Titel: TEKNIKTANK - Tempdiff över VP-kretsen ?
Skrivet av: SW skrivet 10 juli 2013, 12:19:42
Vi har bytt ut vår volymtank och kopplat in en Tekniktank.
Jag hoppas att vi kopplat det hela rätt.
Vp laddar i toppen av tekniktanken och returen till VP kommer från botten av tanken.
Vi har en läcka på brinekretsen, så vi har inte kört systemet så mycket, men ....
Vi undrar om vi skall eftersträva någon särskild temp.diff på kretsen IN / UT värmepumpen.
Det känns som om diffen blir ganska stor. VP producerar ju snabbt allt varmare rad.vatten och botten av tanken håller sig ju sval rätt länge.

( Tidigare när vi hade volymtank skulle vi försöka ha diffen in / ut VP på 6-8 ° på rad.vattnet)
sw
Titel: SV: TEKNIKTANK - Tempdiff över VP-kretsen ?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 10 juli 2013, 13:19:47
Du bör hålla ungefär samma diff som tidigare men det är ingen skillnad om tankbotten är kall diffen över vp blir lika i alla fall om vp får in kall retur blir inte ut ur vp så varm heller.