Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Olsson skrivet 29 november 2005, 11:59:39
-
Funderar på om det går att förbättra jorden när man gräver ner slangen till jordvärme. Eftersom jag har tillgång till billig grävmaskin kanske man kunde återfylla med något bättre material än det grus där en stor del av slingan kommer att ligga.
Någon som har har funderat på detta eller vet om det går ??
-
Har du plats måste det va klockrent att välja 2 slingor och gräva lite längre.
Att få dit annat material och bort med det bef. blir ju dyrt och bökigt!
-
Plats har jag gott om, bor på landet med 22 000 kvm att gräva slingor på. Jag har en bit åker där jordmånen nog passar men för att komma dit krävs 70 meter fram och tillbaka där det är grus i backen. Tänkte att man kan gräva ur ett dike för slangen och sen fylla igen med lerjord eller så.
Olsson
-
Visst går det, men risken finns att marken kommer att skvallra om att du gjort det under lång tid, med olika sättningar i marken beroende på vilket material du använt.
Jag skulle gräva 50 meter längre istället, den sämsta tänkbara mark ger minst 50% av den kapcitet som lerjord ger.
-
Hmm
Det är ju en synpunkt att väga in. Hur lång slinga kan man maximalt ha då ? De installatörer jag hittills fått verkar mest vara intresserade av att ta till minimalt, jag är mer inne på maximalt. Tänker jag fel eller ?
I den första offerten där grävningen ingick räknade han på 260 meter , när jag sedan tog bort grävningen blev det 360 meter. Den andra offerten där grävningen inte ingick så tog han till 360 meter direkt. JAg skulle utan problem kunna lägga ner 500 meter eller mer. Frågan är bara vad som blir det optimala.
Olsson
-
Jag har 500 meter i en slinga till min 7 kW värmepump.
Man brukar inte rekomendera mer än 400 meter/slinga.
Lägger du mer än 400 meter och har plats för två slingor, gör det.
Kanske 2 X 250 meter, det borde räcka!
-
Dela absolut slingorna i två om du väljer 500 meter. Det är stora fördelar med det.
Upp till 500 meter funkar iofs det också i en slinga.
Strömningsförluster är inte att leka med.
Strömningsförlusten ökar med kvadraten på strömningshastigheten.
Så allt i en slinga ger 4 ggr så högt flödesmotstång som att dela det på två slingor!!
Jag som har fyra borror skulle ha 16 ggr så högt flödesmotstånd om allt vore i serie!!! det skulle knappast ens vara möjligt!!!
Kostnaden är ju inte så stor med en "för" lång slinga, sen den dag pumpen är uttjänt, då ska du in med en ny som helt säkert är effektivare då behövs mera meter.
-
Himla tur att detta forum finns. Det där med att dela i två slingor är ju definitivt något man hade missat utan er.
Ska gensat börja mäta ut var man bäst lägger ut 2x250 meter.
Men hur kopplar man ihop alltihopa sen då?
Sätter man ett grenrör i källaren eller ?
Olsson
-
Bäst (enklast) är det att dra in dom i källaren. På stora anläggningar har man samlingsbrunnar, men det är inte bra tycker jag.
Om dom inte är lika långa behöver man ventiler för att justera flödet. Så man inte belastar en kort slinga för hårt.
Det kan iofs vara bra att ha ventiler på slingorna ändå.
-
Bertil:
Hur mäter man att flödet är lika då? Vad finns det för flödesmätare att tillgå för amatören?
Inte aktuellt just nu, men det kan hända att jag i framtiden utökar min 400m slinga med en stump till. Så jag blev nyfiken.
Olsson: Söt tjej... tur för henne att man redan e gift... med en lika vacker... ;)
-
Justera slingor eller flrera borror.
Faktiskt rätt enkelt, man stryper den kortaste tills dom har samma temp på ingående ledningen.
Även om man skulle strypa på flödet vet man inte säkert hur mycket varje kan ge, det kan skilja på förutsättningarna.
Men det som driver det mest är att om man har stor skillnad på längden då blir ju flödet jättehögt i den korta
Satsar du på en kort till din 400 då räcker det med strypventil på den korta!!
-
Ja Självklart när du säger det Känner mig nästan dum :-[
KB in temperaturen får bestämma... tack för tipset
-
Har precis begärt nya offerter, ena installatören föreslår 2x300 meter, och en thermia på 10kw, ska bli intressant att se var det landar i pris.
Jag tänkte lägga till fläktkonvektor i uterummet så det kanske blir bra med lite extra kapacitet.
Olsson Sc:,h
-
Hej !
Jag skjuter in en fråga i ett gammalt tråd istället för att öppna en ny.
Var hittar man en lämplig strypventill till den korta slingan.
Jag tänker lägga beroende på tomtens utseende en 400 och en 200 m slinga.
Så den korta måste strypas.
Men var finns ventilen att köpa ? eller duger det med en vanlig kulventil och tålamod ?
Hälsningar Aron
-
Jag skulle gå på en skjutventil istället.
ca 100-150 kr i rinkaby rör katalogen
-
Tack! Bra förslag. Har faktiskt funderat på det också men läste i någon annan tråd om vikten av strypventiler men att det även dög med en kulventil och tålamod.
Vad finns det egentligen för för- och nackdekar mellan skjutventiler och kulventiler ?
Min tanke var att på varje köldbärarslang efter beulcokopplingen sätta en kulventil för separat avtängning av varje slinga (tot 4 st kulventiler). På inkommnde efter kulventilerna sätter jag två dykrör för tempmätning. Därefter går de ihop in mot nivåkärl och VPn.
På utgående sätter jag skjutventilen på korta slingan efter delningspunkten. Väl injusterad utifrån att tempen i de båda inkommnade är lika behöver jag inte röra den mer men kan med kulventilerna stänga slingorna "digitalt".
Låter det vettigt ?
/A
-
Kulventiler har en viss tendens att fastna och sedan börja läcka lite när man vridet loss dem.
-
Borde jag tänka om vad gäller kulventilerna på slingorna också ?
Och även på värmesidan. Där blir det säker över 10 nya ventiler. Nu tänkta som kulventiler.
Blir det sannolikt problem i framtiden mer än med skjutventiler.
En del av mina gamla skjutventiler läcker även de en stund efter att man vridit på dem och ärgar sedan vid halsen.
Nackdelen med skjutventilen är ju att du inte ser med ögat om den är stängd eller öppen.
-
Det är olika kvalite på kulventiler så med RÄTT ventil är det nog inga problem, men det är lättare att justera in flöde med skjutventil, man har ju många varv på sig att justera mot kulventilens kvartsvarv
-
Rätt ventil. Är de de de har på Rinkaby ?
Skall man rentav "motionera" kulventilerna ibland?
-
Tyvär så är jag inte röris men jag tror att dom som har rött handtag (tål aggresivare miljö) är för tappvatten och dom med blått för "dött" vatten. Sedan är det säkert olika kvalitet på olika fabrikat, men det har jag inte koll på.