03:45
Efter att ha konfigurerat bort ECS för klimatsystem 2 och lagt tillbaka den genom att köra "Leta efter tillbehör" så funkar det nu utan att larma vid omstart.

Jag provade tidigare att klicka bort ECS och starta om, och då larmar den inte, men efter att ha klickat i ECS igen så larmar den vid omstart, men inte nu efter att den själv fått lägga tillbaks tillbehöret.

Prova att konfigurera bort MODBUS och låta den leta efter och se om det löser problemet.