Nu är den slut
« skrivet: 18 december 2013, 08:37:21 »
eco heaten 13 Kw jordvärme dog inatt ( kompressorhaveri ). den insattes 2002 och pÃ¥ eco elen kan man avläsa att den levererat 137000 Kwh samt varit igÃ¥ng 97000 timmar  :(
CtC EcoHeat 13 Kw 2 X 400 mtr jordvärmeslang..300 m² snickarglädje

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nu är den slut
« Svar #1 skrivet: 18 december 2013, 09:05:10 »
Hur många timmar har kompressorn gått?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Volvo245GLT

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: Nu är den slut
« Svar #2 skrivet: 18 december 2013, 09:14:46 »
Trist! Nog borde väl en sÃ¥dan panna hÃ¥lla lite längre än 11 Ã¥r kan man tycka.  :-\

Hur gick kompressorn sönder? Kortslutning i någon lindning, ventilfel, eller skar den bara?
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05

Utloggad mats

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
SV: Nu är den slut
« Svar #3 skrivet: 18 december 2013, 09:15:57 »
gångtid komprsessor loggas inte på min årsmodell
« Senast ändrad: 18 december 2013, 09:20:48 av mats »
CtC EcoHeat 13 Kw 2 X 400 mtr jordvärmeslang..300 m² snickarglädje

Utloggad mats

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
SV: Nu är den slut
« Svar #4 skrivet: 18 december 2013, 09:20:06 »
Trist! Nog borde väl en sÃ¥dan panna hÃ¥lla lite längre än 11 Ã¥r kan man tycka.  :-\

Hur gick kompressorn sönder? Kortslutning i någon lindning, ventilfel, eller skar den bara?
har bara kollat faser, motorskydd, kontaktor, mjukstartsrelä, spänningsfall..ctc service kommer idag så får vi se, men det ser inge bra ut
CtC EcoHeat 13 Kw 2 X 400 mtr jordvärmeslang..300 m² snickarglädje

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Nu är den slut
« Svar #5 skrivet: 18 december 2013, 17:25:16 »
Kan man se antal starter ? kraftig kompressor mot lite vatten volym kan ge en hel del starter.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad mats

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
SV: Nu är den slut
« Svar #6 skrivet: 21 december 2013, 19:34:34 »
det visade sig att kontaktorn hade brända stift  :)..sÃ¥ spolen orkade till riktigt, nu gÃ¥r den igen
CtC EcoHeat 13 Kw 2 X 400 mtr jordvärmeslang..300 m² snickarglädje

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Nu är den slut
« Svar #7 skrivet: 21 december 2013, 20:25:34 »
Grattis dÃ¥ sparade du en bra slant  tummenupp
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad mats

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
SV: Nu är den slut
« Svar #8 skrivet: 22 december 2013, 08:48:34 »
kanske inte sÃ¥ konstigt efter ca 60 000 starter, jag mätte vid pumpen och där hade jag 3 faser ok, men eftersom spolen i kontaktorn inte orkade dra ihop dom skrovliga halvbrända stiften sÃ¥ räckte in strömmen till...det är skillnad pÃ¥ spänning och ampere  tOOmten. Kontaktorn är ju frÃ¥n Telemecanique vilket ju är bra kvalitet.
CtC EcoHeat 13 Kw 2 X 400 mtr jordvärmeslang..300 m² snickarglädje

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!